  1. #11

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by nyannaco

    Μην περιμένεις καν, ο Γρηγόρης σίγουρα είχε οριζόντιο θερμοσίφωνα στο μυαλό του, που η λήψη του ζεστού είναι από πάνω. Στον κάθετο με τη λήψη από κάτω, δεν παίζει με τίποτα.

    Νίκος
    Ευχαριστω ξανα....

  2. #12
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Ναι βρε παιδιά σε κάθετο δεν γίνετε...αλλά θα κάνω μία άλλη πρόταση...
    Οταν μιλάμε για θερμοσίφωνα ουσιαστικά μιλάμε για μία λαμαρίνα κάποιον χιλιοστών...
    Γιατί να μην μπορεί, αυτό που θέλει να κάνει ο φίλος, να το κάνει με έναν θερμοστάτη επαφής?
    Κόβεις την εξωτερική λαμαρίνα όμορφα και αφαιρείς την τοπική μόνωση και προσαρμόζεις έναν επαφής....
    Ακόμα και μέ μία τρυπιτσα και ένα αισθητίριο επαφής μπορεί να το κάνεις εύκολα.
    Εδώ καυστήρες και καυστήρες καλός ή κακός λειτουργούν με έναν απλό θερμοστάτη επαφής.
    Εγώ πιστεύω ότι με ενόν καλό θερμοστάτη επαφής θα κάνεις μία χαρά την δουλειά σου....Δεν νομίζω ότι σε ενδιαφέρει και η απόλυτη ακρίβεια.



    http://udravlikos.gr

  3. #13
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Γρηγόρη, σίγουρα γίνετα αυτό που λες. Μήπως και ο εμβαπτιζόμενος της μάνας του είναι ακριβείας; Χώρια που στον κάθετο ειδικά είναι και σε κακή θέση. Μη σου πω κι όλας ότι αντί για επαφής μπορεί να έβαζα και αποστάσεως, για να έχω να κόψω μόνο για το πουράκι, αντί για ολόκληρο το σώμα του υδροστάτη.
    Εγώ προσωπικά βέβαια θα προτιμούσα μια ηλεκτρολογική λύση από το να κόβω λαμαρίνες, άλλος μπορεί να προτιμάει το δεύτερο...

    Νίκος

  4. #14
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2009
    Θέση
    ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    56
    καλησπερα .
    απο οτι βλεπω ο θερμοστατης σου ειναι δυο επαφων .
    διακοπτει δηλαδη και φαση και ουδετερο.αν η παροχη σου ελεγχεται
    απο διακοπτη φορτιου 2χ? και ασφαλιζεις την φαση μεσω μικροαυτοματου
    θα μπορουσες να παρεις την εξοδο του θερμοστατη σου μονο απο την πλευρα του ουδετερου και να την στειλης σε ενα μικρορελε που θα ειχε φαση στην αλλη ακρη του πηνιου του.εχοντας κατεβασμενο(ανοιχτο-off) τον μικροαυτοματο της φασης για την παροχη του θερμοσιφωνα και κλειστο-on το χειριστηρειο -ραγοδιακοπτη θα ειχες ουδετερο στην εξοδο του θερμοστατη αναλογα με την θερμορασια που υπαρχει.αυτο θα σου ενεργουσε στον μικρορελε και μεσω μιας επαφης αυτου θα ελεγχες την αυτονομια .αν ηθελες θα μπορουσες να εχεις και εναν μεταγωγικο διακοπτη ραγας ωστε να ελεγχεις και την ολη λειτουργεια.

  5. #15
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Ο υδροστάτης είναι 2 επαφών, αλλά μόνο η μία ανοιγοκλείνει για να κάνει ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η άλλη επαφή ενεργοποιείται μόνο αν ξεπεραστεί το όριο ασφαλείας, οπότε μας είναι άχρηστη για ρύθμιση

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  6. #16
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2009
    Θέση
    ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    56
    quote:Originally posted by miltos

    Ο υδροστάτης είναι 2 επαφών, αλλά μόνο η μία ανοιγοκλείνει για να κάνει ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η άλλη επαφή ενεργοποιείται μόνο αν ξεπεραστεί το όριο ασφαλείας, οπότε μας είναι άχρηστη για ρύθμιση

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
    απο την φωτο στο λινκ δειχνη να κοβει και τις δυο .
    μπορει ομως και να εχεις δικιο .ας μας το βεβαιωση ο abc9510gr.

  7. #17
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Αυτό που φαίνεται στο σχέδιο είναι οι επαφές ασφαλείας. Φαίνεται και το μπουτόν που τις κάνει reset. Υπάρχει ακόμα μία επαφή, η οποία κάνει τη ρύθμιση, που δε φαίνεται καθαρά στο σχέδιο.

    Εδώ φαίνεται καλύτερα το σχέδιο http://www.eaparts.gr/images/temp/26.30.50.35b.jpg

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  8. #18
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Ετσι όπως το λέει ο Μίλτος είναι, από τη φωτογραφία είναι ξεκάθαρο. Η θερμοστατική επαφή κόβει τη φάση και η επαφή ασφαλείας κόβει τον ουδέτερο. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δύο ανεξάρτητες θερμοστατικές επαφές.

    Νίκος

  9. #19
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Πιστεύω ότι γίνεται και με ένα ρελέ... συνδέεις το θερμοστάτη στο θερμοσίφωνα κανονικά, σαν να μην υπήρχε τίποτα άλλο. Μετά, δίνεις στο πηνίο του ρελέ φάση σταθερά στον ένα ακροδέκτη, και στον άλλο από την κλέμα L του θερμοστάτη. Η θέρμανση του νερού με ρεύμα παίρνει προτεραιότητα, γιατί όταν υπάρχει φάση στο L το πηνίο του ρελέ παίρνει δυναμικό φάσης και στους δύο ακροδέκτες του, και δεν οπλίζει. Οταν δεν υπάρχει φάση στο L, και η θερμοκρασία του νερού είναι κάτω από το set point, οπότε η θερμοστατική επαφή είναι κλειστή, το πηνίο του ρελέ παίρνει ουδέτερο μέσω του θερμοστάτη και της αντίστασης, και οπλίζει. Οταν η θερμοκρασία του νερού φτάσει το set point και ανοίξει η θερμοστατική επαφή, το ρελέ παύει να παίρνει ουδέτερο και αφοπλίζει.
    Η αντίσταση θέρμανσης του νερού είναι της τάξης των 13Ω ή 17Ω (4KW ή 3KW αντίσταση αντίστοιχα), ενώ του πηνίου του ρελέ είναι το λιγότερο 1000Ω, οπότε το ρελέ θα οπλίσει άνετα και με την παρεμβολή της αντίστασης.
    Προσοχή μόνο, αν έχεις τριφασικό, η σταθερή φάση στο πηνίο του ρελέ πρέπει οπωσδήποτε να είναι από την ίδια φάση με αυτή στην αντίσταση του θερμοσίφωνα.

    Νίκος

  10. #20
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Πολύ καλή σκέψη!

    Μόνο που θέλει λίγο προσοχή στα επακόλουθα που μπορεί να έχει όταν κάποιος βάλει χέρι στους πίνακες. Πχ κατεβάζει κάποιος την ασφάλεια του θερμοσίφωνα, αλλά ο αγωγός που φεύγει από την ασφάλεια θα έχει φάση από το ρελέ. Θα ήταν καλό το πηνίο και η αντίσταση να παίρνουν από τον ίδιο πίνακα και μάλιστα να υπάρχει ένας διακόπτης που κόβει και τα 2.

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!