    προστασία 3φασικής αντίστασης


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    έστω έχουμε 1 3φασική αντίσταση σε μπόιλερ και θέλουμε να ασφαλιστούμε έναντι ηλεκτροπληξίας των "λουόμενων" και βάζουμε και γειωσάρες κλπ...
    τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Πώς θα ασφαλίσουμε έναντι ηλεκτροπληξίας (διαρροής) ένα 3φ φορτίο ισοκατανεμημένο φορτίο?

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  2. #2
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2009
    Θέση
    ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    56
    εκτιμω οτι η προσθηκη ενος διακοπτη διαροης αποκλειστικα για την συγκεκριμενη παροχη θα βελτιωνε την ασφαλεια που παρεχεις.

  3. #3
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695
    Η αποκλειστικότητα του διακόπτη διαρροής δεν νομίζω να προσφέρει κάτι επιπλέον σε ασφάλεια. Απλώς διευκολύνει την εγκατάσταση λόγω του ότι σε ενδεχόμενο σφάλμα δεν θα "πέσουν" τα άλλα φορτία.

  4. #4
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    ok ναι, αλλά 3 φάσεις έχω μόνο...Den eho oudetero kardia mou. Υπάρχουν κοινά ρελέ για επιτήρηση διαρροής μεταξύ των 3 φάσεων?

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  5. #5
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695
    δεν θα μπορούσες να έχεις και ουδέτερο; Αν είναι υφιστάμενη η εγκατάσταση δεν μπορείς να κάνεις αντικατάσταση του καλωδίου;

  6. #6
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    Οι τριφασικές αντιστάσεις στα boilers Περικλή, συνήθως απαιτούν και τον ουδέτερο διότι συνδέονται κατ' αστέρα. Αν θελήσεις να τις συνδέσεις κατά τρίγωνο πρέπει να το σιγουρέψεις ότι κατασκευαστικά μπορούν να λειτουργήσουν με 400V.
    Αλλά και ουδέτερο ακόμη και ρελέ διαφυγής να βάλεις, το ξέρεις ότι με τίποτα δεν επιτρέπεται να είναι οι αντιστάσεις ΟΝ ενώ κάποιος κάνει το μπάνιο του. Συνεπώς το μόνο που σε σώζει είναι ένα flow-switch στην είσοδο του κρύου νερού ώστε μόλις αντιληφθεί ροή να διακόπτει το ρελέ ισχύος των αντιστάσεων, το οποίο στη συνέχεια για να οπλίσει ξανά θα πρέπει να περάσει ένας minimum χρόνος για προφανείς λόγους.


    Στίγμα Μαστροκαπετάνιου

  7. #7
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    quote:Originally posted by peris
    Υπάρχουν κοινά ρελέ για επιτήρηση διαρροής μεταξύ των 3 φάσεων?
    Η αρχή λειτουργίας των ΔΔΕ (διανυσματικό άθροισμα των εντάσεων) προϋποθέτει ουδέτερο, για να μπορεί να λειτουργήσει και με ασυμμετρία στις φάσεις. Στην περίπτωσή σου, τώρα, με συμμετρικό φορτίο χωρίς ουδέτερο, έχω την εντύπωση ότι θα δουλέψει και κοινός ΔΔΕ με τον ουδέτερο ασύνδετο! Φτάνει μόνο η ό,ποια ασυμμετρία λόγω ανοχών στην κατασκευή της αντίστασης να μην υπερβαίνει τα 30mA...

    Νίκος

  8. #8
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    ρε σεις θα με τρελάνετε. Όταν λέμε 3φασική εννοούμε 3φασική και όχι 3 μονοφασικές. Όταν ο κατασκευαστής σου δίνει ισχύ 12ΚW στα 400V τότε έχεις σύνδεση σε τρίγωνο. Εάν την πάς σε αστέρα χάνεις σε ισχύ.
    Όσον αφορά το τελευταίο Γιώργο σχετικά με το on κλπ συμφωνώ, αλλά το ίδιο δεν γίνεται και στα οικιακά μονοφασικά? δλδ η κυρία Μαριώ κάνει μπάνιο και η αντίσταση δουλεύει. Το fs δεν είναι λύση για μένα διότι παίζει ανακυκλοφορία. Άλλες λύσεις χρονικών περιορισμών κλπ υπάρχουν αλλά δεν είναι του παρόντος.
    Η γείωση είναι το κύριο μέσο προστασίας μου εδώ, διότι οι καταναλωτές είναι τουλάχιστον 30 μέτρα μακρυά από το μπόιλερ και έχω ενδιάμεσα 3 σημεία γείωσης (άμεσης)- ένα στο μπόιλερ μέσα και έξω, ένα στο δίκτυο το μεταλλικό στην έξοδο και είσοδο νερών χρήσης και ένα στο κύριο κολλεκτέρ των νερών. Όμως άμα το ψειρίσουμε νομοθετικά πρέπει να βάλουμε και ρελέ...
    Ρωτάω επί του πρακτέου: έχω 3φ σε τρίγωνο λοιπόν και θέλω να βάλω και αντιηλεκτροπληξιακό, τι κάνω? Υπάρχουν τέτοια ρελέ? ή πρέπει να πάω σε αστέρα και να χώσω και τον ουδέτερο και ένα ρελέ και τελείωσε η μπουγάδα?

    Φωτίστε παρακαλώ εσείς οι ηλεκτρολόγοι τον φτωχό πλην τίμιο μηχανολόγο...


    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  9. #9
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    quote:Originally posted by nyannaco

    quote:Originally posted by peris
    Υπάρχουν κοινά ρελέ για επιτήρηση διαρροής μεταξύ των 3 φάσεων?
    Η αρχή λειτουργίας των ΔΔΕ (διανυσματικό άθροισμα των εντάσεων) προϋποθέτει ουδέτερο, για να μπορεί να λειτουργήσει και με ασυμμετρία στις φάσεις. Στην περίπτωσή σου, τώρα, με συμμετρικό φορτίο χωρίς ουδέτερο, έχω την εντύπωση ότι θα δουλέψει και κοινός ΔΔΕ με τον ουδέτερο ασύνδετο! Φτάνει μόνο η ό,ποια ασυμμετρία λόγω ανοχών στην κατασκευή της αντίστασης να μην υπερβαίνει τα 30mA...

    Νίκος
    δλδ Νίκο τα κοινά ρελέ ελέγχουν διαφορά μεταξύ των 3 φάσεων?[?]

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  10. #10
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by peris
    δλδ Νίκο τα κοινά ρελέ ελέγχουν διαφορά μεταξύ των 3 φάσεων?[?]
    Δεν ξέρουν 1 ή 2 ή 3 φάσεις, και δεν τα ενδιαφέρει. Το μόνο που τα ενδιαφέρει είναι το διανυσματικό άθροισμα των εντάσεων των 3 φάσεων και του ουδετέρου <=30mA. Αν έχεις τρεις φάσεις ισοφορτισμένες και μηδέν ένταση στον (ασύνδετο) ουδέτερο, πάλι έχεις διανυσματικό άθροισμα μηδέν (ή <=30mA) και είσαι ΟΚ. Αν υπάρξει διαρροή από μία φάση, χαλάει η συμμετρία, το διανυσματικό άθροισμα γίνεται μεγαλύτερο από 30mA και ο ΔΔΕ επεμβαίνει.