quote:Τώρα για να λύσουμε το πρόβλημα του Αυτοματισμού. 1) παίρνουμε δυο θερμό- διακόπτες ΝΟ και δυο ΝC (NTC) με επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας δένουμε με δεματικά νταηράπ της ΝΟ σε επιθυμητό σημείο αναφοράς την μία στην προσαγωγή και την άλλη στην επιστροφή και ελέγχουμε την τετράοδη
Αυτό Μπορούμε να το κάνουμε ως εξής παίρνουμε την φάση μετά από ασφάλεια σε σειρά με την NO και την NC σε σειρά και στέλνουμε στο καλώδιο που κλίνη την τετράοδη και αντίστοιχα στην επιστροφή που ανοίγει περνάμε δυο αντιστάσεις σύρματος τουβλάκια μια για κάθε επαφή NC 2200Ω και τελειώσαμε
Συμπεριφορά κυκλώματος το κύκλωμα μόλις φτάσει η επιθυμητοί θερμοκρασία τότε κλίνη η επαφή NO και περνά την φάση στην NC και με την σειρά της στην τετράοδη με αποτέλεσμα να αρχίσει να μεταβάλετε η ροή της τετραοδης αλά πριν προλάβει να ανοίξει έχει κλίση η NC επαφή από τη θερμοκρασία που προκάλεσε η αντίσταση με αποτέλεσμα την μικρή μεταβολή της βάνας και αναμμένη να πέσει η θερμοκρασία της επιστροφής για να ανοίξει η ΝΟ και να κλήση η NC
NO = Normal ;open
NC = normal: close