    Γεια σας και καλώς σας βρήκα!
    Θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ πως πρέπει να ρυθμιστούν οι θερμοστάτες του καυστήρα και του κυκλοφορητή ώστε να έχουμε την μικρότερη δυνατή κατανάλωση;

    Μιλάμε πάντα για σπίτι που δεν κατοικείται και θέλουμε να έχουμε προστασία από πάγωμα του δικτύου.

    Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάλουμε τον θρμοστάτη του καυστήρα και σε ποια του κυκλοφορητή;

    Ευχαριστώ προκαταβολικά

  2. #22
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    975
    Σε ποια περιοχή είναι το σπίτι;
    Ποια είναι η ελάχιστη θερμοκρασία που είδατε πέρυσι;
    Σε τί χώρο βρίσκεται το λεβητοστάσιο;

    kx13578 @ yahoo.gr

  3. #23
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    8
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Το σπίτι βρίσκεται στη Πέλλα, κοντά στο Καϊμακτσαλάν, σε υψόμετρο 850μ περίπου. Το χειμώνα θερμοκρασίες κοντά στο -10 είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Πέρυσι το χειμώνα είχε πιάσει θερμοκρασίες κοντά στο -15.
    Ειναι μονοκατοικία, στον όροφο το σπίτι κι από κάτω αποθήκη όπου βρίσκεται το λεβητοστάσιο.

    Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι

  4. #24
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Ενδιαφέρον! Το σύστημα πώς θα εκκινεί για την αντιπαγωτική προστασία; Θερμόμετρο/θερμοστάτης εξωτερικός (θερμοκρασία περιβάλλοντος); Εσωτερικός θερμοστάτης χώρου; Πώς το σκέφτεσαι;

    Νίκος

  5. #25
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    8
    Με τον εσωτερικό θερμοστάτη χώρου. Όταν πέφτει η θερμοκρασία κοντά στο 0 θα δίνει εντολή ν' ανάψει ο καυστήρας.

    Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι

  6. #26
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Σαν πρώτες σκέψεις, θα έλεγα:
    Τον καυστήρα όχι πολύ χαμηλά, για να μην κάνει πολλές υγροποιήσεις η καμινάδα. Το πόσο εξαρτάται από το πακέτο λέβητας/καμινάδα, αλλά σαν πρώτη εκτίμηση μάλλον όχι κάτω από 70°C (εκτός αν έχεις λέβητα συμπύκνωσης, οπότε αλλάζει άρδην το παιχνίδι).
    Τον κυκλοφορητή θα τον ξεκίναγα σχετικά χαμηλά, όχι πάνω από τους 30°C, για να μην φάει κανένα χοντρό θερμικό σοκ ο λέβητας κατά την εκκίνηση. Ισως και χαμηλότερα ακόμη.
    Επίσης, σκέφτομαι ότι ένας ακόμη σημαντικός παράγων, εφόσον ελέγχεις με το θερμοστάτη χώρου, είναι το διαφορικό του. Θα επέλεγα ένα σχετικά ψηλό διαφορικό (τουλάχιστον 0.5°C, γιατί όχι ακόμη και 1°C), για να μην έχω πολύ συχνές εναύσεις (και για λόγους οικονομίας, και για περιορισμό υγροποιήσεων, αν η καμινάδα δεν "βοηθάει"). Εξαρτάται βέβαια και από τη θερμική αδράνεια του σπιτιού, αν τυχόν είναι πέτρινο ίσως να μην χρειάζεται πολύ ψηλό διαφορικό.

    Νίκος

  7. #27
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,621
    Υπαρχει περιπτωση να παγωσει το λεβητοστασιο?

    Αν ναι, το θεμα ειναι αρκετα επικινδυνο.

    Burn baby, burn

  8. #28
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Αν υπάρχει τέτοιο θέμα, θα πρέπει να μπει και ένας θερμοστάτης χώρου στο λεβητοστάσιο, παράλληλα με τον κύριο. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι αν υπάρχουν σωλήνες που περνάνε έξω από το κτίριο, ή αν τυχόν υπάρχει ανοιχτό δοχείο διαστολής στην ταράτσα.

    Νίκος

  9. #29
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Οσο για την οικονομία, αν τα διαστήματα απουσίας είναι μεγάλα, ίσως θα είχε νόημα η τοποθέτηση μίας χεράτης τετράοδης ώστε υπάρχει η δυνατότητα να κυκλοφορεί χλιαρό νερό στο δίκτυο αντί για ζεστό στη λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας (σε αυτή την περίπτωση το διαφορικό του θερμοστάτη χώρου μάλλον πρέπει να μικρύνει, αν και αυτό τελικά θα χρειαστεί και λίγο πειραματισμό).

    Νίκος

  10. #30
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    8

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    κατ' αρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας.
    Να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα που τέθηκαν.
    Σωλήνες εξωτερικοί δεν υπάρχουν. Όλοι οι σωλήνες "τρέχουν" στο ταβάνι της αποθήκης (που είναι και το πάτωμα του σπιτιού), είναι μονωμένοι (τυλιγμένοι) με υαλοβάμβακα, και βγαίνουν κατ' ευθείαν στο κάθε σώμα καλοριφέρ. Επίσης δεν υπάρχει ανοικτό δοχείο διαστολής στη ταράτσα. Υπάρχει δοχείο διαστολής δίπλα στο λέβητα. Η καμινάδα είναι από κεραμικούς σωλήνες (αν το λέω σωστά). Πρέπει να είναι 20χ20cm.
    Το σπίτι είναι 84 τετραγωνικά και υπάρχουν 7 σώματα (αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι περίπου 18000 θερμίδες).

    Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό