Φίλε vafys, όσο και να το κουράζουμε, από μακρυά δεν λύνεται. Μόνο με επιτόπου έλεγχο από έμπειρο περί τις αυτονομίες καυστηρατζή. Ακολούθησε τη συμβουλή του Γρηγόρη.
Νίκος
[^]Ίσως δεν τα εξήγησα καλά. Κάποιος από τα κάτω διαμερίσματα διέκοψε το καλώδιο που συνδέει την ηλεκτροβάνα μας με τον καυστήρα και τους ωρομετρητές. Το καλώδιο αυτό κατεβαίνει από την ηλεκτροβάνα μας, που είναι στον κάτω από εμάς όροφο, μέχρι το υπόγειο, περνώντας δίπλα από τις πόρτες εισόδου τριών διαμερισμάτων, μέσα στο σοβά. Αυτός που το διέκοψε το καλώδιο, στο σημείο διακοπής δίνει ρεύμα από το διαμέρισμά του όποτε θέλει. Όταν έχουμε τον θερμοστάτη σβηστό, το ρεύμα πάει μόνο προς τα κάτω και γράφει ο μετρητής. Όταν έχουμε τον θερμοστάτη ανοιχτό, τότε πάει και προς τα κάτω και γράφει ο μετρητής και προς τα πάνω στον θερμοστάτη και δεν τον αφήνει να σβήσει, έστω και αν κλείνουμε τους δύο διακόπτες του. Δεν ξέρω αν η γνώμη του ηλεκτρολόγου για αυτό το πράγμα είναι σωστή και πως μπορούμε να το αποδείξουμε. Ευχαριστώ και πάλι για τις συμβουλές σας.
Φίλε vafys, όσο και να το κουράζουμε, από μακρυά δεν λύνεται. Μόνο με επιτόπου έλεγχο από έμπειρο περί τις αυτονομίες καυστηρατζή. Ακολούθησε τη συμβουλή του Γρηγόρη.
Νίκος
Συμφωνώ γιατί απλά δεν μας τα εξηγεί σωστάquote:Originally posted by nyannaco
Φίλε vafys, όσο και να το κουράζουμε, από μακρυά δεν λύνεται. Μόνο με επιτόπου έλεγχο από έμπειρο περί τις αυτονομίες καυστηρατζή. Ακολούθησε τη συμβουλή του Γρηγόρη.
Νίκος
Νίκο σ ευχαριστώ για την διευκρίνηση περί διόδων και ρελέ
Τεχνολογία και ποίηση.
Νίκος
Αυτό είναι συνηθισμένο σε αυτονομία με κυκλοφορητές.quote:Originally posted by nyannaco
Μάστορα, αυτό ισχύει για τους πίνακες με διόδους. Οι πίνακες με ρελέ έχουν από ένα για κάθε εντολή (αντί για διόδους), που όλα οπλίζουν τελικά το ρελέ του καυστήρα. Ο Χρήστος αναφερόταν σε κολλημένο ρελέ εντολής - το έχω πάθει!
Θα έλεγα ότι αν έχουμε Η/Β συνήθως δεν γίνεται έτσι. Οι Η/Β έχουν ενσωματωμένο ρελέ. Οπότε μπορούμε να αποφύγουμε τα ρελέ στον πίνακα αυτονομίας.
Τα ρελέ για κάθε διαμέρισμα, μπορεί να είναι χρήσιμα για τους εξής λόγους:
Για να γράφουν οι μετρητές από τις Η/Β και όχι από τους ΘΧ. Αν και είναι καλύτερη τακτική να γράφουν από τους ΘΧ.
Για να καρατήσουμε ανοιχτή την τελυταία Η/Β. Σε αυτή την περίπτωση τα ρελέ οπλίζουν από τους ΘΧ.
Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Αυτοί μου ήρθαν τώρα στο μυαλό.
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!