Θέμα: Αέρας στα σώματα. Εξαέρωση ανά 3 ώρες.

  1. #11
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by nyannaco


    quote:Δεν λειτουργεί το αισθητήριο θερμοκρασίας των καυσαερίων.
    Ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει και τέτοιο... ενδέχεται να εννοείς κάτι άλλο;

    Νίκος
    Νίκο υπάρχει ένα αισθητήριο σε μερικούς λέβητες (όπως αυτό του θερμομέτρου που δείχνει την θερμοκρασία νερού) Το οποίο τοποθετείται στην καμινάδα κοντά στην έξοδο του λέβητα και δείχνει την θερμοκρασία καυσαερίων. Έχει μια χρησιμότητα. Αν όταν γίνει συντήρηση το θερμόμετρο των καυσαερίων πχ δείχνει 180 βαθμούς και μετά από καιρό αρχίζει να δείχνει πχ 200 βαθμούς τότε ο ιδιοκτήτης θα καταλάβει ότι μάλλον έχει πιάσει κάπνα ο λέβητας και φωνάζει τον καυτηρατζή για να τον καθαρίσει πάλι

    Τεχνολογία και ποίηση.

  2. #12
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    quote:Originally posted by dimis
    Νίκο υπάρχει ένα αισθητήριο σε μερικούς λέβητες (όπως αυτό του θερμομέτρου που δείχνει την θερμοκρασία νερού) Το οποίο τοποθετείται στην καμινάδα κοντά στην έξοδο του λέβητα και δείχνει την θερμοκρασία καυσαερίων. Έχει μια χρησιμότητα. Αν όταν γίνει συντήρηση το θερμόμετρο των καυσαερίων πχ δείχνει 180 βαθμούς και μετά από καιρό αρχίζει να δείχνει πχ 200 βαθμούς τότε ο ιδιοκτήτης θα καταλάβει ότι μάλλον έχει πιάσει κάπνα ο λέβητας και φωνάζει τον καυτηρατζή για να τον καθαρίσει πάλι
    Ευχαριστώ φίλε μου, δεν το είχα δει ποτέ

    Νίκος

  3. #13
    Σπουδαίο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2006
    Θέση
    76185 Karlsruhe, , Germany.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    453
    Κανονικά πρέπει ο κυκλοφορητής να μην λειτουργεί κατά
    τη διάρκεια της εξαερώσεως για να μπορέσει ο αέρας
    να ανέβει στα υψηλότερα σημεία της εγκαταστάσεως
    αλλοιώς παραμένουν "σάκκοι" αέρα μέσα στις σωληνώσεις.

    Νίκος

    Nikos

  4. #14
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Αγαπητέ Συνάδελφε καλώς επανέκαμψες στη μητρική!
    Εχω ακούσει άλλους να υποστηρίζουν αντίθετα ότι η εξαέρωση γίνεται με τον κυκλοφορητή σε λειτουργία, ώστε να σπρώξει τυχόν θυλάκους αέρα από τα οριζόντια τμήματα σωλήνων προς τα σώματα. Προσωπικά βρίσκω λογική και στα δύο επιχειρήματα, και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε δικτύου, μπορεί τελικά να χρειάζεται να εφαρμοστούν και τα δύο διαδιχικά, κάτι που έχω διαπιστώσει και στην πράξη.

    Νίκος

  5. #15
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Feb 2008
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    24
    Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους.
    Μετά από κοντά 2 μήνες κατάφερα να φέρω φωτό.

    Ηλεκτροβάνα πρώτου ορόφου.
    http://img515.imageshack.us/i/dscn4592.jpg/


    Ηλεκτροβάνα ισογείου η οποία έχει και μία διαρροή.
    http://img405.imageshack.us/i/dscn4593c.jpg/


    Η διαρροή.
    http://img192.imageshack.us/i/dscn4598.jpg/


    Ο κυκλοφορητής με τις στροφές στο max.
    http://img265.imageshack.us/i/dscn4599.jpg/


    Το δοχείο διαστολής στο βάθος.
    http://img96.imageshack.us/i/dscn4600.jpg/


    Μανόμετρο στην παροχή νερού τελικά υπάρχει.
    http://img689.imageshack.us/i/dscn4607p.jpg/


    Άλλη μία γωνία του κυκλοφορητή.
    http://img688.imageshack.us/i/dscn4608s.jpg/


    Το μοναδικό εξαεριστικό στην εγκατάσταση είναι στο κύκλωμα του υπογείου το οποίο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με αέρα στα σώματα.
    http://img641.imageshack.us/i/dscn4609.jpg/


    Μία γενικότερη άποψη με την ηλεκτροβάνα του υπογείου κάτω και το αυτόματο εξαεριστικό επάνω.
    http://img706.imageshack.us/i/dscn4610.jpg/

  6. #16
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν μπορώ να δω τις φωτογραφίες σε πλήρες μέγεθος. Ειδικότερα δε αυτή με το μανόμετρο, που έχει και το μεγαλύτερο ίσως ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση. Στη μικρογραφία βλέπω δύο υποψίες μαύρου δείκτη, μία κοντά στην αρχή και μία κοντά στο τέλος της κλίμακας, χωρίς να μπορώ να διακρίνω ποιά από τοις δύο είναι ο δείκτης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει πρόβλημα. Επίσης δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα, η φωτογραφία είναι ανετάριστη, ή το μανόμετρο γεμάτο νερό και ο δείκτης του στο τέλος (σπασμένο μανόμετρο); Εκτός του μαύρου, ο κόκκινος δείκτης σε τί ένδειξη βρίσκεται, είναι στι 1,5;
    Το άλλο που θα είχε ενδιαφέρον να δούμε και δεν μπορούμε είναι το ταμπελάκι του κυκλοφορητή. Είναι ο Start RS 30/7; Αν ναι, πιθανόν η τρίτη σκάλα πέφτει πολύ και πρέπει να δοκιμαστεί χαμηλότερη. Απάντησε όμως πρώτα τα παραπάνω και τα ξαναλέμε.

    Νίκος

  7. #17
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Feb 2008
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    24
    Διόρθωσα το πρόβλημα με τις φωτό.
    Υπόψιν ότι δεν ήταν σε λειτουργία τουλάχιστον δύο-τρεις μέρες πρίν τις φωτογραφίες (αν έχει κάποια σημασία).
    Υπάρχει περίπτωση από τη διαρροή κοντά στην ηλεκτροβάνα του ισογείου και τον κυκλοφορητή στο max να δημιουργείται υποπίεση και να ρουφάει από εκεί τον αέρα στην εγκατάσταση αλλά λόγω του αυτόματου εξαεριστικού στο υπόγειο να μην φτάνει ποτέ στο κύκλωμα αυτό (υπογείου) αέρας;

  8. #18
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    quote:Originally posted by nik16v
    Υπόψιν ότι δεν ήταν σε λειτουργία τουλάχιστον δύο-τρεις μέρες πρίν τις φωτογραφίες (αν έχει κάποια σημασία).
    Οχι, σε φυσιολογικές συνθήκες δεν παίζει ρόλο.
    Πιστεύω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να φέρεις ένα υδραυλικό να φτιάξει τη διαρροή στην ΗΒ του ισογείου. Στη συνέχεια θα πρέπει να φέρει τη στατική πίεση στο 1.5 bar, και θα σου έχει λυθεί το πρόβλημα.
    Μετά, μπορείς αν θέλεις να δοκιμάσεις να κατεβάσεις τον κυκλοφορητή στη δεύτερη σκάλα (χειρισμός μόνο με τον κυκλοφορητή εκτός λειτουργίας), και να δεις αν θα έχεις κανονική λειτουργία όλων των σωμάτων και του μπόιλερ, αλλά με λιγότερο θόρυβο από τα σώματα.

    Νίκος

  9. #19
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Όπως λέει ο Νικόλας .
    Εγώ θα σε συμβούλευα να φωνάξεις έναν υδραυλικό να αδειάσει όλα τα νερά για να φτιάξεις την διαρροή αλλά πρόσεχε τι θα σου πω.
    Στην θέση της μούφας που υπάρχει διαρροή να βάλει έναν μαστό και μία βάνα με ρακόρ.
    Ετσι σε περίπτωση που χαλάσει η ηλεκτροβάνα (και χαλάνε εύκολα αυτές) να μπορέσει κανείς να την αντικαταστήσει χωρίς να χρειαστεί να αδειάσει όλο το νερό της εγκατάστασης.
    Να αντικαταστήσεις τον αυτόματο πληρώσεως με έναν καινούργιο…Ο παλαιός Emmeti δύσκολα θα κρατάει την ρύθμιση του .
    Αφου θα γίνει που θα γίνει η δουλειά ας αλλάξεις και μία βαλβίδα ασφαλείας. Το κόστος της είναι πολύ μικρό.
    Τέλος οπωσδήποτε να ελέγξει το δοχείο διαστολή αν έχει αέρα, η μήπως είναι τρύπιο.


    http://udravlikos.gr

  10. #20
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Feb 2008
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    24

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Μέσα στις ηλεκτροβάνες (ισογείου-1ου) να βάλω γωνιακά εξαεριστικά ή δεν χρειάζεται;