Dimi, σε πρεσαρισμένο δίκτυο δεν δημιουργείται ατμός από τους 100C. Ενδεικτικά, αν το μανόμετρο δείχνει 1 Bar, το νερό μένει σε υγρή μορφή μέχρι τους 120C (περίπου).
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
Έχω γενικά κάποιους προβληματισμούς σχετικά με τα σοκ του λέβητα. Παράδειγμα:
Έχω έναν λέβητα που δίνει σε κάμποσους κυκλοφορητές. Ας πούμε ότι λειτουργεί ο κυκλοφορητής Α και το νερό του λέβητα είναι στους 80C. Μετά από λίγο παίρνει και ο Β, ο οποίος έχει ώρες να δουλέψει και τα νερά του κυκλώματός του είναι κρύα (25C). Αν υποθέσουμε ότι οι 2 κυκλοφορητές δίνουν την ίδια παροχή νερου, ξαφνικά η επιστροφή στο λέβητα από, ας πούμε 65C, γίνεται (65+25)/2 = 45C. Έχω ένα απότομο ΔΘ=20C.
Μια άλλη πολλή συνηθισμένη περίπτωση είναι να κλείσει ο Α και μετά από 5-10min να πάρει ο Β. Το ΔΘ γίνεται 45C. Και αν βάλουμε στο παιχνίδι και την υπερθέρμανση που μπορεί να κάνει ο λέβητας στο διάστημα των 5-10min, το ΔΘ μπορεί να αυξηθεί κατά 10-15C.
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
Dimi, σε πρεσαρισμένο δίκτυο δεν δημιουργείται ατμός από τους 100C. Ενδεικτικά, αν το μανόμετρο δείχνει 1 Bar, το νερό μένει σε υγρή μορφή μέχρι τους 120C (περίπου).
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
[quote]quote:Originally posted by sssspiros
Αυτό πάλι πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή αν αντί για 80 που σου έχει σημειώσει κάποιος επάνω στον πίνακα με μαρκαδόρο το πας στο πχ 70 δεν ανάβει το μπλόκο του καυστήρα ενώ στο 80 άναβε? Αν απαντήσεις Ναι ε τότε θα πηδηχτώ από το παράθυροΠάντως τις τελευταίες 2 εβομάδες περίπου που χαμήλωσα την θερμοκρασία του λέβητα δεν χρειάστηκε να κάνω reset στον καυστήρα.
Τεχνολογία και ποίηση.
Μίλτο εγώ όμως στην πράξη βλέπω ότι και στους 90 βαθμούς δημιουργείται ατμός (άνοιξε την τάπα του κυκλοφορητή στους 90 και θα δεις) Και ένας κύριος λόγος (σε αρκετές περιπτώσεις και κυρίως σε μονάδες) που κλείνει επαφή το θερμικό είναι επειδή δημιουργείται ατμός στον κυκλοφορητή με αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστή ή και καθόλου κυκλοφορία του νερού.quote:Originally posted by miltos
Dimi, σε πρεσαρισμένο δίκτυο δεν δημιουργείται ατμός από τους 100C. Ενδεικτικά, αν το μανόμετρο δείχνει 1 Bar, το νερό μένει σε υγρή μορφή μέχρι τους 120C (περίπου).
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
Τεχνολογία και ποίηση.
Αν ανοίξω την τάπα του κυκλοφορητή μπορεί να βγει νερό που αχνίζει. Αν υπάρχει και λίγος αέρας μπορεί αυτό να φαίνεται σαν ατμός.
Είσαι σίγουρος ότι αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων? Δηλαδή πρώτα σταματάει ο κυκλοφορητής λόγω ατμού και μετά πέφτει το θερμικό? Μήπως συμβαίνει το ανάποδο?
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
Αρα, Μάστορα, συμφωνείς κι εσύ ότι το πρόβλημα του καυστήρα που μπλοκάρει είναι ανεξάρτητο της υπερθέρμανσης; 'Η σκέφτεσαι κάτι άλλο;quote:Originally posted by dimis
Αυτό πάλι πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή αν αντί για 80 που σου έχει σημειώσει κάποιος επάνω στον πίνακα με μαρκαδόρο το πας στο πχ 70 δεν ανάβει το μπλόκο του καυστήρα ενώ στο 80 άναβε? Αν απαντήσεις Ναι ε τότε θα πηδηχτώ από το παράθυρο![]()
Νίκος
Σπύρο, όταν λες καυστήρα εννοείς τη μπλε συσκευή που γράφει ΜΑΝ, έτσι?quote:Το κουμπί που πατάω είναι πάνω στον καυστήρα και μάλλον είναι το reset του καυστήρα.
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
Ναιquote:Σπύρο, όταν λες καυστήρα εννοείς τη μπλε συσκευή που γράφει ΜΑΝ, έτσι?
Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο αφού δεν πείραξα τίποτα παρα μόνο τη θερμοκρασία.quote:Αυτό πάλι πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή αν αντί για 80 που σου έχει σημειώσει κάποιος επάνω στον πίνακα με μαρκαδόρο το πας στο πχ 70 δεν ανάβει το μπλόκο του καυστήρα ενώ στο 80 άναβε? Αν απαντήσεις Ναι ε τότε θα πηδηχτώ από το παράθυρο
Όπως είπα και στην αρχή δεν γνώριζα ότι άλλο είναι to reset του καυστήρα και άλλο το θερμικό του λέβητα.
Μάλιστα όταν ήταν στο 80 μου φαινόταν ήδη πολύ αφού τα σώματα ζεματάγανε και φοβόμουν μην γίνει καμιά ζημιά στο δίκτυο και το είχα βάλει 75. Φαντάζομαι ότι έχουν και κάποιες αποκλίσεις.
Πάντως πάνω στο λέβητα τα εργοστασιακά όρια είναι πιο χαμηλά.
Όχι Νίκο δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Φυσικά και είναι ανεξάρτητο.quote:Originally posted by nyannaco
Αρα, Μάστορα, συμφωνείς κι εσύ ότι το πρόβλημα του καυστήρα που μπλοκάρει είναι ανεξάρτητο της υπερθέρμανσης; 'Η σκέφτεσαι κάτι άλλο;quote:Originally posted by dimis
Αυτό πάλι πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή αν αντί για 80 που σου έχει σημειώσει κάποιος επάνω στον πίνακα με μαρκαδόρο το πας στο πχ 70 δεν ανάβει το μπλόκο του καυστήρα ενώ στο 80 άναβε? Αν απαντήσεις Ναι ε τότε θα πηδηχτώ από το παράθυρο![]()
Νίκος
Για τον φίλο sssspiros και για κάποιους ίσως άλλους να πω ότι το θερμικό ασφαλείας του πίνακα του λέβητα κόβει την φάση για πάντα άσχετα αν πέσει η θερμοκρασία του λέβητα κάτω από το όριο ασφαλείας. Θα πρέπει να το πιέσει τεχνίτης το θερμικό(αφού βρει πρώτα την αιτία της υπερθέρμανσης)για να ξαναδεχτεί φάση ο καυστήρας.
Τώρα να έχει γίνει κάποια επέμβαση στο ηλεκτρονικό του καυστήρα ώστε να μπλοκάρει (να ανάβει το φωτάκι του μπλόκο που πρέπει να το πατήσεις για να ξεμπλοκάρει) δεν νομίζω ότι έχει γίνει και δεν γνωρίζω αν γίνεται. Θέλω να πω ότι ίσως κάποιος τεχνίτης ηλεκτρολόγος έκανε κάποια φακιρικά (βλέπε Φακίρ μηχανίκ)
για να συμβεί αυτό. Μπορεί όμως Νίκο να γίνει? Να ψάξουμε λίγο αυτήν την εκδοχή?
Να συμβαίνει αυτό από την κατασκευή του είναι λίγο απίθανο
Τεχνολογία και ποίηση.
Άρα λοιπόν έστω και με το χέρι ο υδροστάτης του καυστήρα (το κουμπί που γράφει 80) έχει μεγάλη απόκλιση από την πραγματικότητα ή το αισθητήριο του δεν έχει τόσο καλή επαφή όση έχει το αισθητήριο του θερμικού ασφαλείας (ένα μικρό κουμπάκι κλεισμένο με ένα μαύρο μικρό βιδωτό καπάκι)quote:Originally posted by sssspiros
Ναιquote:Σπύρο, όταν λες καυστήρα εννοείς τη μπλε συσκευή που γράφει ΜΑΝ, έτσι?
Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο αφού δεν πείραξα τίποτα παρα μόνο τη θερμοκρασία.quote:Αυτό πάλι πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή αν αντί για 80 που σου έχει σημειώσει κάποιος επάνω στον πίνακα με μαρκαδόρο το πας στο πχ 70 δεν ανάβει το μπλόκο του καυστήρα ενώ στο 80 άναβε? Αν απαντήσεις Ναι ε τότε θα πηδηχτώ από το παράθυρο
Όπως είπα και στην αρχή δεν γνώριζα ότι άλλο είναι to reset του καυστήρα και άλλο το θερμικό του λέβητα.
Μάλιστα όταν ήταν στο 80 μου φαινόταν ήδη πολύ αφού τα σώματα ζεματάγανε και φοβόμουν μην γίνει καμιά ζημιά στο δίκτυο και το είχα βάλει 75. Φαντάζομαι ότι έχουν και κάποιες αποκλίσεις.
Πάντως πάνω στο λέβητα τα εργοστασιακά όρια είναι πιο χαμηλά.
Μπορείς να μετρήσεις την θερμοκρασία του σωλήνα κοντά στον λέβητα με ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο να δεις αν είναι ίδια με αυτή του υδροστάτη του καυστήρα?