Και να προσθέσω πως θεωρώ μεγάλο κίνδυνο να αφήνεις γενικά ανοιχτό τον αυτόματο πληρώσεως.Και ρυθμισμένος να είναι και οτι θέλει ας είναι, το θεωρώ απο ανόητο μέχρι επικίνδυνο.
Μια σωλήνα να σπάσει κάπου και να λείπει η οικογένεια, θα πλημυρίσει όλο το σπίτι.Ένας έλεγχος φτάνει και άμα πέσει η πίεση ανοίγεις την βάνα, περιμένεις 5 δευτερα να ανεβάσει ο πληρωτής και τον ξανακλείνεις..
-
Μέλος
"Και να προσθέσω πως θεωρώ μεγάλο κίνδυνο να αφήνεις γενικά ανοιχτό τον αυτόματο πληρώσεως.Και ρυθμισμένος να είναι και οτι θέλει ας είναι, το θεωρώ απο ανόητο μέχρι επικίνδυνο":
Tι εννοείς "ανοιχτό αυτόματο πληρώσεως"?. Δηλαδή πρέπει να τον κλείνω[?].Εκτός αν ενοοείς να τον διορθώσω άμεσα προκειμένου να πέσει η πίεση του δικτύου, το οποίο θα γίνει αύριο.
"Μια σωλήνα να σπάσει κάπου και να λείπει η οικογένεια, θα πλημυρίσει όλο το σπίτι": Δηλαδή οι χαλκοσωλήνες κινδυνεύουν να σπάσουν σε πίεση 3-4 bar?
-
Συντονιστής
Όταν λέω να τον αφήνουμε ανοιχτό, εννοώ να τον ρυθμίσουμε πχ στα 2 bar και να αφήσουμε συνδεδεμένο το δίκτυο της θέρμανσης με το δίκτυο της ύδρευσης ρυθμισμένο ώστε αν πέσει η πίεση αυτός σαν "αυτόματος" πλήρωσης που είναι να συμπληρώνει μόνος του όποτε πέσει η πίεση κάτω απο 2 bar. Αυτό το θεωρώ κακό προσωπικά.Δηλαδή σε άλλες χώρες που τον αφαιρούν μ@λ@κες είναι?
Όσο για τον χαλκό, φυσικά και δεν μιλάω για τις χαλκοσωλήνες.Μιλάω για συνδέσεις και εξαρτήματα, μιλάω για ppr συνδέσεις και εξαρτήματα, μιλάω για σωλήνες πλαστικές πολυαιθυλενίου (tuborama) κτλ κτλ..Φυσικά και κάποιο σωματάκι μπορεί να τρυπήσει, επειδή συνήθως κανείς δεν κοιτάει τα ανόδια..Υπάρχουν φυσικά και τα ωραία φτηνιάρικα αυτόματα εξαεριστικά που με την σκουριά που μαζευουν αστα να πάνε είναι..
Θα μου πείτε συμβαίνει κάθε μέρα να τρυπήσει ή να χάσει κάποια σωλήνα?Όχι φυσικά..Αλλά αν συμβεί και λείπεις Σαβκο κάπου και γυρίσεις σπίτι και βρείς μια πισίνα και το χρυσόψαρο σου να προσπαθεί να δραπετεύει, θα εκπλαγείς λιγάκι.
Σε μια βιλίτσα όπου έγινε αυτό, πλημμύρισαν πίνακες στο υπόγειο, μουχλιάσαν χαλιά και τοίχη κλπ κλπ κλπ..
Απλά αν δεν χάσει απο κάπου νερό το δίκτυο, δεν χρειάζεται γέμισμα.Αν πάλι κάποιος έχει μανία να κάνει εξαερώσεις στα σώματα με αποτέλεσμα να πέφτει η πίεση του δικτύου, ε ας τσεκάρει και κανέναν αυτόματο πληρωτή να δεί αν έχει πεσμένη πίεση για να τον ανεβάζει.
-
Μέλος
ΟΚ, κάπου σε χάνω, επειδή οι υδραυλικές μου γνώσεις είναι περιορισμένες, πρέπει ή όχι να συνδέουμε το δίκτυο θέρμνασης με αυτό της ύδρευσης? Και αν ναι, σε περίπτωση απότομης αύξησης της πίεσης της ΕΥΔΑΠ, πώς προστατεύεται το δίκτυο θέρμανσης και ο αυτ.πληρώσεως? υπάρχει τρόπος να απομονώνονται όταν αυτό χρειάζεται?
-
Συντονιστής
Πρέπει να τον συνδέουμε.Αλλά αφού γεμίσουμε το δίκτυο της θερμανσης, αφού κάνουμε εξαερώσεις και ανεβάσουμε την πίεση στο επιθυμητό σημείο, μετά κλείνουμε την βάνα του αυτόματου πληρωτή ή την βάνα που είναι πρίν απο αυτόν.Απομονώνουμε δηλαδή το δίκτυο της ύδρευσης με το δίκτυο της θέρμανσης, αφού ανεβάσουμε την πίεση.
-
Εξέχον μέλος
Αυτό είναι το σωστό και συμφωνώ μαζί σου mech. Μάλιστα έτσι προβλέπεται από τη νομοθεσία, για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα πιούμε νερό από το δίκτυο θέρμανσης. Κάτι τέτοιο θα γίνει όταν κοπεί το νερό του δημόσιου δικτύου ύδρευσης και κολλήσει το αντεπίστροφο του αυτόματου και το extra που ενδεχομένως έχουμε βάλει. Το να κολήσουν αυτά τα αντεπίστροφα είναι πανεύκολο, μην πείτε ότι λέω τραβηγμένα πράγματα.
Μάλιστα προβλέπεται σύνδεση του αυτόματου με σπριράλ, το οποίο το συνδέουμε για να γεμίσουμε και μετά το λύνουμε.
Απλά δεν έχουμε συνηθίσει αυτή τη νοοτροπία. Αν μας μπει λίγο στο μυαλό, θα προσαρμοστούμε και θα μας φαίνεται φυσιολογικότατο. Εντάξει, το σπιράλ φαίνεται υπερβολικό...
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
-
Εξέχον μέλος
Όσο αφορά τα πλήγματα έχω κάνει τεστ. Είχα ανοίξει και ένα topic.
Ρύθμισα τον αυτόματο έχοντας πίεση δικτύου ύδρευσης 4 bar. Μετά ανέβασα το δίκτυο στα 7bar (με μοτέρ).
Επίσης, με την πίεση του δικτύου στα 4bar, προκάλεσα πλήγματα, παγιδεύοντας 10bar (αν κλείσεις απότομα μια βρύση και υπάρχει πιο πριν αντεπίστροφο, "παγιδεύεις" αυξημένη πίεση).
Ακόμα και στο πλήγμα ο αυτόματος συμπεριφέρθηκε καλά. Αν θυμάμαι καλά, μετά από κάποια πλήγματα (2-4) ανέβασε την πίεση στην έξοδο κατά 0,3bar. Αν υπήρχε κάποια ελαστικότητα στο δίκτυο (δοχείο διαστολής) η πίεση δεν θα ανέβαινε καθόλου. Απλά θα περνούσαν λίγα gr νερό στο δίκτυο. Στη δοκιμή είχα βάνα μετά τον αυτόματο, ίσως με ένα μικρό κομμάτι σωλήνα ενδιάμεσα.
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
-
Διαχειριστής
Μια κρύα νύχτα του χειμώνα κάπου στο Νευροκόπι με -20 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία. Θα αφήσω τον θερμοστάτη χώρου στο 15 σκέφτομαι για να μην ξεπαγιάσω το πρωί και τον θερμοστάτη της αποθήκης με τις πατάτες στο 2 για να μην μου παγώσει η σοδιά.
Το πρωί ξυπνάω και όλα μέσα στο σπίτι είναι παγωμένα. Τρέχω στην αποθήκη και οι πατάτες γίνανε παγάκια Πάω στο λεβητοστάσιο και βλέπω το πάτωμα πλημμυρισμένο από χυτοσίδηρο.
Διάγνωση: Χάλασε ο θερμοστάτης του καυστήρα. Θερμικό ασφαλείας δεν μου έβαλε ο βλάκας ο υδραυλικός αλλά την μεγαλύτερη βλακεία που έκανε ήταν να συνδέσει τον αυτόματο πλήρωσης με σπιράλ να έχει κλείσει την βάνα παροχής προς τον πληρωτή και να έχει αποσυνδέσει το σπιράλ. Ευτυχώς που δούλευε ακόμη ο καυστήρας και δεν πάγωσαν τα νερά του λεβητοστασίου. 
Τεχνολογία και ποίηση.
-
Διαχειριστής
Έσβησα μια τελευταία παράγραφο γιατί συχνά ο γραπτός λόγος μπορεί να παρεξηγηθεί.
Τεχνολογία και ποίηση.
-
Μέλος
Ομολογώ ότι αυτά τα ακούω πρώτη φορά! Αύριο αφού ρυθμιστούν τα πάντα όπως πρέπει, θα κλείσω τη βάνα του ΑΠ. Πάντως τεράστια ευθύνη έχει ο υδραυλικός ή ο κάθε υδραυλικός (ή μηχανολόγος) που για τέτοια σημαντικά και απλά πράγματα δεν ενημερώνουν τον πελάτη. Παίρνουν την αμοιβή και εξαφανίζονται.Τόσο δύσκολο είναι να κλείσει μια βάνα? Θα χάσει χρόνο εάν εξηγήσει στον πελάτη ότι ορισμένα πράγματα θέλουν συντήρηση κάθε πχ 3 χρόνια και κάποια άλλα παρακολούθηση κάθε μήνα-2 μήνο? Διότι κάποια είναι παντελώς άγνωστα στον πολύ κόσμο. Εκτός εάν αυτό αποφεύγεται εσκεμμένα, προκειμένου να έρχονται κάθε τρεις και λίγο.
Τέλοσπάντων, και μια ακόμη ερώτηση (σας ζάλισα): σε περίπτωση που, μετά από κάποιο διάστημα, για κάποιο λόγο η πίεση του δικτύου θέρμανσης πέσει, αυτή πώς ξαναρυθμίζεται αφού το δίκτυο θέρμανσης θα είναι αποκομένο? Θα πρέπει να το προσέξει ο ιδιοκτήτης και να ξαναγυρίσει τη βάνα? Και αν δεν το προσέξει? εκτός εάν το καταλάβει από την ελλειπή θέρμανση των επάνω ορόφων...