Το δοχείο διαστολής σου δεν έχει πρόβλημα, η αύξηση της πίεσης κατά τη λειτουργία είναι αναμενόμενη. ΕΙδικά στις μονάδες, λόγω περιορισμένου χώρου το ΔΔ είναι μικρό, και η αύξηση είναι μεγαλύτερη (γι'αυτό σου φτάνει 2 bar, και πάλι καλά να λες). Μπορείς εάν θέλεις να βάλεις μεγαλύτερο ΔΔ εξωτερικά, και δεν χρειάζεται να βγάλεις το παλιό (εκτός αν τρέχει νερά - δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα).
Το ότι ο ΑΠ δεν σου κρατάει τη ρύθμιση 1.2 bar και ανεβαίνει στα 1.5, νομίζω ότι είναι πρόβλημα του ΑΠ και όχι του ΔΔ. Μπορείς να το διαπιστώσεις ως εξής: ρύθμισε στο 1.2 bar, κλείσε την πλήρωση, άναψε και δες τί θα γίνει μετά που θα κρυώσει. Λογικά θα είναι πάλι στο 1.2 bar.
ΠΡΟΣΟΧΗ: αν αφήσεις την πλήρωση κλειστή (προσωπικά δεν μου αρέσει πολύ η ιδέα, α και έχει οπαδούς), θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεις τουλάχιστον κάθε δύο εβδομάδες την πίεση. Διαφορετικά κινδυνεύεις να πέφτει από κάποια μη εμφανή μικροδιαρροή και να μη γίνει έγκαιρα αντιληπτό. Σε ακραία περίπτωση αδειάζει ο λέβητας, τον ανάβεις και μπουμ! Υπ'ευθύνη σου.
Νίκος




..Δεν παρεξηγώ.
Απάντηση σε αυτήν την απάντηση
.Για να φύγουν τα νερά απο τον λέβητα θα πρέπει η διαρροή να είναι στο χαμηλότερο σημείο του λέβητα δηλαδή βάνα εκκένωσης ή κάποιο τρύπημα?Ε άμα τρυπήσει ας ανατιναχτεί κιόλας να γλυτώσει την μετακίνησή του..