Ρε παιδιά, διαβάζω το topic αυτό και τρελαίνομαι! Προσπαθώ εδώ και μισή ώρα να καταλάβω πού είναι το πρόβλημα!
Δεν υπάρχει πρόβλημα! Όλα λειτουργούν άκρως φυσιολογικά και εξηγούμαι:
1. Ρυθμίζει 1,2 Bar πίεση κι αυτή πάει αμέσως στο 1,5 Bar.
Απλά η πίεση αζώτου του ΔΔ είναι 1,5 Bar. Το αν ο αυτόματος ρύθμισε στο 1,2 Bar, δεν λέει τίποτα! Τα υγρά είναι ασυμπίεστα! Συνεπώς μετά τη ρύθμιση που έκανε, και μόνο με την θέρμανση της ατμόσφαιρας που είναι θερμότερη από το νερό της βρύσης, ή ακόμα και με ένα σπιρτόξυλο αναμένο να βάλει κάτω από τον σωλήνα επιστροφής, το μανόμετρο θα πάει αμέσως στα 1,5 Bar εκεί που θα αρχίζει να συμπιέζεται η μεμβράνη του δοχείου.
Επιβάλλεται πάντα, να ρυθμίζουμε την πίεση του αζώτου του ΔΔ ίση με εκείνη που θα ρυθμίζουμε τον αυτόματο πληρώσεως. Αν δεν το κάνουμε τότε οι αναπηδήσεις αυτές της πίεσης είναι το πρώτο σύμπτωμα έως ότου ακολουθήσουν σοβαρότερα. Αν αφαιρέσει λίγο άζωτο από το ΔΔ δεν θα έχει αυτή τη μικρή ανεπιθύμητη αύξηση από το 1,2 Bar στα 1,5 Bar.
2. Λειτουργεί στους 80° και πάει στα 2 Bar. Τέλεια! Αν έχει 100 λιτρα νερό όλη η εγκατάσταση τότε η διαστολή από 15° στους 80° είναι 2,8 λίτρα νερού και η τελική απόλυτη πίεση είναι η αρχική απόλυτη επί τον όγκο του ΔΔ προς την διαφορά όγκου-διαστολής ήτοι: P1 = Po X V/(V-Vw) = 2,5 X 18/(18-2,8) = 3 άρα πίεση = 2 Bar.
3. Αν λειτουργεί στους 60° τότε η διαστολή είναι Vw=1,6 λίτρα και συνεπώς η τελική πίεση γίνεται: 1,75 Bar.
4. Πέφτει η θερμοκρασία στους 20° και η πίεση επιστρέφει στα 1,5 Bar. Αυτό δεν θα περίμενε κανείς; Επαναλαμβάνω ότι το 1,2 που ρύθμισε τον αυτόματο καταργήθηκε από την αρρυθμισιά της πίεσης αζώτου του ΔΔ.
Αρα;! Αυτά τα αποτελέσματα δεν μας δίνει ο Φάνης;
Του τα επικυρώνουμε ως ορθά και πάμε γι' άλλα!
Πειρατής θαλασσοδαρμένος....
Στίγμα Μαστροκαπετάνιου




Απάντηση σε αυτήν την απάντηση
Διαβάζοντας στηναρχή νόμιζα πως αντιμετώπιζε πρόβλημα πίεσης για κάποιον λόγο ο φίλος μας, αλλά τελικά 2 και 2,5 bar είναι οκ..