Θέμα: Τρίοδες, τετράοδες βάνες

  1. #1
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2010
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2

    Τρίοδες, τετράοδες βάνες


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Θα ήθελα να ρωτήσω εάν είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία (και από ποια) η τοποθέτηση τρίοδης ή τετράοδης βάνας στα λεβητοστάσια κεντρικών θερμάνσεων

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,376
    Καλώς ήρθες kcandreou.

    Άν είσαι επαγγελματίας συμπλήρωσε το προφίλ σου.

    Σε αυτό που ρωτάς νομίζω ότι για το "υποχρεωτικά" παίζει ρόλο το μέγεθος του κτιρίου.
    Διάβασε τον νέο Κανονισμός ΕΝεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

    Κώστας.

  3. #3
    Εξέχον μέλος ziko's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2003
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    917
    Σύμφωνα με την απόφαση 20840/1296 (ΦΕΚ 366/Β/79) η τοποθέτηση τρίοδης ή τετράοδης ηλεκτροβάνας είναι υποχρεωτική!

    Μαθητής Δασκάλου...

  4. #4
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695
    Ζήση, έχεις μήπως αυτήν απόφαση 20840/1296 (ΦΕΚ 366/Β/79) που λες;

  5. #5
    Εξέχον μέλος ziko's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2003
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    917
    quote:Originally posted by DDD

    Ζήση, έχεις μήπως αυτήν απόφαση 20840/1296 (ΦΕΚ 366/Β/79) που λες;
    Δημήτρη σίγουρα την έχω σε έντυπη μορφή και μπορώ να στη βγάλω φωτοτυπία (ή αν επείγει να τη σκανάρω). Για ηλεκτρονική μορφή θα ψάξω...

    Μαθητής Δασκάλου...

  6. #6
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695
    quote:Originally posted by ziko

    quote:Originally posted by DDD

    Ζήση, έχεις μήπως αυτήν απόφαση 20840/1296 (ΦΕΚ 366/Β/79) που λες;
    Δημήτρη σίγουρα την έχω σε έντυπη μορφή και μπορώ να στη βγάλω φωτοτυπία (ή αν επείγει να τη σκανάρω). Για ηλεκτρονική μορφή θα ψάξω...

    Μαθητής Δασκάλου...
    Οχι δεν επείγει. Αν σου είναι εύκολο μια φωτοτυπία...

  7. #7
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2010
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2
    quote:Originally posted by ziko

    Σύμφωνα με την απόφαση 20840/1296 (ΦΕΚ 366/Β/79) η τοποθέτηση τρίοδης ή τετράοδης ηλεκτροβάνας είναι υποχρεωτική!

    Μαθητής Δασκάλου...
    Κατά την ΥΑ 20840/1296 ΦΕΚ Β 366 1979, η οποία σύμφωνα με την βεβαίωση του δικηγόρου μου είναι σε ισχύ, επιβάλλεται «η εγκατάσταση θερμοστάτη εξωτερικού χώρου (αντισταθμίσεως) και τριόδου βάνας στην εγκατάσταση της κεντρικής θερμάνσεως» στα νέα κτίρια & στα υφιστάμενα «η εγκατάστασις κατ` ελάχιστον, θερμοστάτου εξωτερικού χώρου αντισταθμίσεως» (χωρίς τρίοδο άραγε; Πως
    Την εγκύκλιο του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας την οποία θα καθορίζονταν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ΥΑ 20840/1296 (τρόπος εγκαταστάσεως των θερμοστατών, ποιότης θερμοστατών, ρύθμισις θερμοστατών κ.λπ.) δεν ξέρω…..

    Φιλικά

  8. #8
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979
    quote: (χωρίς τρίοδο άραγε; Πως
    Η ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής του νερού επιτυγχάνεται εμμέσως, απο την τροποποίηση της θερμοκρασίας στην οποία σβήνει ο καυστήρας.

    Should array indices start at 0 or 1? My compromise of 0.5 was rejected without, I thought, proper consideration. (Stan Kelly-Bootle)

  9. #9
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695
    quote:Originally posted by dipoli

    quote: (χωρίς τρίοδο άραγε; Πως
    Η ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής του νερού επιτυγχάνεται εμμέσως, απο την τροποποίηση της θερμοκρασίας στην οποία σβήνει ο καυστήρας.

    Should array indices start at 0 or 1? My compromise of 0.5 was rejected without, I thought, proper consideration. (Stan Kelly-Bootle)
    Δηλαδή αυτό που λέμε αναλογικός καυστήρας;

  10. #10
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Oχι, απλά αν στην εξωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού κλείνει πχ στους 80 βαθμούς (η μέγιστη θερμοκρασία νερού προσαγωγής είναι περίπου αυτή), στους +7 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία, θα κλείνει ο καυστήρας πχ στους 65 βαθμούς. Ετσι στα σώματα θα φτάνει νερό το πολύ 65 βαθμών. Το ερώτημα βεβαια είναι τι θερμοκρασία έχουν τα νερά επιστροφής, γι'αυτο και οι ελεγκτές εχουν και κάτω όριο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής.

    Should array indices start at 0 or 1? My compromise of 0.5 was rejected without, I thought, proper consideration. (Stan Kelly-Bootle)

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό