Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 13

Θέμα: ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

  1. #1
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2008
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    11

    ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα,θέλω να κάνω έναν κλιματισμό ενός εργαστηρίου-έκθεσης με φωτογραφικό υλικό.
    Στο χώρο θα μπουν 2 τοπικοί αφυγραντές, είναι πρώτο υπόγειο στο κέντρο της Αθήνας.
    Οι αεραγωγοί θα είναι κυκλικοί, inox, και θα είναι εμφανείς στό εσωτερικό του χώρου αυτού!
    Στο εσωτερικό τους θα περάσουμε φελλοπολτό με κύριο σκοπό την αποφυγή υγροποιήσεων και την μείωση του θορύβου!!
    πιστεύετε ότι θα αποφύγω τις γροποιήσεις και το θόρυβο...
    (ταχύτητες από 2,5- 6m/s)
    ευχαριστώ πολύ

  2. #2
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2008
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    11
    η τελευταία πρόταση είναι ερώτηση...
    Πιστεύετε ότι θα αποφύγω τις υγροποιήσεις και το θόρυβο??
    ποιά η γνώμη σας για το φελοπολτό?
    ευχαριστώ.

  3. #3
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695
    Εφόσον θα μπει μόνωση υγροποιήσεις δεν θα έχεις και σίγουρα μειώνεις σημαντικά και τον θόρυβο. Βέβαια ο θόρυβος είναι σχετικό θέμα και εξαρτάται από την τελική εγκατάσταση όπως επίσης και από την μέση στάθμη θορύβου του χώρου κατά τη χρήση του. Τι πάχος φελοπολτού μιλάμε;

  4. #4
    Σπουδαίο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2008
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    324
    βρε DDD που είσαι και υγιεινολόγος, το πρόβλημα δεν είναι το πάχος του φελλοπολτού (και δύο και τρια χέρια να το περάσει πανω από 0,5-1μμ αποκλείεται να είναι). Το πρόβλημα είναι ότι θα περαστεί εσωτερικά. Προφανώς με τον καιρό θα αναπτυχθούν μύκητες και μικρόβια, ειδικά σε ένα χώρο με υψηλή υγρασία.
    Καλύτερα είναι να χρησιμοποιήσεις το φελοπολτό εξωτερικά ή ακόμα καλύτερα να βρεις αεραγωγούς διπλών τοιχωμάτων με μόνωση πολυουρεθάνης (κάτι σαν τις ανοξείδωτες καμινάδες διπλού τοιχώματος).

    Παναγιώτης

    Ο Θεός πέθανε...
    Ο Μαρξ πέθανε...
    κι Εγώ τώρα τελευταία δε νοιώθω πολυ καλά...

  5. #5
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2008
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    11
    Εξωτερικά δεν γίνεται γιατι θα είναι εμφανή τα κανάλια και θέλουμε να φάινεται το inox.
    Οι αγωγοί διπλού τοιχώματος είναι η καλύτερη λύση αλλά έχουν πολύ υψηλό κόστος και καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο..
    θα το κάνω εσωτερικά, με σωστή συντήρηση και καθαρισμό,
    ελπίζω να μην πίασει μύκητες και αρχίσει να μυρίζει!!
    ευχαριστώ για τη βοήθεια..


  6. #6
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Δεν έχω δει εφαρμοσμένο φελλοπολτό, αλλα αν είναι όπως τον φαντάζομαι, χλωμό το βλέπω να μην πιάσει... δεν είναι πορώδης όπως ο φελλός;

    Νίκος

  7. #7
    Σπουδαίο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2008
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    324
    http://www.youtube.com/watch?v=9pgXQ...=related<br />

    Παναγιώτης

    Ο Θεός πέθανε...
    Ο Μαρξ πέθανε...
    κι Εγώ τώρα τελευταία δε νοιώθω πολυ καλά...

  8. #8
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2008
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    11
    θες να μου πεις κάτι?
    Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει βάλει φελοπολτό εσωτερικά στη πράξη, για να μας πει τη γνώμη του?

  9. #9
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Θέλει να σου πει εμφατικά "don't do it"!

    Νίκος

  10. #10
    Σπουδαίο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2008
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    324

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Υπάρχουν αρκετοί που έχουν βάλει. Γιαυτό και σου λεω τα εξής:
    Ο φελλοπολτός είναι ακριβώς αυτο που λέει η λέξη: πολτός φελλού (τρίματα φελλού σε μείγμα με "κόλλα").
    Η επίστρωση γίνεται με βούρτσα και περνιέται πρώτο χέρι, στεγνώνει, δεύτερο χέρι, στεγνώνει, κι αν είναι μερακλής ο καναλάς τρίτο χέρι. Κατα την επίστρωση (και κυρίως την πρωτη) πρεπει ο αεραγωγός να είναι πεντακάθαρος (ούτε δαχτυλιά δεν πρεπει να έχει, πόσο μάλλον σκόνες, μαυρίλες κλπ) αλλιως όταν στεγνώσει ξεκολλάει.
    Αλλά έστω και ότι έγινε η επίστρωση και δεν υπάρχουν αστοχίες. Η υφή του είναι σαγρέ και πορώδης. Αφού θα περνάει αέρας 5-10oC και σχετικής υγρασίας 95%, είναι σίγουρο (σκόνη+υγρασία+διακοπτόμενη λειτουργία) ότι θα αναπτυχθούν μύκητες. Για τον καθαρισμό τους απαιτείται χημικός καθαρισμός και βούρτσα (το λεγόμενο "ρομποτάκι") το οποίο και θα φθείρει τον φελλοπολτό.
    Για δε, το θόρυβο που αναφέρεις, αν η ταχύητητα είναι πάνω από 3,5-4 m/s το στρώμα φελλοπολτού πάχους 0,5-1mm δεν πρόκειται να ηχοαποσβαίνει πρακτικά τίποτα.
    Γιαυτο και ο φελλοπολτός προτείνεται (άλλο το πως χρησιμοποιείται) ως εξωτερικής τοποθέτησης, κυρίως στις επιστροφές των μηχανημάτων κλιματισμού, ή στις προσαγωγές είτε σε εμπορικά κέντρα όπου το υψος του καναλιού είναι πάνω από 4-5 μέτρα, όπου και συνήθως μπαίνει χρώμα στον πολτό και τα κανάλια φαίνονται κόκκινα, μπλέ κλπ. είτε εντός ψευδοροφής.

    Παναγιώτης

    Ο Θεός πέθανε...
    Ο Μαρξ πέθανε...
    κι Εγώ τώρα τελευταία δε νοιώθω πολυ καλά...

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό