Γρηγόρη, αυτό είναι by pass με ρυθμιστική έτσι? Δεν ξέρω το λόγο που το προτείνει η Rehau, αλλά μπορώ να σκεφτώ κάτι στο οποίο θα ήταν χρήσιμο.
Αυτό το by pass λοιπόν, αφήνει μια "βασική" ποσότητα νερού από την επιστροφή να αναμιχθεί με αυτό της προσαγωγής. Έστω ότι αναμιγνύει 50-50. Αυτομάτως, η τρίοδη από 0~100% γίνεται 50~100%. Οπότε θέλει μεγαλύτερες κινήσεις για να επιφέρει την ίδια αλλαγή στην ανάμιξη. Συνεπώς είναι πιο εύκολο για τον ελεγκτή να την κουμαντάρει.
Ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι έχουμε μια εγκατάσταση που η τρίοδη είναι γυρισμένη πολύ προς το μπλε. Όσο πιο πολύ γυρισμένη στα άκρα είναι μια τρίοδη, τόσο πιο απότομη γίνεται. Πχ αν είναι 90% προς το μπλε, αφήνει ένα πολύ μικρό πέρασμα για το ζεστό. Αν περιστραφεί λίγο προς το κόκκινο, αυτό το πέρασμα θα μεγαλώσει σχετικά πολύ. Η αλλαγή δηλαδή είναι απότομη και θα περάσει πολύ ζεστό.
Με το επιπλέον by pass μπορούμε να μεταφέρουμε την τρίοδη κάπου στη μέση. Εκεί τα ανοίγματα για το ζεστό και τις επιστροφές είναι μεγάλα και περίπου ίδιου μεγέθους. Αν γυρίσει η τρίοδη λίγο αριστερά ή δεξιά, δεν θα έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές στα ανοίγματα, οπότε και στο ποσοστό ανάμιξης. Δηλαδή πλέον η τρίοδη δεν είναι τόσο απότομη.
Πιστεύω λοιπόν ότι ο ρόλος του by pass είναι να φύγει η τρίοδη από το μπλε άκρο. Όπως και με τις STAD δεν θέλουμε να τις έχουμε τέρμα κλειστές έτσι γίνεται και με την τριοδη. Βέβαια, στις ρυθμιστικές υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι.
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!





Απάντηση σε αυτήν την απάντηση