quote:Ο ανεμιστήρας είναι 5,5kw, αλλά θα έχω σίγουρα και μεγαλύτερους.
Από ποία ισχύ και πάνω πρέπει να αρχίσουν να υπολογίζονται?
Δηλαδή το κέρδος του ανεμιστήρα είναι >10% του αισθητού φορτίου που θες να καλύψεις, ή περίπου 5% του συνολικού (με βάση τα αρχικά σου νούμερα τουλάχιστον). Τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα, διότι παίζει ρόλο η καταναλισκώμενη ηλεκτρική ισχύ του ανεμιστήρα (P1) και όχι η ωφέλιμη μηχανική ισχύ (P2). Λογικά τα 5,5ΚW είναι η P2.

quote:Από ποία ισχύ και πάνω πρέπει να αρχίσουν να υπολογίζονται?
Καλύτερα δες την ισχύ του ανεμιστήρα σαν ποσοστό του ψυκτικού φορτίου, όχι σαν απόλυτο νούμερο.

____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!