    χαλκοσωλήνα στηλες μεζονετας


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    καλησπέρα στο φορουμ,
    σε μια μεζονετα 3 πατωματων με 50μ2 το καθενα θα μπουν 4 σωματα περιπου 7500 θερμιδες για καθε οροφο. ΟΙ κεντρικες στηλες θα ειναι στη σκαλα μεσα στο ουβλο μονωμενα και ερωτω αρκει σωλήνα Φ18 χαλκου να δινει στον καθε πίνακα αυτονομίας του οροφου?
    η κεντρικη στηλη θα ειναι Φ28.

    στο πιο κατω φορουμ πηρα μια ιδεα και θα ηθελα περαιτερω συμβουλες απο εσας
    http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=91
    Μάνος

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Σου είναι τόσο πρόβλημα να βάλεις 22;
    Πόσο μήκος θα έχεο ο φ18?
    Πόσες κεντικές στήλες?



    http://udravlikos.gr

  3. #3
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2009
    Θέση
    ηρακλειο κρητης, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    73
    το οριζοντιο κομματι γαι τους πινακες ειναι στον ενα οροφο 3μ
    στον δευτερο οροφο ειναι 4μ
    στο ισογειο ειναι παλι 3μ

    οι κεντρικες στηλες θα ειναι δυο Φ28 ζεστο κρυο κατακορυφες απο το ισογειο μεχρι την ταρατσα για το ηλιακο.

    να βαλω μεγαλυτερη?

  4. #4
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Δώσε μας και άλλα στοιχεία...
    Θα είναι μονοσωλήνιο τα εσωτερικά?
    Εχεις σκοπό μα κάνεις εξισορρόπηση?
    Το ηλιακό πως θα παίρνει νερό με δικιά του ηλεκτροβάννα?

    http://udravlikos.gr

  5. #5
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Εγω θα το εκανα φ22...

    http://udravlikos.gr

  6. #6
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2009
    Θέση
    ηρακλειο κρητης, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    73
    καθε οροφος λοιπόν θα εχει δικια του ηλεκτροβανα, το ηλιακο θα παιρνει χωρις ηλεκτροβανα ( καλυτερα δεν ειναι αφου ειναι μια οικογενεια ?)

    εξισορόπηση λεω να μην γινει γιατι το δικτυο ειναι πολυ ισιο, δη΄λαδη κατακορυφη στηλη αμεσως οριζοντιο κομματι καρφι στον πινακα. βεβαια εξαεριστικα μεσα σε καθε πινακα.

    επισης στο πατωμα θα μπει πολυαθυλενιο μονωμενο 6-16, σωμα και πισω, 4 σωματα στον οροφο( τρια και λουτρο σε καθε οροφο)

    δεκτο το Φ22 βεβαιως.


  7. #7
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Φίλε xanser…
    Κοίτα να δεις…
    Και με φ 18 θα λειτουργήσει….
    Αν γινόταν εξισορρόπηση θα έλεγα ότι είναι και η ενδεδειγμένη διατομή η φ18 αλλά από την στιγμή που δεν θα γίνει υπολογίζω δτ 10 και για αυτό σου λέω βάλε 22 για να μην σου τρώμε 800 χιλιοστά μόνο και μόνο αυτά τα τμήματα….

    Σχετικά με τον ηλιακό θα πρέπει να είσαι βαλτός…
    Και βαλτός από αυτόν τον κακό τον άνθρωπο τον Κωνσταντίνο…
    Τι στο καλό έγραφα δύο μέρες τώρα….Κανένας δεν το διάβασε?
    http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3311


    http://udravlikos.gr

  8. #8
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2009
    Θέση
    ηρακλειο κρητης, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    73
    ενταξει γρηγορη τα διαβασα και κατατοπιστηκα περιπου.
    εχω να ρωτησω και κατι αλλο. διαβασα και αλλες κουβεντες στο φορουμ οτι δεν ισχυει πια η προσαυξηση του λεβητα για το ηλιακο τριπλής.
    στην δικια μου φαση ειναι ενα 200αρι ηλιακο.

    αν του βαλω μια ηλεκτροβανα 1/2ιντσας , ποτε θα ανοιγει?
    θελει διπλο θερμοστατη χωρου, αυτους για θερμανση σωματων και θερμανση μποιλερ?

  9. #9
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    quote:Originally posted by gregori
    Τι στο καλό έγραφα δύο μέρες τώρα….Κανένας δεν το διάβασε?
    http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3311
    Αυτή τη στιγμή δείχνει 413 αναγνώσεις, άρα το διαβάσαμε τουλάχιστον... 4-5 από μας!
    Απλά τα είπες όλα, τί να συμπληρώσω;

    Φίλε xansers, αν δεν σκοπεύεις να βάλεις σωστό αυτοματισμό στον ηλιακό, καλύτερα μην τον συνδέσεις καθόλου με τη θέρμανση, και συμπλήρωνε με ρεύμα όποτε χρειάζεται. Διάβασε το post του Γρηγόρη, και αν έχεις ερωτήσεις εδώ είμαστε.

    Νίκος

  10. #10
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2009
    Θέση
    ηρακλειο κρητης, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    73

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    δηλαδη φιλοι μου, αν βαλω ηλεκτροβανα στον ηλιακο και να ανοιγει στους 60βαθμους δεν κανει?
    δεν γινεται ετσι μια μικρη εξοικονομηση στο πετρελαιο?