Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 6 από 6

Θέμα: Κλιματιστικό/Κατανάλωση

  1. #1
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2009
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    122

    Κλιματιστικό/Κατανάλωση


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλημέρα σε όλους. Σε μια από τις μελέτες μου προέκυψε η ανάγκη για ένα κλιματιστικό 24000BTU με Inverter σε ένα χώρο του αντλιοστασίου που μελετώ. Το θέμα είναι πως στην ηλεκτρολογική μελέτη που κάνω με το πρόγραμμα της 4Μ, θα πρέπει να βάλω το φορτίου αυτού του κλιματιστικού. Μπήκα λοιπόν στο Ίντερνετ και μέσω Google βρήκα πολλά κλιματιστικά με στοιχεία σαν τα παρακάτω:

    (Ενδεικτικά αναφέρω ένα από αυτά)

    Κλιματιστικό Τοίχου Fujitsu ASY 24 UB
    # Απόδοση Ψύξης (kW) 6.80
    # Απόδοση Θέρμανσης (kW) 7.40
    # Κατανάλωση Ψύξη/Θέρμανση (kW) 1.38/1.27

    1.Με πόσα kW θα πρέπει να υπολογίσω το κλιματιστικό μου για να βγάλω καλώδια, διακόπτες κλπ;
    2.Είναι μονοφασικό ή τριφασικό το μηχάνημα;
    3.Ασφαλίζεται με απλό μικροαυτόματο τύπου Β, μονοπολικό ή τριπολικό ανάλογα αν είναι μονοφασικό ή τριφασικό το μηχάνημα;

    Ευχαριστώ!

    Blackened is the end..
    Blackened is the end..

  2. #2
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695
    1. Λαμβάνεις τα 1.38 kW.

    2. Αυτό το λένε οι προδιαγραφές έκαστου μηχανήματος. 99.99% για την απορροφούμενη ισχύ που συζητάμε είναι μονοφασικό.

    3. Παίζει ρόλο πόσα ampere θα ασφαλίσεις και παράλληλα να δεις τις καμπύλες του μικροαυτόματου που θα επιλέξεις δηλαδή τι γίνεται σε ένα ρεύμα της τάξης 5 με 6 φορές επάνω που εμφανίζεται στην εκκίνηση του μηχανήματος. Παίζει ρόλο και τι σόι εκκίνηση κάνει το μηχάνημα. Δες τις προδιαγραφές του.

  3. #3
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2009
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    122
    Σε ευχαριστώ. Υποψιαζόμουν τα 1,38 kW αλλά με μπέρδευαν οι παραπάνω γραμμές που λέγανε για ισχύ ψύξης και θέρμανσης.
    Το κλιματιστικό θα έχει Inverter άρα θέλω να πιστεύω πως οι εκκινήσεις του θα είναι πολύ ομαλές.

    Blackened is the end..

  4. #4
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695
    quote:Originally posted by Apostolos83

    Υποψιαζόμουν τα 1,38 kW αλλά με μπέρδευαν οι παραπάνω γραμμές που λέγανε για ισχύ ψύξης και θέρμανσης.
    οι άλλες γραμμές είναι η απόδοση του μηχανήματος εκτελώντας τον θερμοδυναμικό του κύκλο. Ως γνωστό από το ψυχρό προς το θερμό σώμα αν δεν δώσεις ενέργεια δεν γίνεται να πάει. Τα 1,38/1.27 kW τα δίνεις εσύ για να μπορείς να έχεις τελικώς τα 6.80/7.40 kW.

  5. #5
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    3Χ2.5 με Κ16 ασφάλεια

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  6. #6
    Σπουδαίο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2008
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    324

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Επειδή το μηχάνημα που περιγράφεις παραείναι καλό (Βαθμό απόδοσης πάνω από 5) και πιθανότατα δεν θα μπει λόγω κόστους κτήσης, υπολόγισε μηχάνημα με 2,2Kw κατανάλωση και βάλε 3Χ4mm2 με 20Α ασφάλεια.

    Παναγιώτης

    Ο Θεός πέθανε...
    Ο Μαρξ πέθανε...
    κι Εγώ τώρα τελευταία δε νοιώθω πολυ καλά...