Åðßëåêôï ìÝëïò
Åñþôçìá ãéá UPS
ÓõíÜäåëöïé êáëçóðÝñá ìåôÜ áðü êÜìðïóï êáéñü 
¸÷ù ôï åîÞò åñþôçìá :
ÐåëÜôçò Ý÷åé Ç/Æ 100kVA ôï ïðïßï õðïóôçñßæåé UPS 40 kVA. To UPS õðïóôçñßæåé öïñôßï ðñáãìáôéêÞò éó÷ýïò 30 kVA. ÅðåéäÞ ôï UPS áõôü êáôáóôñÜöçêå, Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá âÜëåé óôï ÷þñï Ýíá UPS 80 kVA. Ìçí ñùôÜôå ãéáôß. Áõôü èÝëåé íá âÜëåé, ôï ðáßñíåé äùñåÜí áðü áðïèÞêç åôáéñåßáò ðïõ óõíåñãÜæåôáé. ÄåäïìÝíïõ üôé ôï ðñáãìáôéêü öïñôßï ðáñáìÝíåé 30 kVA, õðÜñ÷åé êÜðïéï ðñüâëçìá ìå ôï Ç/Æ áðü Üðïøç éó÷ýïò ?
Åðßóçò ç åñþôçóç ðñïåêôåßíåôáé èåùñçôéêÜ óôï åîÞò æÞôçìá : ¼ôáí ëÝìå üôé Ý÷ïõìå Ýíá UPS 80 kVA áõôÞ åßíáé ç ìÝãéóôç éó÷ýò åîüäïõ ðïõ ìðïñåß íá äþóåé. Ç ðñáãìáôéêÞ éó÷ýò ÅÉÓÏÄÏÕ åßíáé ÷ïíäñéêÜ ôá 80kVA/0.85 , üðïõ 0.85 ãéíüìåíï óõíôåëåóôþí áðüäïóçò inverter (ÁC/DC), öïñôéóôÞ êëð. , Þôïé, éó÷ýò åéóüäïõ 95 kVA. Áõôü ðïõ èÝëù íá äéåõêñéíÞóù åßíáé ôï åîÞò.
Ôï UPS óå êáôÜóôáóç êáíïíéêÞò ëåéôïõñãßáò (öïñôéóìÝíïé óõóóùñåõôÝò) ôé éó÷ý èá æçôÜåé óôçí åßóïäï ? ÖáíôÜæïìáé èá æçôÜåé ôçí éó÷ý ôïõ ôñïöïäïôïýìåíïõ öïñôßïõ, Ýóôù 30kVA / 0.85 = 36 kVA ? óùóôÜ ?
Áí ãéá × ëüãù üìùò ïé ìðáôáñßåò åêöïñôéóôïýí ðëÞñùò, ôüôå åêôéìþ üôé áêüìá êáé ìå 0 öïñôßï, ôï UPS èá æçôÞóåé óôçí åßóïäï ôçí éó÷ý ðïõ áðáéôåßôáé ãéá ôçí öüñôéóç ôùí ìðáôáñéþí, äçëáäÞ ìðáôáñéþí éêáíþí íá ðáñÝ÷ïõí éó÷ý 80 kVA. Ðùò ìðïñïýìå üìùò íá õðïëïãßóïõìå ôçí éó÷ý ðïõ æçôïýí ïé óõóóùñåõôÝò ?
Åðßóçò, ôï åñþôçìÜ ìïõ ëïéðüí åßíáé : ÄõóìåíÝò óåíÜñéï : ôï UPS (80kVA) êáëåßôáé íá ôñïöïäïôÞóåé öïñôßï 30 kVA êáé ôáõôï÷ñüíùò íá öïñôßóåé ôïõò óõóóùñåõôÝò ôïõ (åêöïñôéóìÝíïé). Ôé éó÷ý èá æçôÞóåé óôçí åßóïäï ? Åðßóçò ðùò õðïëïãßæïõìå ôé éó÷ý áðáéôåßôáé ãéá ôç öüñôéóç ôùí ìðáôáñéþí ?
Õ.Ã. èÝìáôá áñìïíéêþí áãíïÞóôåôá ðñïò ôï ðáñüí.
-
ÌÝëïò
áí ìáò ðåéò êáé ôïí ôõðï-ôñïðï ëåéôïõñãåéáò ( on line- stand by -double conversion ) ôïôå èá ìïõ åéôáí åõêïëïôåñï íá âïçèçóù.
-
Åðßëåêôï ìÝëïò
ïnline, äéðëÞò ìåôáôñïðÞò. ÁëëÜ áõôü ôé ó÷Ýóç Ý÷åé ?! (åíäéáöÝñïí)
-
ÌÝëïò
å÷åé ó÷åóç áììåóç ìå ôçí ãåííçôñéá êáôá áñ÷ç.
åáí å÷ïõìå double conversion /online ôïôå ðáñïëï ðïõ åéðåò íá ìçí ôï ëáâïõìå õðïøç ìáò å÷ïõìå óïâáñïôáôá èåìáôá áñìïíéêùí .
áñêåôïé êáôáóêåõáóôåò ðñùôåéíïõí-áðáéôïõí ôï äéðëáóéï ìåãåèïò óå éó÷õ
áðï ôçí ãåííçôñéá ãéá íá " áíôåîåé ôéò áñìïíéêåò ".
THD íá öôáíåé óôï 15-30% êáôù áðï óõíèçêåò.
èåìá öïñôéïõ.
á) åáí ïé ìðáôáñéåò óïõ óå åíá ôåôïéï óõóôçìá äåí åéíáé êáôá ôïõëá÷éóôoí 20-35% öùñôéóìåíåò ,ôá ðåñéóóïôåñá UPS áõôïõ ôïõ ôõðïõ "êáíïõí" by pass ôï öïñôéï ç âãáéíïõí åêôïò.
áðï ôçí êáôáóêåõç ôïõò ,ôï rectifier êáé ôï inverter ôïõò åéíáé
äéðëáóéá ó÷åäïí áðï ôçí ïíïìáóôéêç éó÷õ ôïõò ãéá íá áíôå÷ïõí ôçí óõíå÷ç êáôáðïíçóç.
â) ç éó÷õ ðïõ èá áðïñïöá èá åéíáé ôï öïñôéï óïõ + ôùí ìðáôáñéùí áíáëïãá ôï ðáêåôï ìðáôáñéáò .
ðéèáíïëïãù ïôé ðñùôåõùí ìåëçìá óïõ åéíáé ç éó÷ç ôçò ãåííçôñéáò ,ôï ðïóï "óðáôáëo" åénai åíá ups 80KVA ìå öïñôéï 30KVA ,êáé ôåëåõôáéï
ôï ôé æçôáåé óå¨"äõóêïëåò " óôéãìåò.
-
Åðßëåêôï ìÝëïò
Ôï Ç/Æ åßíáé äåäïìÝíï 100kVA üðùò áíÝöåñá.
Ôï åñþôçìá åßíáé ìðïñþ íá ÷ñçóéìïðïéÞóù ôï ßäéï æåýãïò ãéá ôçí õðïóôÞñéîç åíüò UPS 80kVA ôï ïðïßï üìùò èá õðïéóôçñßîåé öïñôßï 30 kVA êáé ü÷é ìåãáëýôåñï ?
Óôï èÝìá ôùí áñìïíéêþí (ðïëý óùóôÜ ôï áíáöÝñåéò) ï êáôáóêåõáóôÞò ôïõ UPS ëÝåé ðùò ôï óýóôçìá äéáèÝôåé ößëôñá (äåí Ý÷ù ìðñïóô'Ü ìïõ ôï ôåí÷éêü åã÷åéñßäéï ôþñá) êáé ôéò ðåñéïñßæåé óçìáíôéêÜ.
-
ÌÝëïò
ðéóôåõù ðùò óå êáëõðôåé ÷ùñéò êáíåíá ðñïâëçìá .
30kva öïñôéï + 5-10kva ãéá ôéò ìðáôáñéåò ( äåí ìðïñåé íá åéíáé ÷åéñïôåñá).
äåò êáé ôï âáèìï áðïäùóçò ïôáí èá ôï å÷åéò ìå ñåõìá áðï ÄÅÇ ,ãéáôé
ðéóôåõù íá õðáñ÷åé êáé åêåé åíá èåìá .
Äéêáéþìáôá áðÜíôçóçò
- You may not post new threads
- ÄÅÍ Ý÷åôå ôï äéêáßùìá áðÜíôçóçò
- You may not post attachments
- ÄÅÍ ìðïñåßôå íá åðåîåñãáóôåéôå ôéò áðáíôçóåéò óáò
-
Êáíïíéóìüò ëåéôïõñãßáò