Συντονιστής
Πτώση πίεσης σε εναλλάκτη
Καλημέρα παίδες..Μια απορία.
Θέλω να βγάλω-υπολογίσω πίνακες για πτώση πίεσης σε διάφορους εναλλάκτες (σερπαντίνες - coil heat exchanger).
Αρκεί να πάρω διαγράμματα για πτώση πίεσης σε σωλήνα ευθύγραμμη με συγκεκριμένη διατομή ή λόγω του οτι κάνει κούρμπα η σωλήνα αλλάζει κάτι?
-
Εξέχον μέλος
Αυτή η κούρμπα είναι τόσο ανοιχτή που είναι σαν να μην υπάρχει. Δες πχ κάποιον πίνακα για το ζ μιας καμπύλης και βάλε ακτίνα ίση με την ακτίνα της κούρμπας. Θα δεις ότι οι ακτίνες που περιλαμβάνει ο πίνακας σταματούν πολύ κάτω από την ακτίνα της σερπαντίνας.
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
-
Εξέχον μέλος

Σου εμφανίζω μία κούρμπα με σωλήνα Φ18 και τη συγκεκριμένη γεωμετρία. Αυτή βγάζει έναν συντελεστή ζ=0,16. Πρέπει να έχεις 6 τέτοιες καμπύλες για να βγάλεις ζ=1 οπότε η πτώση πίεσης που θα έχεις θα είναι: 51*V². Δηλαδή αν έχεις ταχύτητα 1 m/sec θα έχεις συνολική απώλεια στις 6 καμπύλες ~50 mmWS. Αν η σερπαντίνα σου έχει συνολικά 6 μέτρα μήκος και χάνει βάσει της παραπάνω ταχύτητας ~66 mmWS ανά μέτρο τότε όλη μαζί χάνει 400+50 = 450 mmWS. Αν είναι από σίδερο ο σωλήνας τότε πρόσθεσε ένα 20% και είσαι μέσα.
Εκεί παίρνονται οι σερπαντίνες τύπου φουρκέτας από 0,5 έως 1 mWS.
Υπάρχουν και οι τύπου πηνίου των οποίων χρειαζόμαστε την γεωμετρία για να υπολογίσουμε την απώλεια πίεσης, καθώς και οι τύπου κλωβού. Αυτές οι τελευταίες, έχουν αμελητέα απώλεια πίεσης.
Στίγμα Μαστροκαπετάνιου
Δικαιώματα απάντησης
- You may not post new threads
- ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
- You may not post attachments
- ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
-