Εξέχον μέλος
Αν ανοίγει το μηχάνημα? %#$?άρια!!!
Εμείς βέβαια θα το ανοίξουμε θέλει δε θέλει! Διαθέτουμε δε όλα τα τεχνικά στοιχεία του, υδραυλικά διαγράμματα ροής νερού και ψυκτικού μέσου, κ.λ.π. Πριν πάμε, κάνουμε ραντεβού και σχεδιάζουμε το πλάνο μας. Αν είσαι μέσα πάμε να δούμε ένα μηχάνημα σε έκθεση και βλέπουμε πως θα το αντιμετωπίσουμε.
Τουλάχιστον ας κάνουμε μια προσπάθεια, έστω και με θερμοκρασίες και διαγράμματα...
http://www.technomech.gr
-
Εξέχον μέλος
Το φανταζόμουνα!
ΟΚ και είμαι και μέσα!
Στίγμα Μαστροκαπετάνιου
-
Μέλος
Φιλέ Mel η Αlfea της Atlantic με ένα επιπλέον καλώδιο αξίας 120€ κάνει και δροσιμό, μαλιστα στις ρυθμίσεις της αντιστάθμισης έχει ολές τις παραμέτρους που χρειάζεται.
-
Σπουδαίο μέλος
Φίλοι ziko & pirate (λογικά) αν μπείτε στο "service menu" της μονάδας θα δείτε στην οθόνη του χειριστηρίου όλες τις πληροφορίες που θέλετε (θερμοκρασίες ψυκτικού, πιέσεις κλπ).
Panos έτσι δεν είναι? Δεν τα δίνει αυτά?
Παναγιώτης
Ο Θεός πέθανε...
Ο Μαρξ πέθανε...
κι Εγώ τώρα τελευταία δε νοιώθω πολυ καλά...
-
Σπουδαίο μέλος
Η Hitachi Yutaki S σου δείνει τα στοιχεία του ψυκτικού κύκλου (πίεση, θερμοκρασία, άνογμα βαλβίδων, ταχύτητα συμπιεστή) στο πανελάκι της.
H Altherma δίνει ελάχιστα στοιχεία, εκτός και αν υπάρχουν κρυφά menu που δεν τα γνωρίζω.
-
Εξέχον μέλος
Παναγιώτη τις πιέσεις θέλω να τις βλέπω σε αναλογικό όργανο δίχως να πατάω 5 φορές, να κάνω select, να πατάω άλλες τρεις και στη συνέχεια να βλέπω αυτά που θέλω.
Συνήθως το μάτι μου είναι και στις δύο πιέσεις (υψηλή και χαμηλή) ειδικά στις πολύ δύσκολες συνθήκες για την μονάδα.
Να με συμπαθάνε οι κατασκευαστές αλλά θέλω μανόμετρα! Και μάλιστα πολύ καλής ποιότητας όχι ψευταδούρες!
Είναι από τα πρώτα σημεία που κοιτώ για να επιλέξω μία μονάδα αν μου το ζητήσει ο πελάτης.
Στίγμα Μαστροκαπετάνιου
-
Σπουδαίο μέλος
ΟΚ, παω πάσο...
Όπως βολεύεται ο καθένας.
Παναγιώτης
Ο Θεός πέθανε...
Ο Μαρξ πέθανε...
κι Εγώ τώρα τελευταία δε νοιώθω πολυ καλά...
-
Νέο μέλος
Εβαλα στο σπίτι μου στην ΒΕΡΟΙΑ
Α/Θ υψηλών θερμοκρασιών 16kw, σε συνδιασμό με buffer 500litra και θερμοστατικές κεφαλές στα σώματα.
το σπίτι είναι συνολικά 250τ.μ σε 3 στάθμες.
Τα σώματα είναι πάνελ.
τα προηγούμενα χρόνια κατανάλωνα 4 τόνους πετρέλαιο.
από 11/11 έως σήμερα έχω τις παρακάτω καταναλώσεις ρεύματος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ KWH ΣΥΝΟΛΟ ΝΥΧΤΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΝΥΧΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
11/11/2011 0 0 0 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
18/11/2011 646,21 221,4 424,81 34,72 11,96 46,68 7,54 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
21/11/2011 874 314 560 45,77 16,96 62,73 7,09
22/11/2011 953,73 339 614,73 50,25 18,31 68,55 7,04
23/11/2011 1033,51 366,2 667,31 54,55 19,77 74,32 7,00
27/11/2011 1323,36 474,9 848,46 69,35 25,64 95,00 6,71
30/11/2011 1537,8 563,8 974 79,61 30,45 110,06 6,55
1/12/2011 1613,11 592,6 1020,51 83,42 32,00 115,42 6,52
2/12/2011 1687,46 630,5 1056,96 86,40 34,05 120,44 6,48 Χρήση χρονοδιακόπτη για αξιοποίηση του Bufer
3/12/2011 1765,3 665,3 1100 89,91 35,93 125,84 6,46 ακυρωση μπαφερ γιατι μπήκε και το πετρέλαιο
4/12/2011 1844,51 700,3 1144,21 93,53 37,82 131,34 6,45
6/12/2011 1990,92 755,2 1235,72 101,01 40,78 141,79 6,41
8/12/2011 2129,8 818,4 1311,4 107,19 44,19 151,39 6,34
9/12/2011 2219,03 854,2 1364,83 111,56 46,13 157,69 6,36 αυξηση του κρύου το βράδυ -1
11/12/2011 2413,55 926,6 1486,95 121,54 50,04 171,58 6,46
13/12/2011 2523,08 968,8 1554,28 127,05 52,32 179,36 6,33 ανοδος θερμοκρασίας (8-15) και χαμήλωμα 1ου
14/12/2011 2573,37 993,8 1579,57 129,11 53,67 182,78 6,26
16/12/2011 2696,16 1043,2 1652,96 135,11 56,33 191,45 6,18 ξαναανοιγμα 1ου
17/12/2011 2754,55 1069,2 1685,35 137,76 57,74 195,50 6,14
18/12/2011 2805,02 1097,9 1707,12 139,54 59,29 198,83 6,07
20/12/2011 2955,45 1168,7 1786,75 146,05 63,11 209,16 6,06
22/12/2011 3147,03 1265,1 1881,93 153,83 68,32 222,14 6,12
23/12/2011 3271,46 1312,3 1959,16 160,14 70,86 231,01 6,22 χιονια
27/12/2011 3775,4 1523,2 2252,2 184,09 82,25 266,35 6,54
μέσο κόστος 6,54 ευρώ ανά ημέρα με φπα
Τις τελευταίες μέρες έχει συνέχεια -1 με -4 βαθμούς την νύχτα και μεγάλωσαν οι καταναλώσεις.
το μηχάνημα δεν κρέμασε καθόλου μέχρι τώρα ώστε να πάρει ο λέβητας του πετρελαίου.
Στο σπίτι κυκλοφορεί συνέχεια το ζεστό νερό στα σώματα (οι θερμοστάτες στο max) και οι χώροι ρυθμίζονται από τις θερμοστατικές κεφαλές στους 21 oC
στο τέλος της σεζον θα έχω ασφαλή συμπεράσματα για την κατανάλωση.
πρέπει να προστεθεί και το κόστος που χρεώνουν για το δίκτυο.
ΣΥΝΟΨΗ
σε 46 ημέρες 3.775,4KWH
ΝΥΧΤΑ 1523,2KWH
ΗΜΕΡΑ 2252,2
-
Εξέχον μέλος
Γεια σου betor255.
Κάτι δεν μετριέται σωστά.
Αν με το "4 τόννους" εννοείς 4000 λίτρα τότε έχουμε:
4000 λίτρα χ 0,84 = 3360 κιλά πετρελαίου
3360Kg πετρελαίου χ 10200Kcal = 34.272.000Kcal
34.272.000Kcal χ 80% ολικός βαθμός απόδοσης = 27.417.600Kcal
27.417.600Kcal / ~230 ημέρες θέρμανσης = 119.206,96 Kcal/day ή 138,68 kwh/day
Εσύ βγάζεις:
3.775,4 kwh / 46 ημέρες = 82,07 kwh/day
Από την στιγμή που μιλάμε για το ίδιο .... σπίτι τότε μήπως έχει αλλάξει κάτι ( π.χ.: μόνωση );
Ή μήπως συγκρίνουμε 2 ανόμοια πράγματα ( π.χ.: μια θέρμανση πετρελαίου για τα σκουπίδια και μια αντλία που στέκεται ως τεχνολογικό καμάρι );
Υπ΄όψιν πως αν βάλουμε 194 ημέρες θέρμανσης τότε με το πετρέλαιο βγαίνει να χρειαζόσουν καθημερινά την διπλή ενέργεια απ΄ότι προκύπτει μέχρι τώρα από τον μέσο όρο της αντλίας!!!!!
Ωστόσο μην ανησυχείς ότι κι αν συμβαίνει. Ίσως έχεις επηρεαστεί από τα greek statistics ή ίσως ο πρατηριούχος κλαίει με μαύρο δάκρυ.
-
Νέο μέλος
το μόνο που έχω αλλάξει είναι οι θερμοστατικές κεφαλές στα σώματα, οι οποίες προσέφεραν οικονομία διότι κρατούν σταθερή την θερμοκρασία χωρίς να παρεμβαίνουν στους θερμοστάτες τα γυναικόπαιδα του σπιτιού ανεξέλεκτα.
Ότι οι πρατηριούχοι με έχουν κατακλέψει όλα αυτά τα χρόνια, και γλίτωσα επιτέλους, είναι σίγουρο γιατί είχα μαλώσει με τους περισσότερους που με έκλεβαν σε βαθμονομιμένη πλαστική διαφανή δεξαμενή.
Μεγάλη κατανάλωση είχα επίσης γιατί δεν είχα αντιστάθμιση και ο λέβητας δούλεβε όλο το χειμώνα από 70-80 οC.
Επίσης την θερινή περίοδο για το ζεστό νερό (μποιλερ 300λίτρα) κατανάλωνα 300-350 λιτρα πετρέλαιο.
Τα σώματα στο σπίτι είναι υπερδιαστασιολογημένα με αποτέλεσμα με πολύ χαμηλά την καμπύλη της αντιστάθμισης να ζεστένεται το σπίτι χωρίς να ζορίζεται το μηχάνημα.