Μια καπως ανορθοδοξη λυση ειναι να χρησιμοποιησει κανεις τα φτηνα θεμρομετρα με αισθητηριο εξωτερικου χωρου με καλωδιο το οποιο και να μακρυνει. Συνισταται η χρηση καλωδιου μπλενταζ. (πχ TELE)
Το αισθητηριο ειναι ενα φτηνο θερμιστορ το οποιο ειναι πολυ μικρο.
Αν αφαιρεσουμε την πλαστικη θηκη, με λιγη προσοχη (κα λιγη θερμοπαστα) μπορουμε να το τυλιξουμε στο τελος της βεργας του θερμοστατη, στο σημειο που τελειωνει η βεργα που μπαινει μεσα στο κυαθιο του θερμοσιφωνα.
Οι ακροδεκτες μπορουν να μονωθουν με λιγο θερμοσυστελομενο.
Ειναι λιγο λεπτοδουλεια, και σε περιπτωση αλλαγης θερμοστατη, πρεπει να ξαναμπει, αλλα δουλευει μια χαρα. Μπορει να χανει μερικους βαθμους, λογω σημειου μετρησης, αλλα στη πραξη δεν εχει σημασια.
Αλλιως, αν νιωθετε μηχανουργικα ωριμοι, αδειασμα, τρυπημα, κολαουζο, και τοποθετηση κυαθειου στο πανω μερος του δοχειου.
Φυσικα αν εχει ειδικες επιστρωσεις σμαλτου απλα δεν γινεται.
Αν ειναι ομως απλα σιδερενια η χαλκινα, γιατι οχι...
(Η χαρα του κατασκευαστη. Εγγυηση τελος )
Μια αλλη λυση, με την προυποθεση οτι υπαρχει προσβαση, ειναι η τοποθετηση του αισθητηρα στο πανω μερος, κατω απο τη μονωση.
Τελευταια λυση η τοποθετηση ταφ στην εξοδο του ζεστου, με κυαθιο, οσο πιο κοντα στην εξοδο γινεται, και επιπλεον μονωση του σημειου με υαλοβαμβακα/πολυουρεθανη.
Μετα εκπαιδευουμε τον χρηση να ανοιγει τη βρυση ελαφρα, και να τραβαει 1 λιτρο νερο ΑΡΓΑ ωστε να παρει ακριβη μετρηση...
Burn baby, burn




Απάντηση σε αυτήν την απάντηση