Γεια σας και χρόνια πολλά και απο μένα. Να καταθέσω και γώ την άποψή μου για το θέμα μιας και εχουμε τοποθετήσει πρόσφατα διαχωριστή και το έψαξα λίγο.
Η τοποθέτηση του σε οριζόντια θέση δεν είναι αυτό που έκρινε την εσφαλμένη λειτουργία. Πιστεύω πως δεν παίζει μεγάλο ρόλο, ειδικά οταν οι ροές είναι σημαντικές, όπως είπε ήδη ο Καπετάνιος.
Μεγάλη σημασία έχει η διαφορά της παροχής μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος. Ας δόυμε τις δύο περιπτώσεις:
1. Η ροή στο πρωτεύον είναι μικρότερη απο αυτή στο δευτερεύον.
Στην περίπτωση αυτή συμβαίνει μίξη και η θερμοκρασία προσαγωγής είναι (απο την ισορροπια στον πανω δεξιά κομβο:
.......(f4-f1)T4 + f1T1
Τ2 = ------------------
.............f4
2. Η ροή στο πρωτεύον είναι μεγαλύτερη απο αυτή στο δευτερεύον.
Στην περίπτωση αυτή η θερμότητα παράγεται γρηγορότερα απ'ότι το φορτίο καταναλώνει ενέργεια, συνεπώς ο λέβητας καταλαβαίνει οτι οι ανάγκες σε θερμανση πέφτουν και ρίχνει και αυτός συνέχεια τη θερμοκρασία προσαγωγής.
Στην περίπτωση αυτή η θερμοκρασία επιστροφής προς το λέβητα βρίσκεται απο την ισορροπία στον κάτω αριστερά κόμβο
.......(f1-f4)T1 + f4T4
Τ3 = ------------------
.............f3