  1. #121
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,621

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Περσυ ο λεβητας λειτουργουσε ως εναλλακτης...

    Burn baby, burn

  2. #122
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    Συγκρίνεις συνεχώς με τα περσινά. Είσαι απ' ότι λες μειωμένος εφέτος. Έχεις ηλιακή ενέργεια που συσσωρεύεται στο σύστημα απ' ότι βλέπω. Αν είναι έτσι πώς μπορείς να κρίνεις την ηλιακή απόδοση την περσινή με την φετεινή; Οι φετεινές χειμερινές αποδόσεις των ηλιακών συστημάτων είναι μέχρις στιγμής κάτω του μέσου όρου.

    Στο μεταξύ δεν ξέρω τι γινόταν πέρυσι αλλά δίχως κυκλοφορητή μετά την τρίοδη το ενδοδαπέδιο δεν δουλεύει.
    Η επιστροφή από το ενδοδαπέδιο πρέπει προφανώς να είναι ψυχρή. Για τσέκαρέ την...


    Στίγμα Μαστροκαπετάνιου

  3. #123
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2010
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    180
    Οχι stom, σαν ενναλακτης οχι, απλα περνουσε το νερο απο μεσα πριν παει στην ενδοδαπεδια....Κανονικα με την παρακαμψη, επρεπε να γλυτωσουμε 1-2 βαθμους. Ητανε εδω ο ηλεκτρολογος που κανει καποια στο λεβητοστασιο και παραξενευτηκε κι αυτος που δουλευει η αντισταση συνεχεια και ομως το νερο στο σημειο 10 του μποιλερ (επανω τελειως, ειναι σταθερα 53 βαθμοι). Θα φερει λεει καποια στιγμη να μετρησει την αντισταση μηπως εχει μειωμενη αποδοση....

  4. #124
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2010
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    180
    Hallo Pirate, δε συγκρινουμε τις χρονιες κλιματολογικα. Ψαχνουμε να βρουμε ενα ατιμο λαθος που εμποδιζει το ζεστο νερο να ερθει επανω. Θα ηταν τελειως απλο να πουμε -τοχει πει εδω μεσα καποιος φιλος ηδη αλλωστε- οτι ειναι πεσμενη η αποδοση της αντιστασης και δεν προλαβαινει να ανεβασει. Και ο ηλεκτρολογος τωρα μου ειπε οτι περυσι ειχαμε το μποιλερ στους 70 και φετος τοχουμε απο 53-63. Θαταν ευκολο λοιπον να πουμε οτι δεν προλαβαινει η αντισταση να ανεβασει στο μποιλερ και γι αυτο δεν ανεβαινει και στην ενδοδαπεδια....Ερωτηση: Πριν τρεις νομιζω μερες ειχε ηλιο και πηγε στο μποιλερ στους 70. Στο ξευτιλισμενο ομως το ρολοι που μεμε παλι 40. Αρα επανω στην ενδοδαπεδια μετα τη σμιξη 31-32. Αντε εσυ να ζεστανεις σπιτι.....Κατι...κατι...κατι...ειναι λαθος...

  5. #125
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2010
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    180
    Συγγνωμη Pirate, ξεχασα να σου γραψω οτι εχει και πανη η ενδοδαπεδια στον συλλεκτη, δικο της κυκλοφορητη-μεικτη. Εχω ανεβασει φωτογραφιες....

  6. #126

  7. #127
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    quote:Originally posted by Christos Ka

    Συγγνωμη Pirate, ξεχασα να σου γραψω οτι εχει και πανη η ενδοδαπεδια στον συλλεκτη, δικο της κυκλοφορητη-μεικτη. Εχω ανεβασει φωτογραφιες....
    Τι να τις κάνουμε; Μας μπερδεύουν ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε τις επιστροφές με ανάποδες ροές, τους κυκλοφορητές να πρεσσάρουν από την εισαγωγή στο boiler, δεν βλέπουμε τον «κυκλοφορητή-μίκτη» της ενδοδαπέδιας να δούμε πού πρεσσάρει αυτός. Δεν βλέπουμε ρολόγια! Αν δεν πάρεις θερμοκρασίες έξοδο/είσοδο στο boiler δεν κάνουμε δουλειά. Να βάλεις επίσης κι ένα ρελόι στην επιστροφή από το ενδοδαπέδιο. Να ξέρουμε έχεις ροή ή πάπαλα;
    Αυτός ο λαστιχένιος σωλήνας που φτιάξατε εφέτος πολύ μυστήριο αδελφέ μου. Σκοτάδι πλήρες. Πού πάει άραγε; Μήπως είναι πλήρωση του συστήματος; Δηλαδή να γεμίζει με νερό η εγκατάσταση και κάτι δεν φορέθηκε σωστά (φετεινή επέμβαση) κι έχει μείνει το ενδοδαπέδιο δίχως νερό; Ρελόι για πίεση έχεις; Η δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτήν; Ούτε δοχείο διαστολής βλέπουμε ούτε ασφαλιστικές βαλβίδες...
    Πώς θα μιλήσουμε από μακριά δίχως στοιχεία για;

    Τσέκαρε την πληρότητα με νερό του συστήματος!


    Στίγμα Μαστροκαπετάνιου

  8. #128
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2010
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    180
    hallo Pirate,
    εχω λοιπον πιο πανω φωτογραφιες για τον κυκλοφορητη ενδοδαπεδιας.
    Δες και εδω. https://www.dropbox.com/sh/rmp0hhfoy4sigk3/T9uCGclFfk
    Το λαστιχο που λες, που μπηκε φετος, μπηκε για να συνεχιστει το κυκλωμα απο τη στιγμη που απομονωσαμε το λεβητα. Για να μη μεινει το κυκλωμα ανοιχτο.Πιεση πληρωσης ειναι 1,8 ατμοσφαιρες σταθερη. Δοχεια διαστολης υπαρχουν 3. Θερμοκρασια επιστροφης απο ενδοδαπεδια απ οτι βλεπεις ειναι το ρολοι 7 το οποιο εδειχνε 38 βαθμους οταν το ¨πηγαινε¨ στην ενδοδαπεδια ηταν 41. Ταχω ανεβασει με φωτογραφιες και σχεδια.

  9. #129
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    1. Στην 7η φωτογραφία υπάρχουν ροόμετρα (έστω και συλλεκτών) που δείχνουν τις ροές σε κάθε κύκλωμα. Μπορείς να μας πεις τι λένε οι ενδείξεις όταν λειτουργεί ο κυκλοφορητής; Έχει κλίμακα σε λίτρα ανά λεπτό.
    2. Βάλε κι ένα ρολόι (θερμόμετρο) στην έξοδο από το boiler ώστε να ξέρεις τι σου δίνει η πηγή.
    3. Δεν δείχνεις τίποτα από το σύστημα πλήρωσης.
    4. Σιγουρέψου ότι έχεις νερό επάνω. Τσέκαρέ το σε κάποιο από τα εξαεριστικά της 7ης φωτογραφίας όταν το σύστημα είναι σε ηρεμία.

    [u]Λάθη στο σχέδιο
    1. Ο κυκλοφορητής 1 αποκλείεται να πρεσσάρει έτσι όπως τον δείχνεις. Αλλιώς είναι. Ξεκαθάρισέ τα.
    2. Το αντεπίστροφο 12 αποκλείεται να έχει αυτό το βέλος όπως το δείχνεις. Ξεκαθάρισέ το κι αυτό.


    Στίγμα Μαστροκαπετάνιου

  10. #130
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2010
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    180

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Γεια σου και παλι φιλε Pirate,
    πριν λιγο πηγα κι αλλαξα τον κυκλοφορητη-μεικτη της ενδοδαπεδιας απο το 3 στο 1 να δουμε τι γινεται και ετσι, διοτι στο μποιλερ ενω δουλευει συνεχεια ολη νυχτα η αντισταση εχω σταθερη 51 βαθμους. Δεν ανεβαινει πιο πανω.
    1. Τωρα λοιπον με τον μεικτη στο 1, τα κυκλωματα δειχνουν 3 λιτρα το λεπτο. Πριν με τον μεικτη στο 3 αν θυμαμαι καλα ηταν στο μεγιστο 5 λιτρα το λεπτο.
    2. Νερο στο συλλεκτη εχει. οποτε επιχειρω εξαερωση, δε βγαζει αερα.
    3. Η πληρωση δε φαινεται στο σχεδιο, εχεις δικιο. Ειναι οκ ομως με 1,8 μπαρ σταθερη πιεση.

    3. για τα λαθη στο σχεδιο..... Και ο κυκλοφορητης ετσι ειναι οπως τον δειχνω και το αντεπιστροφο επισης.

    Θα κοιταξουμε να βγαλουμε το αντεπιστροφο αυτες τις μερες να δουμε τι θα γινει.....
    Γι αυτο εστειλα το σχεδιο-προταση. Να δοκιμασω κι ετσι....τι αλλο να πω ρε παιδια....

Σελίδα 13 από 24 ΠρώτοΠρώτο ... 3111213141523 ... ΤελευταίαΤελευταία

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό