Εδω ειναι το σχεδιο του συλλεκτη παιδια.
Παρ ολο που εβαλα μονολεκτικο ονομα στο αρχειο εβγαλε αυτο ολο. Η συνδεση ειναι ενταξει. Ομως υπαρχει μια παρατηρηση που σε μενα πιστευω δεν εχει τηρηθει.Η εταιρεια λεει οτι αυτο το συστημα δουλευει παντα με ενα κυκλωμα που ονομαζει πιλοτικο. Η βανα αυτου του κυκλωματος ειναι παντα ανοιχτη και ο μεικτης δουλευει παντα. Σε μας η βανα που επρεπε ναναι σε κυκλωμα και πιλοτικη ειναι αυτη που ερχεται απο το λεβητοστασιο η εισαγωγη ζεστων. Η βανα αυτη λεει κανονικα δεν ειναι πουθενα συνδεδεμενη και ρυθμιζεται με το χερι να ειναι παντα ανοιχτη χωρις να εχουμε σ αυτην καμμια ηλεκτροβανα. Η θερμοκρασια λεει που ερχεται σ αυτη την παροχη, πρεπει να ειναι το λιγωτερο 5 βαθμοι μεγαλυτερη απο αυτην που χρειαζονται τα κυκλωματα της ενδοδαπεδιας. Για ριξτε λοιπον μια ματια..... Παντως τη συνδεση τη βλεπω σωστη σν και ειναι αναποδα η εικονα του σχεδιου με τη δικη μας.
https://www.dropbox.com/sh/e83foilhj73g133/Q3j7PLHu-J
-
01-03-2013, 01:48:38
#162
Επίλεκτο μέλος
Παιδια, εδω οι οδηγιες για τη συνδεσμολογια του κιτ στο συλλεκτη, η λειτουργια και οι προυποθεσεις.
https://www.dropbox.com/s/a6bixvifyv...20SINDESIS.doc
-
01-03-2013, 10:12:14
#163
Επίλεκτο μέλος
Χρήστο μέχρι να κάνεις αυτό που σου είπε ο Πειρατής (αλλαγή φοράς κυκλοφορητή 1 μαζί με κατάργηση του αντεπίστροφου 12) εάν μπορείς να βάλεις και ένα θερμόμετρο στον σωλήνα των ζεστών λίγο μετά από το σημείο 10 για να δούμε την θερμοκρασία του ζεστού νερού που βγαίνει από το μπόιλερ. Μην ξεχνάς ότι τώρα που κατήργησες τον λέβητα, χρησιμοποιείς την σερπαντίνα του (που μάλλον μόλις διορθώσουμε την ροή δεν θα σε φτάνει και θα πέσει μικρή) στο μπόιλερ για να θερμάνεις το νερό της ενδοδαπέδιας ( μέσω του πάνω εναλλάκτη) από το νερό στο μπόιλερ. Είναι επομένως λογικό να έχεις ένα Δθ 12-15ο C στην έξοδο από το νερό μέσα στο μπόιλερ. Εναλλακτικά όταν τελειώσεις με την αλλαγή της φοράς του κυκλοφορητή 1 και του αντεπίστροφου θα πάς στην τρίοδη 3 και θα σιγουρευτείς ότι έκοψες την ανακυκλοφορία τελείως. Εάν η θερμοκρασία στο 6 δεν ανέβει έπαιξες και έχασες . Πρέπει να την πάμε τουλάχιστον 45ο C. Μία λύση εδώ είναι να χρησιμοποιήσεις μία τρίοδη και όταν δεν δουλεύουν τα ηλιακά μέσο αυτής να χρησιμοποιήσεις και τον εναλλάκτη των ηλιακών σε σειρά με τον πάνω εναλλάκτη. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε την επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας από τα νερά του μπόιλερ προς τα νερά της ενδοδαπέδιας. Στην συνέχεια όλο το παιχνίδι γίνεται από την τρίοδη ζεστών 5. Αυτή η τρίοδη δεν ρυθμίζει μόνο την θερμοκρασία που πάει στα κυκλώματα της ενδοδαπέδιας αλλά και τις ροές…. Για να σε βοηθήσω στην μία ακραία θέση θα κόψει τελείως τα νερά από τα κυκλώματα της ενδοδαπέδιας και μέσω του κυκλοφορητή 3 η ροή στο 1 θα ισούται με την ροή στο 2. Στην άλλη ακραία θέση θα μηδενίσουν οι ροές στα 1 και 2 και μέσω του κυκλοφορητή 3 θα γίνεται συνέχεια loop μόνο στα κυκλώματα της ενδοδαπέδιας. Σε οποιαδήποτε άλλη ενδιάμεση κατάσταση το χάος…. Η διάγνωση είναι ότι χρειάζεσαι επειγόντως έμπειρο ροολόγο και πάμε και για μεταμόσχευση καρδιάς
αν δεν σε φτάνουν οι εναλλάκτες του μπόιλερ…
-
01-03-2013, 11:24:02
#164
Εξέχον μέλος
-
02-03-2013, 00:32:02
#165
Επίλεκτο μέλος
Ιδαμεν το φως το αληθινον !!!!! Οταν θαρθει η στιγμη να πω αυτη την εκφραση θαμαι......128 χρονων μου φαινεται....
Λοιπον...το φυλλαδιο γραφει Εισπριτς Μισουνγκ. Μισουνγκ ειναι η αναμειξη και εινσπριτς ειναι το αγγλικο ιντζεκσιον... αρα ψεκασμος. Τελος παντων.
Εγω εκανα τη μεταφραση παιδια...Με πεθανε οσπου να τα βγαλω....
Τελικα η εγχειρηση εγινε, εφυγε η αντεπιστροφη και γυρισε τουμπα ο κυκλοφορητης. Μολις εβγαλα την αντεπιστροφη, δουλευε οπως πριν. Οταν εκλεινα τον κυκλοφορητη, στο σημειο 6 επεφτε η θερμοκρασια τελειως. Τον ανοιγα, πηγαινε παλι 40-42. Οταν το γυρισα αναποδα να σπρωχνει προς τα κατω ανεβηκε παλι η θερμοκρασια στο 40.
Μεχρι τωρα που μιλαμε, τα πραγματα ειναι οπως και πριν.40-41 στο σημειο 6, 57 στο μποιλερ και 32 επανω στο συλλεκτη. (Οταν λεω στο συλλεκτη , εννοω μετα τη μειξη, στο επανω σωμα δηλαδη. Εκει που ειναι τα ροομετρα).
Οπως ειπα και με το Γιωργο, ενα φιλο που ξερει την υποθεση, θα περιμενουμε να αποκατασταθει η ...ομαλοτητα του συστηματος και αυριο θα δουμε τι καναμε. Θα δωσω τα καινουργια στοιχεια.....
-
02-03-2013, 00:39:34
#166
Επίλεκτο μέλος
Φιλε Basilhat, ειναι βαθια νερα για μενα αυτα που γραφεις. Δυστυχως. Παντως σου λεω οτι εχει συμβει...Στο 6 να εχουμε 42 βαθμους που λογικα πηγαινει στο συλλεκτη και στο πανω σωμα του συλλεκτη που εχω θερμομετρο, μετα δηλαδη τη σμιξη των νερων, να εχω 31. Παραλληλα στο μπανιο να εχω 20 βαθμους ενω ο θερμοστατης ειναι στο 24. Αυτα εγω παντως δεν τα καταλαβαινω.....
-
02-03-2013, 01:07:59
#167
Εξέχον μέλος
Οταν έκανες τις αλλαγές μέτρησες θερμοκρασίες μόνο απο τα θερμόμετρα η έβαλες και το χέρι σου σε διάφορα σημεία Χρήστο;
http://udravlikos.gr
-
02-03-2013, 01:16:21
#168
Επίλεκτο μέλος
Ο,τι εκανα και πριν, Γρηγορη μου.... Και με το χερι, εκει που δειχνουν τα θερμομετρα ειναι πεεριπου. Φαινεται οτι δεν ανεβαινει πανω απο 40-45 στο σημειο 6. Αυτη τη στιγμη, κατω δεν ξερω, δεν εχω κουραγιο να κατεβω, πστεψε με... επανω ομως στο συλλεκτη εχει 29. Οταν λεω συλλεκτη εννοω παντα τπ πανω μερος, στα ροομετρα, μετα τη μειξη....Εκει εχω το θερμομετρο.
-
02-03-2013, 01:21:49
#169
Εξέχον μέλος
Τωρα πως έχεις τον κυκλοφορηρτή;
Αν τον έχεις όπως σου είπε ο καπετάνιος κανε μου την χάρη και πήγαινε δες αλλά αλλά παίξε ξανά με την κάτω τρίοδη βάνα ανάμειξης γιατί μας έχει σκάσει ομαδικά...
http://udravlikos.gr
-
02-03-2013, 01:25:46
#170
Επίλεκτο μέλος
Ο κυκλοφορητης γυρισε αναποδα και η τριοδη ειναι εκει που και πριν περνουσε το περισοτερο ζεστο. Οπως τη βλεπεις δηλαδη ο δεικτης της ειναι στ αριστερα του κορμου της τριοδης. Αν το βελω να κοιταει στη μεση ή δεξια, στο σημειο 6 πεφτει η θερμοκρασια..... Ετσι οπως την εχω δηλαδη, εδινε και δινει παντα το περισσοτερο ζεστο προς τα πανω.....Μηπως παιζει τιποτε στην εισαγωγη του συλλεκτη με την τριοδη σκεφτομαι....