Σελίδα 2 από 7 ΠρώτοΠρώτο 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 11 μέχρι 20 από 69

Θέμα: μεγαλη καταναλωση υγραεριου βοηθεια

  1. #11
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Feb 2012
    Θέση
    axarnai, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    60

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    εχω κλειση την βανα του ηλιακου

  2. #12
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Τότε τα νούμερα δεν βγαίνουν! Η περίπτωση διαρροής από τη δεξαμενή ή κάπου στη σωλήνωση μέχρι τον καυστήρα, έχει αποκλειστεί;

    Νίκος

  3. #13
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Feb 2012
    Θέση
    axarnai, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    60
    εχω κανη ελεχο στην γραμμη αεριου ειναι οκ. σημερα με 75λεπτα λειτουργεια εχει καψει 2% απο την δεξαμενη μονο ο κατω οροφος.μιλησα με τον τεχνικο θα περαση για μετρησης.επεισης περιμενω ενα γειτονα υδραυλικο που εχει και αυτος βαλει υγραεριο στο σπιτι του σε 2 σπιτια μαλιστα 50μ2 και 150μ2 με ενα λεβητα valliatt 28 και εχει καψει απο τον οκτωμβριο μεχρι σημερα 1700λιτρα. ειδες για τον κυκλοφωριτη ευχαριστω

  4. #14
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    Φοβάμαι ότι όλα έγκεινται σ' αυτό το «είδα την ένδειξη στην δεξαμενή».
    Το αέριο δεν είναι πετρέλαιο κι επηρεάζεται πάρα πολύ από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Άλλο η θερμοκρασία των 15° που έχουμε αυτές τις μέρες και άλλο η θερμοκρασία των 0° που είχαμε πριν μέρες. Μία κλειστή δεξαμενή με υγραέριο μέσα της αν έχει μία στάθμη υγρού (διότι αυτή είναι που φαίνεται) πχ 55 εκ. στους 0°, στους 20° η ίδια δεξαμενή δίχως να χάσει ούτε γραμ. αερίου, θα δείχνει άλλη ένδειξη, πχ 50 εκ.
    Αν κάποιος παίρνει ένδειξη πρέπει να την συνοδεύει και με την πίεση που θα δείχνει το μανόμετρο της δεξαμενής ειδάλλως ψάχνουμε ψύλλους στ' άχυρα.


    Στίγμα Μαστροκαπετάνιου

  5. #15
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Feb 2012
    Θέση
    axarnai, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    60
    η πιεση της δεξαμενης εινα 4,5bar σταθερη σε ολες της μετρησης και ποτε δεν ειδα να ανεβενη ο δεικτης παντα προς στα κατω παει θα αφησω την δεξαμενη να αδειαση για να δουμε τελικα τη εχει καψει.πια θερμοκρασια ειναι καταληλη για να δουλευη η δεξαμενη

  6. #16
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    1. Η δεξαμενή είναι θαμμένη στο χώμα;
    2. Το μανόμετρο είναι περιωπής ή τίποτα από αυτά που πουλάνε στα καταστήματα υδραυλικών; Πόσο Φ είναι η διάμετρος του ρολογιού; Πίεση 4,5 Bar σημαίνει ότι η θερμοκρασία της δεξαμενής βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους 0°. Είναι τόσο κρύα όντως;


    Στίγμα Μαστροκαπετάνιου

  7. #17
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Feb 2012
    Θέση
    axarnai, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    60
    το μανομετρο ειναι απο το εργοστασιο κατασκευης της δεξαμενης.εξω εχω 10βαθμους τωρα. δεξαμενη εξωτερικη 500λιτρα

  8. #18
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    415
    νομιζω οτι αυτη η πιεση αφορα φτωχο μιγμα υγραεριου συνεπως χαμηλοτερη θερμογονο δυναμη

  9. #19
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Feb 2012
    Θέση
    axarnai, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    60
    ποσα mbar πρεπει να εχει η δεξαμενη με προπανιο και ποσα σε μιγμα. να βαλω μια 25κιλη μπουκαλα προπανιο να κανω τσεκαρισμα.απο εχθες το πρωι 7,30 εως και σημερα 7,30 εχει κατεβη η δεξαμενη 10% για 60μ2 σπιτι

  10. #20
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,621

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Για να μην μας βγαινουν τα ματια..
    Οταν βαζουμε τελεια, συνηθιζεται να αφηνουμε κενο και να ξεκιναμε με κεφαλαιο το επομενο γραμμα. Επισης παταμε και κανα enter οταν αλλαζουμε παραγραφο.

    Παντως με τις ενδειξεις της δεξαμενης δεν θα καταληξουμε σε κανενα συμπερασμα. Καθως αλλαζει η θερμοκρασια του χωρου, οι ενδειξεις αλλαζουν πολυ. Το οτι δεν αλλαζει η πιεση με τη θερμοκρασια ειναι επισης περιεργο και δημιουργει αμφιβολιες για την κατασταση του οργανου. (εκτος και αν η δεξαμενη ειναι σε εσωτερικο χωρο, με σταθερη θερμοκρασια..)

    Εαν εβαζες μια 25κιλη προπανιου και την ζυγιζες ανα 24 ωρες θα ξεραμε τι καταναλωση εχει το συστημα σε θερμιδες/24h οταν καει προπανιο.
    Με αλλο μειγμα αεριου, προφανως θα εχεις και διαφορετικη καταναλωση.

    Δεν ξερω αν ο συγκεκριμενος καυστηρας οταν αλλαζει απο προπανιο σε καποιο αλλο μειγμα υγραεριου χρειαζεται και επιπλεον ρυθμιση για να πετυχει τη μεγιστη αποδοση.

    Ιδανικα χρειαζεσαι εναν ογκομετρητη αεριου συνδεδεμενο μετα το ρυθμιστη πιεσης. Αλλα αυτο ειναι μια μαλλον ακριβη λυση.