Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 4 από 4

Θέμα: Πυρασφάλεια υπογείου.Χρήση γκαράζ

  1. #1
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2012
    Θέση
    Αthens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    8

    Πυρασφάλεια υπογείου.Χρήση γκαράζ


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα. Ισως να έχει ξανασυζητηθεί το θέμα μου αλλά ως νέος στο forum μου 'επιτρέπεται' να το θέσω ξανά. Εχω μια νέα άδεια, (σπάνιο στις μέρες μας), με ένα υπόγειο γκαράζ 5 θέσεων στάθμευσης και συνολικου καθαρού εμβαδού 150 τμ, ένα ισόγειο κατάστημα 90 τμ (μα΄ζι με τουαλέτες), Α όροφος με τρια ανεξάρτητΑ γραφεία 35τμ το καθένα και Β οροφο με ενα γραφειο 70 τμ και στο τέλος αποληξη κλιμακοστασιο και δώμα. Υψος κτιριου μαζί με απόληξη κλιμακοστασίου 13 μετρα. Τα θέματα είναι 2. Πρώτον η χρήση του υπογειού στο οποίο οι θέσεις στάθμευσης ειναι κάτω απο 10 . Τι ακρίβως γινεται σε αυτήν την περιπτωση? πυροδιαμέρισμα απλώς? πως το εξετάζω και τι μέτρα πυροπτοστασιας χρειάζονται. Επίσης το κλιμακοστάσιο πρέπει να αποτελέι πυροδιαμέρισμα και αυτο? Δευτερον, η ισχύς του λέβητα μου δεν ξεπερνάει τα 45ΚW ώστε να χρειάζεται λεβητοστάσιο σύμφωνα με τον κτιριοδομικο(40ΚW λέβητα έχω). Η δεξαμενή πετρελαίου στο υπόγειο έχει κάποιες απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια ως χώρος?Πρέπει να είναι ανξάρτητη απο τον υπόλοιπο χώρο με κάποιον τοιχο διαχωρισμου? Αυτα τα λίγα.

  2. #2
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2012
    Θέση
    Αthens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    8
    Καλά κάνετε που κάνετε τον κόπο να το διαβασετε ,λιγο ακόμα για να απαντήσετε δεν μπορείτε? έλεος

  3. #3
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2012
    Θέση
    kiato, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    92
    --------------------------------------------------------------------------------

    Αποθήκευσις καυσίμων, δεξαμεναί πετρελαίου
    ΓΟΚ 73, Άρθρον 108
    1. Απαιτείται ιδιαίτερος χώρος αποθηκεύσεως καυσίμων εάν ταύτα είναι υγρά ή στερεά μεν άλλ' η εγκατεστημένη θερμική ισχύς είναι ανωτέρα των 125. 000 KCAL/H. Ο χώρος ούτος δέον όπως φωτίζεται μόνον δι' ηλεκτρισμού.
    2. Μέχρις ολικής ποσότητος 300 λίτρων το πετρέλαιον δύναται ν' αποθηκεύεται εντός του λεβητοστασίου εφ’ όσον η δεξαμενή αποθηκεύσεως δεν κείται υπεράνω συσκευής παραγωγής θερμότητας ή καπναγωγού, και απέχει από των στοιχείων τούτων απόστασιν τουλάχιστον 2,00 μ. δυναμένην να μειωθή εις εν μέτρον εφ’ όσον παρεμβάλλεται μονοτικόν τοίχωμα.
    3. Εις περίπτωσιν αποθηκεύσεως ομού στερεών και υγρών καυσίμων δέον όπως λαμβάνηται πρόνοια, ώστε το τυχόν διαφεύγον πετρέλαιον να μη έρχεται εις επαφήν με τα στερεά καύσιμα.
    4. Ο χώρος αποθηκεύσεως καυσίμου εν γένει, δέον όπως διαχωρίζηται του λεβητοστασίου ή οιουδήποτε άλλου συνορεύοντος χώρου, μέσω τοίχου εξ ακουστού υλικού, επί του οποίου δύναται να υπάρχη μεταλλική θύρα. Ειδικώτερον εις περίπτωσιν αποθηκεύσεως πετρελαίου ο εν λόγω τοίχος δέον να είναι στεγανός και απολύτως ανθεκτικός έναντι πύρας.
    5. Απαγορεύεται η αποθήκευσις υγρών καυσίμων εις: διαδρόμους και εισόδους, κλιμακοστάσια και κάτωθεν αυτών, κατοικουμένους ορόφους, χώρους εργασίας και εργαστήρια και γενικώς όπου, κατά την κρίσιν των αρμοδίων αρχών, είναι ενδεχόμενον να δημιουργήται συνωστισμός ατόμων εις περίπτωσιν εκρήξεως πυρκαϊάς.
    6. Ο χώρος της αποθήκης καυσίμων πρέπει να αερίζηται δια μονίμου ανοίγματος προς το ύπαιθρον απ' ευθείας ή μέσω σήραγγας. Η καθαρά επιφάνεια του ανοίγματος δέον όπως ισούται κατ' ελάχιστον προς το 1/12 της επιφανείας του δαπέδου του χώρου της αποθήκης.
    7. Επιτρέπεται η τοποθέτησις δεξαμενών πετρελαίου εις ανοικτούς χώρους, εφ' όσον τούτο δεν αντίκειται εις τους ισχύοντας οικοδομικούς κανονισμούς ή τους κανονισμούς πυρασφαλείας του Πυροσβεστικού Σώματος.
    8. Η δεξαμενή πετρελαίου δέον όπως εδράζηται ασφαλώς επί σιδηράς βάσεως (π.χ. σιδηροδοκοί). Η υπό την δεξαμενήν επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να διαμορφώνηται επί υποστρώματος εκ σκυροδέματος εν είδει λεκάνης, ικανής χωρητικότητος, ούτως ώστε το τυχόν διαφεύγον εκ της δεξαμενής πετρέλαιον να περιορίζηται ασφαλώς εντός αυτής. Εντός της λεκάνης περισυλλογής του πετρελαίου πρέπει να κατασκευάζηται σιφώνιον δαπέδου μετ' οχετού, το οποίον να καταλήγη εκτός του κτιρίου εις κατάλληλον αποχέτευσιν.
    9. Δια να είναι δυνατός ο έλεγχος εις στεγανότητα εξ όλων των πλυρών της δεξαμενής πετρελαίου, ορίζονται ως ελάχισται επιτρεπόμεναι οριζόντιαι αποστάσεις των παρειών της δεξαμενής από τους αντικείμενους τοίχους του χώρου αποθηκεύσεως, αι κάτωθι:
    —της οπίσθιας παρειάς: 0,25 μ.
    —των δύο παραπλεύρων παρειών: 0,40 μ.
    —της άνω παρειάς: 0,60 μ. (χρησιμοποίησις ανθρωποθυρίδος).
    —του πυθμένος: 0,10 μ. και έφ' όσον ο πυθμήν έχει μεγαλυτέραν επιφάνειαν των 5,00 μ2: 0,20 μ.
    —της πρόσθιας παρειάς: 0,70 μ. δια χωρητικότητα δεξαμενής μέχρι 4 κ.μ. και 1.00 μ. δια χωρητικότητα άνω των 4 κ.μ.
    10. Η δεξαμενή πετρελαίου να εφοδιάζηται με τ' ακόλουθα εξαρτήματα:
    α) Σωλήνωσις εξαερισμού: Αυτή πρέπει να εξασφαλίζηται έναντι εισόδου ξένων σωμάτων, ύδατος κ.λ.π., να έχη στόμιον εις θέσιν ήτις να είναι ορατή και να δύναται ν' απομακρύνη ευκόλως τα παραγόμενα αέρια, άνευ κινδύνου δια τους ανθρώπους και να έχη στόμιον τουλάχιστον 2,5 μ. άνω της επιφανείας του εδάφους, αλλά οποιοδήποτε 0,50 μ. άνω του στομίου πληρώσεως της δεξαμενής. Η σωλήνωσις εξαερισμού πρέπει να αναχωρή εκ του υψηλότερου σημείου της δεξαμενής και να οδηγήται κατακορύφως προς τα άνω εις το ύπαιθρον. Να μη είναι δυνατή διακοπή αυτής και να είναι κατεσκευασμένη εκ χαλυβδοσωλήνος. Το σημείον εκβολής της πρέπει ν' απέχη τουλάχιστον 5,00 μ. από παντός σημείου όπου είναι δυνατόν να αναπτυχθή υψηλή θερμοκρασία.
    Η εσωτερική διάμετρος του σωλήνος εξαερισμού πρέπει να είναι κατά μίαν τυποποιημένην διάστασιν μεγαλυτέρα της διαμέτρου του σωλήνος πληρώσεως της δεξαμενής, πάντως ουχί μικρότερα της 1 1/2".
    β) Σωλήνωσις πληρώσεως πετρελαίου: Το στόμιον πληρώσεως πρέπει ει δυνατόν να ευρίσκεται εκτός του κτιρίου και δεν πρέπει να απέχη από την θέσιν σταθμεύσεως του πετρελαιοφόρου οχήματος περισσότερον των 30,00 μ. Το στόμιον πρέπει να καταλήγη εις προσιτόν υπό του οχήματος σημείον του πεζοδρομίου, εντός ειδικού κτιστού φρεατίου μετά στεγανού καλύμματος και ν' ασφαλίζηται έναντι ανοίγματος υπό αναρμόδιων. Ο σωλήν πληρώσεως πρέπει να έχη ονομαστικήν διάμετρον ουχί μικροτέραν της 1 1/4" να είναι εγκατεστημένος με συνεχή κλίσιν προς την δεξαμενήν και να εισέρχεται εις βάθος τουλάχιστον 0,50 μ. εντός αυτής προς παρεμπόδισιν δημιουργίας αφρού.
    γ) Στόμιον κενώσεως δεξαμενής: Εις το κατώτατον σημείον του πυθμένος της δεξαμενής του πετρελαίου, πρέπει να τοποθετήται στόμιον κενώσεως μετά στεγανής αποφραστικής δικλείδας δια την κένωσιν της δεξαμενής εις περίπτωσιν ανάγκης και δια την απομάκρυνσιν των εις τον πυθμένα εναποτιθεμένων καταλοίπων του πετρελαίου (ύδωρ, λάσπη κ.λ.π.) Ορίζεται όπως η ονομαστική διάμετρος του στομίου κενώσεως μη είναι μικροτέρα της 1 1/4".
    δ) Δείκτης στάθμης πετρελαίου: Εκάστη δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διάταξιν καθορισμού στάθμης του υγρού. Η διάταξις αυτή, πρέπει άφ' ενός μεν να εξασφαλίζη ασφαλή και εύκολον ανάγνωσιν της στάθμης και αφ' ετέρου να εμποδίζη την εκροήν του πετρελαίου εις περίπτωσιν βλάβης ή καταστροφής της. Κατά την πλήρωσιν της δεξαμενής να είναι δυνατή η ανεμπόδιστος παρακολούθησις της ανόδου της στάθμης του πετρελαίου προς αποφυγήν υπερπληρώσεως και εκχυλίσεως αυτού.
    ε) Ανθρωποθυρίς: Δεξαμεναί, χωρητικότητος άνω των 0,50 μ3 πρέπει να εφοδιάζονται με ανθρωποθυρίδα επισκέψεως τοποθετημένην εις το ανώτατον τμήμα αυτών. Η ανθρωποθυρίς να κατασκευάζηται εκ σιδηροελάσματος του αυτού πάχους με το έλασμα της δεξαμενής, περιφερειακώς ενισχυμένου, να έχη διαστάσεις τουλάχιστον 0,40X0,50 μ. και να προσαρμόζεται επί του τοιχώματος της δεξαμενής μέσω ειδικού παρεμβύσματος και κοχλιοφόρων ήλων.
    11. Ελάχιστον πάχος ελασμάτων των δεξαμενών:
    Δια ύψη δεξαμενών μέχρι 1,00 μ. το ελάχιστον πάχος των ελασμάτων ορίζεται εις 2,00 χιλιοστά του μέτρου.
    Δια ύψη δεξαμενών άνω των 1,00 μ. και μέχρι 2,00 μ. το ελάχιστον πάχος των ελασμάτων ορίζεται εις 3 χιλιοστά του μέτρου.
    Δια ύψη δεξαμενών άνω των 2,00 μ. και μέχρι 2,50 μ. το ελάχιστον πάχος των ελασμάτων ορίζεται εις 4 χιλιοστά του μέτρου.
    Επιβάλλεται δια δεξαμενάς με μεγάλον μήκος ή πλάτος, η τοποθέτησις εις το εσωτερικόν της δεξαμενής εγκαρσίων ράβδων αγκυρώσεως, προς αποφυγήν μονίμου παραμορφώσεως των τοιχωμάτων.
    12. Προστασία έναντι υπερθερμάνσεων:
    Δεξαμεναί, εντός των οποίων υπάρχει εγκατεστημένη ηλεκτρική αντίστασις προθερμάνσεων του πετρελαίου (π.χ. εις δεξαμενάς αποθηκεύσεως βαρέος ακαθάρτου πετρελαίου) δέον όπως εφοδιάζονται δι' αυτομάτου διατάξεως διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος προς την ηλεκτρικήν αντίστασιν (π.χ. δια διακόπτου κατωτάτης στάθμης), μόλις η στάθμη του πετρελαίου φθάση εις ύψος μικρότερον των 0,25 μ. από της ανωτάτης επιφανείας της ηλεκτρικής αντιστάσεως, μετά ταυτοχρόνου αυτομάτου θέσεως εις λειτουργίαν ηχητικού και οπτικού σήματος κινδύνου.

    w w w . m o n a c h o s . g r


  4. #4
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by apnea

    Καλά κάνετε που κάνετε τον κόπο να το διαβασετε ,λιγο ακόμα για να απαντήσετε δεν μπορείτε? έλεος
    Δεν κατάλαβα, επίπληξη είναι αυτό; Δίκαια αγανάκτηση γιατί μας πληρώνεις και δεν σου κάνουμε τη δουλειά; Τί;;;

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό