    Βλάβη σε κλιματιστικό SAMSUNG AQV12MSAX


    Θα σας αναφέρω το ιστορiκό του μηχανήματος ( κλιματιστικό SAMSUNG AQV12MSAX ) SMART INVERTER.
    Το μηχάνημα είναι σχετικά καινούριο τεσσάρων ετών. Εγκαταστήθηκε απο εξουσιοδοτημένο συνεργείο του καταστήματος πώλησης.
    Δουλεύει σε σχετικά πολύ καλές θερμοκρασιακές συνθήκες και με μικρές καταπονήσεις (ανώτερη εσωτερική θερμοκρασία το καλοκαίρι 30°C).
    Τρείς μέρες Μόλις έληξε η εγγύηση μετά απο 2 χρόνια το κλιματιστικό σταμάτησε να λειτουργεί και έβγαζε ένα σφάλμα στην εσωτερική μονάδα ήρθε ο τεχνικός που έχει το service στην περιοχή μας και είπε ότι έχει χάσει το φρέον από κακή εφαρμογή των ρακόρ στην εξωτερική μονάδα.
    ΣΕ 3 μέρες το κλιματιστικό σταμάτησε να λειτουργεί βγάζοντας το ίδιο σφάλμα , - ο τεχνικός δεν ξαναήρθε-.
    Το άφησα κλειστό για ένα χρόνο και τον περασμένο Ιούνιο ήρθε άλλος τεχνικός ο οποίος βρήκε την διαρροή μέσα στην εξωτερική μονάδα (είχε ένα πόρο στη χαλκοσωλήνα εκει που κουμπώνει ο θερμοστάτης) δούλεξε καλά και το χειμώνα στο ζεστό.
    Αρχές Ιουνίου το γύρισα στο κρύο και έβγαζε αέρα σαν να ήταν στο FAN (σφάλμα δεν βγάζει κανένα).Ήρθε ο τεχνικός και είπε ότι μπορεί να είναι ή η βαλβίδα ή η πλακέτα (περιμένουμε να μάθουμε τιμές και για τα δύο)

    Το Μηχάνημα στην ουσία να δούλεψε με (πόρο στην χαλκοσωλήνα ) το πολύ 6h σύνολο μέχρι τον Αυγουστο του 2010 που παρουσίασε το πρόβλημα (λογικά ήταν πολύ μικρός ο πόρος στην αρχή και σιγά σιγά μεγάλωνε).
    Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 που έγινε η συγκόληση του πόρου το μηχάνημα ήταν εκτός λειτουργίας και τάσης δυκτύου.
    Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει προστασία και όταν η πίεση του φρέον πέσει κάτω από ένα επίπεδο κόβει και βγάζει στην εσωτερική μονάδα έναν αριθμό σφάλματος. Ετσι δεν νομίζω να έχει πάθει κάτι επιπλέον εξαιτίας αυτού του γεγονότος

    Aφού δεν έχω πάρει απάντηση από κανέναν τεχνικό που ήρθε αποφάσισα να ανοίξω την εξωτερική μονάδα.Εσωτερικά έχει μια τετραοδική βαλβίδα (SHF-4H-23U-SS ) αυτά τα στοιχεία έχει επάνω με πηνίο 220V. Μετράω την τάση στα καλώδια του πηνίου μόλις βάλω στο cool τη μoνάδα κai αυτη μετράει 450, 500, 670 V AC
    1η Ερώτηση kανονικά δεν θα έπρεπε να δείχνει 220V ? )
    2η Ερώτηση :εάν δώσω εξωτερική τροφοδοσία 220V στο πηνιο για δοκιμή , δεν θα πρέπει να δουλέψει ? -εάν δεν έχει καεί το πηνίο-)


  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,621
    Ειναι οντως περιεργο να εμφανιζονται τασεις μεγαλυτερες της τροφοδοσιας πανω σε πηνιο τετροδου.
    Τα inventer μπορουν θεωρητικα να παραγουν ταση μεγαλυτερη του δικτυου τροφοδοσιας, ομως ειναι λιγακι απιθανο να σχεδισαν τετροδο με τετοια ταση λειτουργιας

    Ομως ολα αυτα ειναι υποθεσεις που δεν καταληγουν σε συμπερασματα.
    Χρειαζεσαι τουλαχιστον καποιο σχηματικο διαγραμμα.

    Επισης, αν η συχνοτητα δεν ειναι 50hz ποσο σιγουρος εισαι για το πολυμετρο σου οτι μετραει σωστα?

    Burn baby, burn

  3. #3
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2012
    Θέση
    volos, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    8
    Η συχνότητα είναι 50 Hz.Σήμερα έβγαλα και άνοιξα την πλακέτα για να δω τι γίνεται.Όπως φαίνεται με μία πρώτη ματιά είναι πολύ απλά τα πράγματασαν συνδεσμολογία φέρνει τα 220 V ,50 Hz απο την εσωτερική μονάδα τα περνάει απο μια μικρή πλακέτα -φίλτρο με δύο πηνία σε σειρά και πυκνωτές παράλληλα και τα οδηγεί στην κυρίως πλακέτα που χωρίζεται εμφανώς σε δύο τμήματα : το ένα που έχει τήν φιλτραρισμένη τάση 220 V ,50 Hz και με αυτά τροφοδοτεί μεσω δύο ρελέ το πηνίο της βαλβίδας και το fan και στο μέρος που έχει το inverter.Mετράω λοπόν επάνω στα καλώδια της φίσσας ξεκούμπωτη από το πηνίο και μου δίνει αυτές τις τρελές μετρήσεις πάλι - μετράω την φάση της φίσσας με τον ουδέτερο στην είσοδο του φίλτρου και μου δείχνει 0V έως 35V -πλέον η υποψία μου είναι ότι δεν δουλεύει το ρελέ
    ΌΜΩΣ με προβληματίζει πολύ γιατί στην έξοδο του ρελέ έχω αυτές τις μετρήσεις
    Να συμπληρώσω ότι σαν πρώτη φάση δεν έλυσα όλη την πλακέτα για να μπορέσω να δω τι άλλο έχει δίπλα στο ρελέ και να δω καλά όλα τα εξαρτήματα είχα πρόσβαση μόνο στην πλευρά του τυπωμένου

  4. #4
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    975
    Το μόνο που μπορώ απο μακρυά να προσθέσω στο γενικότερο κλίμα του topic είναι ότι τα κλιματιστικά όταν δεν δουλεύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα συχνά εμφανίζουν διάφορα προβλήματα.Γι αυτό επιμένουμε ότι και το χειμώνα πρέπει έστω και μισή ωρίτσα το μηνα να δουλεύουν και σα μή τα θέλουμε για κύρια θέρμανση.
    Παντως τα δύο προβλήματα είναι άσχετα μεταξύ τους (και εσύ εξαιρετικά άτυχοσ...)
    Φιλικα

    kx13578 @ yahoo.gr

  5. #5
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2012
    Θέση
    volos, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    8
    Καλημέρα σε όλους

    μέτρησα το πηνίο της ηλεκτροβαλβίδας και η αντιστασή του είναι 1.8Κ
    ΠΌΣΟ ΕΊΝΑΙ οι αντίσταση που πρέπει να μετράει κανονικά ένα πηνίο ηλεκτροβαλβίδας?
    μήπως τελικά είναι εκεί η βλάβη ?

  6. #6
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2012
    Θέση
    athens, , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    7

    quote:μέτρησα το πηνίο της ηλεκτροβαλβίδας και η αντιστασή του είναι 1.8Κ
    ΠΌΣΟ ΕΊΝΑΙ οι αντίσταση που πρέπει να μετράει κανονικά ένα πηνίο ηλεκτροβαλβίδας?
    μήπως τελικά είναι εκεί η βλάβη
    Η βαλβίδα παίρνει ρεύμα μονό στην περίοδο θέρμανσης άρα δεν έχει καμία σχέση με την ψύξη όταν δουλεύει κάτι η είναι τέλειος νεκρό μέσα έξω

  7. #7
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2012
    Θέση
    volos, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    8
    ΤΟ διαπίστωσα ψάχνοντας και δίνοντας εξωτερική τροφοδοσία στην βαλβίδα
    Το κλιματιστικό το επισκεύασα και λειτουργεί οκ

    Admin Edit: η πρόσθετη ερώτηση διαγράφτηκε, εφόσον δεν έχει άμεση σχέση με το προηγούμενο, και έχει ανοιχτεί και ξεχωριστό topic, ώστε να μην διασπαστεί η σχετική συζήτηση εκεί και εδώ.

  8. #8
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    975
    Ποιά ήταν η επισκευή;

    kx13578 @ yahoo.gr

  9. #9
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979
    Τελικά ποιά ήταν η βλάβη;
    Αν γράψεις κάποιες παραπάνω πληροφορίες μπορεί να ωφεληθούν και οι επόμενοι αναγνώστες του τόπικ.


    I believe we should all pay our tax with a smile. I tried - but they wanted cash...

  10. #10
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    975

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Με στεναχωρεί όταν συμβαίνει αυτό.
    Συζητηση για ώρες και μέρες για να διαπιστωθεί η αιτία ενός προβλήματος και ξαφνικά το νήμα σταματα.Ή προτάσεις επι προτάσεων και τελικά να μην έχουμε ανατροφοδότηση.
    Όχι οτι είναι υποχρεωμένος κάποιος να το κάνει. Απλά βοηθάει στην εξελιξη.Ειδικά τώρα που το τοπίο έχει γεμίσει απο εφαρμογες, θεωρω σημαντικό να έχουμε πληροφορίες για τις διάφορες εφαρμογές στην πράξη.


    kx13578 @ yahoo.gr

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό