συντελεστές Κ για θερμικές απώλειες
Τι τιμές χρησιμοποιέιτε στους συντελεστές Κ για το υπολογισμό των θερμικών απωλειών;
Πόσο απέχουν από την πραγματικότητα οι συντελεστές Κ=<0.6 για δάπεδα και τόιχους και Κ=<0.4 για οροφές που προσδιορίζει ο κανονισμός θερμομόνωσης;
Μιλάμε για μελέτες εφαρμογής και όχι πολεοδομίας.
Επίσης ποιός είναι ο σωστός αριθμός εναλλαγών αερισμού ανά ώρα για κάθε δωμάτιο;
-
Διαχειριστής
Αν ο κατασκευαστής έχει κάνει σωστή κατασκευή όπως την περιγράφει η μελέτη θερμομόνωσης, τα Κ θα είναι αυτά που περιγράφει ο κανονισμός.
Αν δέν έχει κάνει σωστή κατασκευή, μόνο εκτίμηση μπορείς να κάνεις, και ανάλογα με το χάλι, μπορείς να λάβεις τον συντελεστή αμόνωτου σκυροδέματος.