Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2412/86 η ελάχιστη επιτρεπόμενη κλίση για αγωγό DN100 είναι σύμφωνα με τον πίνακα 6 είναι 2%.

Στην αμέσως παρακάτω παράγραφο σελ 42 γράφει:

5.1.1.4. Σε περιπτώσεις που υπάρχει η ανάγκη αποκλίσεων από τις τιμές του πίνακα 6 επιβάλλεται ο υπολογιστικός έλεγχος της Υδραυλικής ικανότητας απορροής της σωλήνωσης.
Στις περιπτώσεις αυτές η ταχύτητα δεν επιτρέπεται να μειωθεί σε τιμή μικρότερη από 0.7 m/s.

Γνωρίζει κάποιος από εσάς πώς γίνετε ο υπολογισμός αυτός φαντάζομαι με τις εξισώσεις Darcy, του Reynolds καθώς και της εξίσωσης της συνέχειας.

Αν κάποιος γνωρίζει ας δώσει ένα παράδειγμα υπολογισμού.
Ευχαριστώ πολύ.