quote:
Originally posted by Thanospj
Έχοντας τύχει μέχρι στιγμής σε δύο παρόμοιες εγκαταστάσεις, δηλαδή με χρήση τρίοδης θερμοστατικής θα προσπαθήσω να μοιραστώ την εμπειρία μου και σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι του προβλήματος.
Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι δεν έχει πρόβλημα η θέση του κυκλοφορητή καθώς μπορεί να δουλέψει εξίσου σωστά και στην προσαγωγή. Να σημειώσω ότι η τρίοδη δεν ανοίγει με καμία υποπίεση αλλά μόνο με την θερμοκρασία. Απλά θεωρώ ότι έχει τοποθετηθεί ή καλύτερα έχει γίνει λανθασμένη επιλογή της θέσης του bypass το οποίο καταλήγει στην κορυφή της θερμοστατικής τρίοδης. Συνεπώς και αν καταλαβαίνω καλά από την περιγραφή, πρέπει να πάρεις το bypass της θερμοστατικής μεταξύ του κυκλοφορητή και των δύο κλάδων, δηλαδή πριν το ταφ που καταλήγει στις δύο προσαγωγές, ομοίως και στην επιστροφή. Η επιστροφή της τρίοδης, δηλαδή το δεξί στόμιο, πρέπει να συνδεθεί μετά το ταφ των κλάδων της επιστροφής. Με λίγα λόγια η θερμοστατική θα αποφασίζει αν θα θερμανθεί η υπόλοιπη εγκατάσταση ή όχι. Επίσης δώσε ιδιαίτερη προσοχή στην θερμοκρασία εκκίνησης του κυκλοφορητή.
Ελπίζω να βοήθησα...