Το σκηνικό έχει ως εξής, και θα ήθελα την εμπειρία σας πριν υποβάλω τη μελέτη μου στη Πολεοδομία για έγκριση:
- κλασικό μονοσωλήνιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης (αυτονομίες) με θερμιδομέτρηση ανά ιδιοκτησία
- κοινόχρηστο μπόιλερ ζεστού νερού με δική του θερμιδομέτρηση
- ογκομετρητές κατανάλωσης στις παροχές ζεστού των ιδιοκτησιών
Το ακανθώδες ζήτημα είναι αυτό της κατανομής δαπανών. Ο τύπος για κατανομή κεντρικής θέρμανσης με θερμιδομετρητές είναι:
πi = { fi x εi + Μi x [ 1 – Σ (fi x εi ) ] / Σ Mi } x100
Το ερώτημά μου: μπορώ να κάνω επιμερισμό των δαπανών πετρελαίου σε δύο μέρη (θέρμανσης & ζεστού νερού χρήσης) με βάση το Σ Μi (το άθροισμα των θερμιδομετρήσεων στις ιδιοκτησίες) και το Mb (τη θερμιδομέτρηση στο κλειστό κύκλωμα του boiler); έστω:
Σ Μi = 15000 kW
Mb = 5000 kW
Μπορώ να επιμερίζω τη δαπάνη πετρελαίου σε δύο μέρη (στο παράδειγμα 75% και 25% για θέρμανση και ζεστό νερό αντίστοιχα) και να χρεώνω στις ιδιοκτησίες:
- το 75% του κόστους λειτουργίας με βάση τον γνωστό τύπο και
- το 25% του κόστους λειτουργίας για ζεστό νερό με βάση τις ογκομετρήσεις των καταναλώσεων ζεστού νερού;
Ευχαριστώ