Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 4 από 4

Θέμα: Προσαγωγή / επιστροφή νερού ανάποδα ?

  1. #1
    Νέο μέλος An_Triantaf's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2012
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανικός (όχι μηχανολόγος)
    Απαντήσεις
    9

    Προσαγωγή / επιστροφή νερού ανάποδα ?


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Σε σύστημα θέρμανσης με 2 κυκλώματα ζεστού νερού ένα για θερμαντικά και ένα για fan coils, υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει λάθος στην σύνδεση προσαγωγής - επιστροφής με τα σώματα και τερματικές μονάδες ?

    Οι κλάδοι αναχωρούν κανονικά απο το λεβητοστάσιο είναι παρακολουθήσιμοι, αλλά χάνονται κάποια στιγμή μέσα στη γυψοσανίδα και μετά φαίνεται στην σύνδεση του α ορόφου οι ηλεκτροβάνες να είναι στον κλάδο επιστροφής και οι βαλβίδες αντιστάθμισης στον κλάδο προσαγωγής.
    Πως μπορώ να το διαπιστώσω ?
    Αν πράγματι συνέβαινε τι συμπτώματα θα υπήρχαν ?
    Μήπως τα θερμαντικά σώματα έχουν συνδεθεί ανάποδα στα 2 collecteur ?

    Ευχαριστώ.

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Είναι εύκολο να το καταλάβεις ακόμη και με το χέρι, την ώρα που ξεκινάει ο κυκλοφορητής η προσαγωγή είανι αισθητά ζεστή (όχι καυτή), και η επιστροφή κρύα.
    Με ανάποδη σύνδεση, η απόδοση του θερμαντικού σώματος μπορεί να είναι έως και 30% μειωμένη, απ'ότι ξέρω. Για το fan coil δεν ξέρω.
    Αν μαντεύω σωστά, ανεβάζει από το λεβητοστάσιο δύο ξεχωριστές στήλες για σώματα και fan coils, γιατί θέλουν διαφορετική θερμοκρασία. Μετά γυρίζει κοινή επιστροφή και από τα δύο, όπου και βάζει την ηλεκτροβάνα. Απόλυτα λογικό.

    Νίκος

  3. #3
    Νέο μέλος An_Triantaf's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2012
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανικός (όχι μηχανολόγος)
    Απαντήσεις
    9
    quote:Originally posted by nyannaco

    Είναι εύκολο να το καταλάβεις ακόμη και με το χέρι, την ώρα που ξεκινάει ο κυκλοφορητής η προσαγωγή είανι αισθητά ζεστή (όχι καυτή), και η επιστροφή κρύα.
    Με ανάποδη σύνδεση, η απόδοση του θερμαντικού σώματος μπορεί να είναι έως και 30% μειωμένη, απ'ότι ξέρω. Για το fan coil δεν ξέρω.
    Αν μαντεύω σωστά, ανεβάζει από το λεβητοστάσιο δύο ξεχωριστές στήλες για σώματα και fan coils, γιατί θέλουν διαφορετική θερμοκρασία. Μετά γυρίζει κοινή επιστροφή και από τα δύο, όπου και βάζει την ηλεκτροβάνα. Απόλυτα λογικό.

    Νίκος
    Eυχαριστώ για την απάντηση.

    Με το χέρι δεν μπόρεσα να το καταλάβω στον κόμβο του διαμερίσματος που πιθανολογώ ότι υπάρχει το μπέρδεμα.

    Τα κυκλωματα ειναι ανεξάρτητα. 2 Φ54 για fc και 2 Φ35 για τα θερμαντικά σώματα στα λουτρά.
    Οπότε 2 ηλεκτροβάνες στον κόμβο διαμερίσματος για το κάθε κύκλωμα και 2 βαλβίδες STAD .
    Θεωρητικά οι ηλεκτροβάνες δεν πάνε στην προσαγωγή και οι βαλβίδες στην επιστροφή ?

    Για να έχεις μια αίσθηση, ενώ οπως είναι οι 4 σωλήνες που ανεβαίνουν στα διαμερίσματα οι προσαγωγές είναι στα ακρα και οι επιστροφές στην μέση, στον κόμβο διαμερίσματος αντιστρέφεται η λογική.
    Οπότε ή σε κάποιο σημείο μη παρακολουθήσιμο στρέφονται οι σωλήνες, ή
    είναι λάθος ή το λάθος διορθώνεται στις επιμέρους συνδέσεις fc και σωμάτων.

    Εχω βάλει αυτή την στιγμή 2 θερμομετρα στα 2 κολεκτέρ για να διακριβώσω?
    Πόσο πρέπει να ειναι η διαφορά ΔΤ χονδρικά ?


  4. #4
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,621

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Οτιδηποτε απο 5 βαθμους μεχρι 20.
    Παντα το θερμοτερο ειναι η προσαγωγη.
    Εστω και ελαχιστα θερμοτερο.

    Προυποθεση να υπαρχει καποια ροη παντα.