Από την στιγμή που θα κάνεις πρωτεύον δευτερεύον θα το κάνεις με δοχείο αδρανείας, χωρητικότητας το ελάχιστο νερό που απαιτεί η αντλία σου. καμία επιβάρυνση δεν θα έχει η αντλία ως προς την απόδοση της.
Ξέχασα να αναφέρω ότι είναι με ενδοδαπέδια οπότε θεωρώ ότι ο ελάχιστος όγκος νερού καλύπτεται νομίζω. Για το ζεστό νερό χρήσης δε το θέτω σαν με προτεραιότητα με την έννοια του να θυσιάσω την αποδοτικότερη λειτουργιά της αντλίας σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, ούτε θα ήθελα να προσθέσω ηλεκτροβάνα για να μπορέσει να λειτούργει με εντολή, Θα το καλύψω αλλιώς.
Από την στιγμή που θα κάνεις πρωτεύον δευτερεύον θα το κάνεις με δοχείο αδρανείας, χωρητικότητας το ελάχιστο νερό που απαιτεί η αντλία σου. καμία επιβάρυνση δεν θα έχει η αντλία ως προς την απόδοση της.
ο όγκος του νερού μόνο του δοχείου αδρανείας να είναι ο ελάχιστος που απαιτεί η αντλία
Καλησπέρα.
Εγκατάσταση monoblock αντλίας σε μικρό διαμέρισμα με μονοσωλήνιο σύστημα και 4 σώματα πάνελ. 2 γραμμές τουμπόραμα φ18 ενδοδαπέδια με 2 σώματα η κάθε μία, όπως φαίνεται στον συλλέκτη της φωτογραφίας. Η αντλία τοποθετήθηκε στο ισόγειο και συνδέεται με τον συλλέκτη με φ32 πολυστρωματική μήκους περίπου 6 μέτρα προσαγωγή και 6 μέτρα επιστροφή. Στο άναμα της αντλίας βγάζει σφάλμα στην ροή του νερού (HP water switch). Πιστεύετε ότι μπορεί το κύκλωμά μου να είναι αρκετά μικρό και να μην καλύπτει το min flow rate? Εξαέρωση έγινε και στα σώματα και εσωτερικά στην αντλία.
Αν ναι, να βάλω μικρό buffer ή ένα bypass στον συλλέκτη είναι καλύτερη επιλογή?
Ευχαριστώ.
![]()
Οταν λες δυο σώματα,τι εννοείς?
7367142_orig~2.jpg
τα σώματα ειναι σε αυτη τη διαταξη
θέλεις μικρό δοχείο και να κάνεις το κύκλωμα πρωτεύον δευτερεύον. Ποιά αντλία έχεις?