Μέλος
Αύξηση διατομής μετά τον κυκλοφορητή;
καλησπέρα σε όλους
Σε καινούρια εγκατάσταση έχουν περαστεί όλες οι σωληνώσεις. Οι κατακόρυφες σωληνώσεις ξεκινάνε από το λεβητοστάσιο με διατομή Φ42. Δεδομένου οτι οι απαιτήσεις για όλο το κτίριο είναι 51000 Kcal/h βάζοντας τα δεδομένα στο κομπιουτεράκι του monachos βλέπω οτι η εγκατάσταση καλύπτεται και με διατομή σωληνώσεων Φ35 για μέσα στα όρια ταχύτητα νερού στις σωληνώσεις.
Αν είναι σωστά αυτά και δεδομένου να κάνουμε κάποια οικονομία στην αγορά του κυκλοφορητή επιλέγοντας κάποιον απο τη σειρά Wilo top 30/7 τι θα γίνει στη περίπτωση όταν μετά τον κυκλοφορητή υπάρξει αύξηση της διατομής απο 35 σε 42.
-
Διαχειριστής
Συνήθως η διατομή των κυκλοφορητών είναι μικρότερη απο αυτήν της σωλήνας. Η αύξηση και η μείωση της διατομής προσθέτουν κάποιες τριβές στο δίκτυο, αλλά δέν θα πρέπει να σε απασχολεί.
Η επιλογή του κυκλοφορητή όμως δέν είναι θέμα διατομής. Προκύπτει απο την μελέτη θέρμανσης μετά απο υπολογισμό παροχής και πτώσης πίεσης. Αν υπολόγισες τον κυκλοφορητή και σε καλύπτει ο 30/7, τότε βάλτον, και μήν σε απασχολεί η μεταβολή της διατομής.
w w w . m o n a c h o s . g r
-
Μέλος
Δικαιώματα απάντησης
- You may not post new threads
- ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
- You may not post attachments
- ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
-
Κανονισμός λειτουργίας