    Άλλη μια απορία που έχω είναι η εξής:
    βάσει ποίας διάταξης έχει καθιερωθεί το άνοιγμα αερισμού του λεβητοστασίου να είναι το 1/12 του συνολικού εμβαδού του λεβητοστασίου και όχι αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή των τύπων περί ανοιγμάτων αερισμού στα λεβητοστάσια;
    AndreasK
    Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,002
    Blog Entries
    1
    Ο κανόνας που αναφέρεις είναι εμπειρικός για γρήγορο υπολογισμό, και δίνει αποτελέσματα μεγαλύτερα απο τα απαιτούμενα.
    Η εφαρμογή του θέλει εμπειρία για αυξομείωση του υπολογιζόμενου ανοίγματος με βάσει τις εκάστοτε συνθήκες (μέγεθος λέβητα (όχι λεβητοστασίου), ύπαρξη δεξαμενής στον ίδιο χώρο, κατάσταση λέβητα και καπνοδόχου, επικινδυνότητα, κ.λ.π.)
    ΔΕΝ αντικαθιστά τον μηχανολογικό τρόπο υπολογισμού ανοιγμάτων που προβλέπει ο ΓΟΚ.
    w w w . m o n a c h o s . g r

  3. #3
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    207

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Το 1/12 αναφέρεται στον κτιριοδομικό κανονισμό παρ 2.4.1.6 για λεβ/σιο και 2.4.3.1 για δεξαμενή καυσίμων.
    Εκεί το αναφέρει ρητά ότι πρέπει να υπάρχει ένα άνοιγμα προς τον περιβάλλοντα χώρο ίσο με 1/12 του εμβαδού.