Επίλεκτο μέλος
Άνοιγμα αερισμού λεβητοστασίων
Άλλη μια απορία που έχω είναι η εξής:
βάσει ποίας διάταξης έχει καθιερωθεί το άνοιγμα αερισμού του λεβητοστασίου να είναι το 1/12 του συνολικού εμβαδού του λεβητοστασίου και όχι αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή των τύπων περί ανοιγμάτων αερισμού στα λεβητοστάσια;
AndreasK
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
-
Διαχειριστής
Ο κανόνας που αναφέρεις είναι εμπειρικός για γρήγορο υπολογισμό, και δίνει αποτελέσματα μεγαλύτερα απο τα απαιτούμενα.
Η εφαρμογή του θέλει εμπειρία για αυξομείωση του υπολογιζόμενου ανοίγματος με βάσει τις εκάστοτε συνθήκες (μέγεθος λέβητα (όχι λεβητοστασίου), ύπαρξη δεξαμενής στον ίδιο χώρο, κατάσταση λέβητα και καπνοδόχου, επικινδυνότητα, κ.λ.π.)
ΔΕΝ αντικαθιστά τον μηχανολογικό τρόπο υπολογισμού ανοιγμάτων που προβλέπει ο ΓΟΚ.
w w w . m o n a c h o s . g r
-
Επίλεκτο μέλος
Το 1/12 αναφέρεται στον κτιριοδομικό κανονισμό παρ 2.4.1.6 για λεβ/σιο και 2.4.3.1 για δεξαμενή καυσίμων.
Εκεί το αναφέρει ρητά ότι πρέπει να υπάρχει ένα άνοιγμα προς τον περιβάλλοντα χώρο ίσο με 1/12 του εμβαδού.
Δικαιώματα απάντησης
- You may not post new threads
- ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
- You may not post attachments
- ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
-
Κανονισμός λειτουργίας