Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 4 από 4

Θέμα: Ηλεκτροβάνες χωρίς πίνακα αυτονομίας.

  1. #1

    Ηλεκτροβάνες χωρίς πίνακα αυτονομίας.


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Γεια σας.

    Συγχαρητηρια για το forum.

    Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να συνδέσω τις ηλεκτροβάνες που ώστε να δίνουν εντολή στον κυκλοφορήτη χωρίς να χρησιμοποιήσω πινακα αυτονομίας.

    Η εγκατάσταση έχει ένα δοχέιο αδράνειας , στην έξοδο αυτού υπάρχει ένας inverter κυκλοφορητής και 2 ηλεκτροβάνες.

    Θα μπορούσα να δώσω εντολή στον κυκλοφορήτη από την φάση κάθε ηλεκτροβάνας ή από το καλώδιο που υπάρχει για εντολή στους ωρομετρητες?

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,002
    Blog Entries
    1
    Ναι. Μπορείτε να βραχυκυκλώσετε τις επιστροφές (εντολές προς ωρομετρητές) και να οπλίσετε το ρελαί του κυκλοφορητή.

    Αν δεν υπάρχει ρελαί θα πρέπει να ελέγξετε ότι η επαφή - έξοδος της ηλεκτροβάνας αντέχει το ρεύμα του κυκλοφορητή.

    Προσοχή, το βραχυκύκλωμα σημαίνει ότι στο μέλλον μια ηλεκτροβάνα που έχει αποσυνδεθεί από την φάση μπορεί να έχει πάνω της ρεύμα από την επιστροφή της εντολής. Οι πίνακες αυτονομίας διαθέτουν πλακέτα με διόδους που δεν επιτρέπει στο ρεύμα να επιστρέψει από μια ηλεκτροβάνα σε μια άλλη και εσείς δεν θα έχετε τέτοιον πίνακα.
    Last edited by monachus; 14-10-2013 at 08:49:29.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Συντονιστής marmaou's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    Pallini, Greece.
    Ιδιότητα:
    Μ-Η Μηχανικός
    Απαντήσεις
    173
    Το πιο ασφαλές είναι να χρησιμοποιηθούν δύο ρελέ, που το καθένα να οπλίζει από την εντολή της ηλεκτροβάνας, και η φάση προς τον κυκλοφορητή να δίδεται από τις επαφές των ρελέ σε παράλληλη συνδεσμολογία.
    Last edited by marmaou; 14-10-2013 at 12:51:40.

  4. #4

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Να είστε καλά για τις άμεσες και σαφείς απαντήσεις! Θα επανέλθω με το σχέδιο για να υπάρχει και για το μέλλον.

Παρεμφερή θέματα

  1. Ερώτηση για πίνακα αυτονομίας
    από Scrooge στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία απάντηση: 17-04-2012, 09:25:07
  2. Βάνες-ηλεκτροβάνες μεγάλων διαστάσεων(DN800..)
    από odrys στο φόρουμ Υδραυλικά - σωληνώσεις.
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 07-06-2011, 09:46:59
  3. Ανεξάρτητοι κυκλοφορητές ή ηλεκτροβάνες
    από digeorgeous στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταία απάντηση: 15-07-2009, 17:36:07
  4. κυκλοφορητης και πίνακα αυτονομίας
    από makisx στο φόρουμ Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία απάντηση: 30-12-2008, 01:19:08
  5. Αξιόπιστες δίοδες ηλεκτροβάνες.
    από lmara στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 16-02-2005, 08:16:50

Ετικέτες Θέματος

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό