Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 16

Θέμα: Αντλία θερμότητας inverter με πολλα on-of (εκκινήσεις)

  1. #1
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2011
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    14

    Αντλία θερμότητας inverter με πολλα on-of (εκκινήσεις)


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα.. Έχω εγκαταστήσει μια αντλία θερμότητας 11kw με fcu. Δεν έχω συνδέσει δοχείο αδράνειας παρά μόνο μποιλερ για ζνχ. Μετα απο ενεργειακη μελέτη το σπιτι εχει απώλειες 9 kw στους 0 βαθμούς εξωτερικη. Παρατηρώ οτι στους 20 βαθμούς που ζητάω μεσα στο σπιτι με εξωτερικη 15 και άνω και προσαγωγη νερου 39 βαθμούς , τα fcu κόβουν τελείως λόγω επίτευξης εσωτερικής θερμοκρασιας με αποτέλεσμα πολλές εκκινησεις και σταμάτηματα της εξωτερικής μονάδας. Απο οτι έχω διαβάσει στο φόρουμ αυτο ειναι λάθος.. Θα ήθελα την γνώμη σας.. Να βάλω ενα μικρο buffer 100 lt για εξισορρόπηση ; Πως πρέπει να γίνει ο αυτοματισμος; Να καταργησω τους θερμόστατες επαφής και να μείωση περαιτέρω την προσαγωγη νερου; Αν ναι τι θα κανω με τις κρεμαστρες στα μπάνια; Η καταναλωση πέφτει πολύ όταν κόβουν τα fcu ολα.

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,002
    Blog Entries
    1
    Πείτε μας τον τύπο της αντλίας,
    την ρύθμιση της προσαγωγής (σταθερή θερμοκρασία ή αντιστάθμιση)
    και τον έλεγχο που κάνετε στα fan coils (αν ελέγχετε μόνο τον ανεμιστήρα, ή αν υπάρχει και βάνα και αν αυτή η βάνα είναι τρίοδη ή δίοδη.

    Επίσης οι αντλίες θερμότητας έχουν μια ελάχιστη ποσότητα νερού που απαιτούν στο δίκτυο.
    Εχετε ελέγξει ότι το δίκτυο σας ικανοποιεί αυτήν την συνθήκη;
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2011
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    14
    Η αντλια ειναι η zubadan compact. Τα φαν κόιλς ελέγχονται απο τους θερμόστατες πάνω τους. Ο μηχανικός αισθητήρας των θερμόστατων ειναι στο κάτω μέρος των σωμάτων. Δεν ελέγχονται απο βανες... Νομίζω... Θα φαινόσανται πιστεύω. Το κύκλωμα του νερου πρέπει να ειναι 50 lt. Ο εγκατάστατης μου είπε οτι μάλλον πρέπει να βάλουμε ενα μικρό buffer. Έχω διαβάσει την δημοσίευση σας κ συμφωνώ μαζι σας. Είχα δοχείο αδράνειας αλλα το έβγαλα γιατί δεν δούλευε σωστα η αντλια. Τωρα έφταιγε η εγκατάσταση στου δοχειου. Θα ήθελα την γνώμη σας.

  4. #4
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2010
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    94
    Οταν λές συχνά start-stop πόσα γίνονται μεσά στην ώρα;

  5. #5
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2011
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    14
    Δεν το έχω υπολογίσει ... Αλλα σε εξωτερικη θερμοκρασια άνω των 12 με τα φαν κόιλς να μην δουλεύουν πρέπει να επανεκινει πάνω απο 9 φορές που προβλέπει ο κατασκευαστής. Φοβάμαι μην κάψει τον συμπιεστη.

  6. #6
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2011
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    14
    Το σύστημα δουλεύει με αντιστάθμιση. Προσαγωγη 39 στους 12 εξωτερικη 45 στους 0. Δεν μπορώ να χαμηλωσω την προσαγωγη γιατί τα φανκοιλς έχουν θερμόστατη επαφής και στους 36 βαθμούς νερο κόβουν οι ανεμιστήρες. Τα φαν κόιλς πρέπει να δουλεύουν συνέχεια ανεξάρτητα τι ζητάει το σπιτι και απλώς να ρυθμίζεται αυτόματα η προσαγωγη; Ο κυκλοφορητης .. Γιατί ενα έχω ... Δουλεύει με το on-of της αντλιας.. Τουτεστιν όσο η αντλια ειναι σε λειτουργια δουλεύει. Λογικό εν μέρει γιατί έχω κρεμαστρες στα μπάνια και πρέπει να διατηρούνται ζεστές. Σωστό;

  7. #7
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,002
    Blog Entries
    1
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον slekka Εμφάνιση απάντησης
    Η αντλια ειναι η zubadan compact. Τα φαν κόιλς ελέγχονται απο τους θερμόστατες πάνω τους. Ο μηχανικός αισθητήρας των θερμόστατων ειναι στο κάτω μέρος των σωμάτων. Δεν ελέγχονται απο βανες... Νομίζω... Θα φαινόσανται πιστεύω. Το κύκλωμα του νερου πρέπει να ειναι 50 lt. Ο εγκατάστατης μου είπε οτι μάλλον πρέπει να βάλουμε ενα μικρό buffer. Έχω διαβάσει την δημοσίευση σας κ συμφωνώ μαζι σας. Είχα δοχείο αδράνειας αλλα το έβγαλα γιατί δεν δούλευε σωστα η αντλια. Τωρα έφταιγε η εγκατάσταση στου δοχειου. Θα ήθελα την γνώμη σας.
    Αν το κύκλωμα νερού είναι 50lt, τότε βρήκες τον ένοχο.
    Το μηχάνημα απαιτεί περισσότερα λίτρα για να λειτουργήσει κανονικά.
    Δες το τεχνικό εγχειρίδιο πόσα λίτρα απαιτεί το μοντέλο σου και βάλε in-line πριν την αντλία ένα μικρό buffer για να συμπληρώσεις την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα νερού.
    Last edited by monachus; 03-12-2013 at 17:44:40.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  8. #8
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2011
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    14
    Οταν λέτε πριν την αντλια τι εννοείτε; Δεν θα μπει το buffer μετα τον κυκλοφορητη ;δηλ έξοδος - κυκλοφορητης - buffer- επιστροφή;

  9. #9
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,002
    Blog Entries
    1
    Οχι.
    Δεν θα ζεσταίνετε το buffer με την αντλία.
    Θα πρέπει να προστεθεί το buffer σε σειρά πριν την αντλία.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  10. #10
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,002
    Blog Entries
    1

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Η ελάχιστη ποσότητα νερού για κάθε μοντέλο, σύμφωνα με τον πίνακα του Databook της Mitsubishi είναι:

    Click image for larger version. 

Name:	water-minimum.png 
Views:	125 
Size:	15.7 KB 
ID:	625
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

Παρεμφερή θέματα

  1. Πολλα κοινοχρηστα για θερμανση
    από cpap στο φόρουμ Κανονισμοί
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία απάντηση: 10-02-2011, 03:05:26
  2. Χρόνια πολλά
    από samegar στο φόρουμ Ασχετα...
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταία απάντηση: 09-02-2009, 14:59:26
  3. χρόνια πολλά
    από otso στο φόρουμ Ασχετα...
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 25-12-2008, 12:37:34
  4. Πολλά links
    από CONSTANTINOS στο φόρουμ Ασχετα...
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία απάντηση: 22-01-2008, 12:17:04
  5. ***** Χρόνια Πολλά *****
    από burnerman στο φόρουμ Ασχετα...
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταία απάντηση: 02-01-2008, 12:22:37

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό