Αρχικά δημοσιευμένο από τον
marmaou
Θα βρείτε
εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του υπουργείου ενέργειεας και κλιματικής αλλαγής του ΗΒ. Περιλαμβάνει σειρά πειραματικών μετρήσεων για τη διακρίβωση της συμπεριφοράς δοχείων για προετοιμασία ΖΝΧ καθώς και δοχείων αδρανείας σε συνδυασμό με αντλίες θερμότητας. Στα πειράματα, χρησιμοποιήθηκε μια ηλεκτρική αντίσταση για να προσομοιώσει την Α/Θ, τα πειραματικά αποτελέσματα όμως δείχνουν ξεκάθαρα το τι ακριβώς συμβαίνει.
Η 4η σελίδα της επιτελικής περίληψης έχει τα κυριότερα ευρήματα. Μεταξύ αυτών είναι ότι τα δοχεία αδρανείας δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά για inverter Α/Θ, σε αντίθεση με Α/Θ σταθερών στροφών. Η δε αντίστοιχη οδηγία για την εγκάσταση είναι: το δοχείο αδρανείας, εάν χρειάζεται διότι δεν επαρκεί ο όγκος του νερού στο σύστημα, να τοποθετείται εν σειρά στην επιστροφή. Επίσης, προσέξτε και τη σύσταση να χρησιμοποιείται αντιστάθμιση σε συνδυασμό με εσωτερικό θερμοστάτη ως περιοριστή άνω ορίου.
Η περιγραφή της πειραματικής διάταξης και οι μετρήσεις για τρεις τρόπους διασύνδεσης δοχείων αδρανείας α) παράλληλα β) εν σειρά στην προσαγωγή και γ) εν σειρά στην επιστροφή είναι στο κεφ. 5 στο τέλος του κειμένου, σελ. 44-68, με το σύνολο των συμπερασμάτων στην παρ. 5.4.
Από ιδία πείρα, επιβεβαιώνω το κύριο εύρημα για την περίπτωση α) παράλληλης σύνδεσης δοχείων (δείτε σχ. 40, σελ. 51). Στο σπίτι μου, η προσαγωγή προς το ενδοδαπέδιο έχει περίπου την ίδια θερμοκρασία με την επιστροφή προς την Α/Θ (για την ακρίβεια είναι ελάχιστα μεγαλύτερη), ενώ η επιστροφή από το ενδοδαπέδιο προς το δοχείο είναι πιο κρύα από την επιστροφή προς την Α/Θ. Η δε θερμοκρασία προσαγωγής είναι μικρότερη από την θερμοκρασία εξόδου της Α/Θ. Τελικό αποτέλεσμα, ελαφρά μειωμένες επιδόσεις.
ΥΓ. Για όσους ενδιαφέρονται,
εδώ θα βρείτε τους ορισμούς των βασικών δεικτών επίδοσης Α/Θ καθώς και αποτελέσματα από μετρήσεις στο πεδίο (στο ΗΒ).