Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 4 από 4

Θέμα: Υπολογισμός καμπύλης αντιστάθμισης

  1. #1

    Υπολογισμός καμπύλης αντιστάθμισης


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Γνωρίζει κάποιος πώς μπορεί να υπολογιστεί η καμπύλη αντιστάθμισης ενός συστήματος από τη μελέτη θερμικών απωλειών?
    Last edited by tsugani; 15-03-2014 at 19:58:46.

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,000
    Blog Entries
    1
    Ρωτάς για τον μαθηματικό υπολογισμό, εξισώσεις κ.λ.π.,

    ή ρωτάς το πως μπορείς να εισάγεις την σωστή καμπύλη στον ελεγκτή σου;
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Το πρώτο...τις μαθηματικές εξισώσεις.

    Διάβασα σε ένα παλιό ποστ (http://forum.monachos.gr/showthread....ll=1#post50909) ότι η σωστή καμπύλη αντιστάθμισης μπορεί να υπολογιστεί είτε από μελέτη θερμικών απωλειών είτε στην πράξη, με δοκιμή και σφάλμα. Αναρρωτιέμαι αν κάποιος μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πρώτο...
    Last edited by tsugani; 16-03-2014 at 16:28:40.

  4. #4
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,000
    Blog Entries
    1

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Για να ρυθμιστεί η καμπύλη σύμφωνα με μελέτη, πρέπει:
    Να υπολογιστούν οι απώλειες στη χειρότερη θερμοκρασία της ζώνης (π.χ. -5οC Θεσσαλονίκη)

    Να υπολογιστούν οι απώλειες σε μια θερμοκρασία κοντά στους 10oC
    καθώς και η θερμοκρασία που πρέπει να έχουν τα σώματα για να αποδίδουν την ενέργεια που υπολογίσαμε.

    Συνήθως οι ελεγκτές αντιστάθμισης δίνουν τη δυνατότητα εισαγωγής της καμπύλης με δύο ζευγάρια τιμών
    (-5,75=max θερμοκρασία λέβητα/πηγής) και (10,xx) όπου xx η θερμοκρασία προσαγωγής που υπολογίσαμε.

    Αν δεν δίνει ο ελεγκτής τη δυνατότητα αυτή, τότε δίνει σίγουρα ένα διάγραμμα όπου τοποθετείς τα ίδια σημεία και υπολογίζεις την κλίση της καμπύλης θέρμανσης (την οποία εισάγεις στον ελεγκτή).

    Οι εξισώσεις που εμπλέκονται στον υπολογισμό είναι πάρα πολλές, αλλά θεωρούνται γνωστές.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

Παρεμφερή θέματα

  1. ΙΔΑΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΒΗΤΑ
    από remlgr στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία απάντηση: 13-01-2019, 17:24:43
  2. Ελεγκτής αντιστάθμισης
    από peris στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταία απάντηση: 26-08-2008, 13:07:32
  3. Ελεγκτής αντιστάθμισης. και ηλιακόςθερμοσυφουνας
    από esertas στο φόρουμ Ηλιακή ενέργεια - ηλιακή υποβοήθηση & θέρμανση ΖΝΧ
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία απάντηση: 11-07-2006, 23:49:12

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό