Θέμα: ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΑΕΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ;

  1. #21
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2012
    Θέση
    keratsini, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    127

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    δεν καταλαβα γιατι με παραπεμπεις σε τοπικς.
    Τους 80 βαθμους τους εχεις και ακομα οταν κανεις αποθερμανση στο μποιλερ?

    ΥΓ. δεν μπορει να τραβαει αερα απο το εξαεριστικο,αν και οπως ανεφερες εχεις δοκιμασει και με τα βανακια αυτων κλειστα(ακομα και στην περιπτωση που ηταν χαλασμενα δηλαδη)

    ΥΓ2,αναφερες 1,6 Βar πιεση (οχι 2).
    ΥΓ3.Εφοσον δεν υπαρχει αλλη περιπτωση να μπαινει αερας απο καπου (φανταζομαι το ΔΔ το εχεις ελεγξει) τοτε μοναδικη περιπτωση (υπαρχει και αλλη? ) ειναι ο βρασμος.
    Δεν ξερω πως να το περιγραψω (ενα παραδειγμα ειναι οταν ζεσταινεις νερο στο μπρικι και ενω δεν εχει βρασει το νερο αν το κουνησεις και ακουμπησει στα τοιχωματα στο μπρικι το νερο εξατμιζεται στιγμιαια.Ας πουμε οτι κατι τετοιο συμβαινει στην αναστροφη ροη που ανεφερες.
    Last edited by vasilimertzani; 10-11-2014 at 13:46:13.

  2. #22
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2014
    Θέση
    Αθήνα
    Ιδιότητα:
    Χημικός Μηχανικός
    Απαντήσεις
    15
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον vgot1970 Εμφάνιση απάντησης
    Θέλω να ρωτήσω το εξής:
    'Όπως έχω αναφέρει, το σύστημα έχει έναν κυκλοφορητή για τρεις ορόφους με τρεις ηλεκτροβάνες, μία ανά όροφο.
    Επίσης, έναν κυκλοφορητή με αντεπίστροφο για το μπόιλερ. Ο ίδιος κυκλοφορητής λειτουργεί και ως αποθέρμανση του λέβητα μέσω του πίνακα αυτονομίας.
    Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι όταν ο Θ/Χ ενός ορόφου κλείσει, τότε κλείνει ο καυστήρας και ο κύριος κυκλοφορητής και ξεκινάει ο μικρός για την αποθέρμανση. Ταυτόχρονα όμως αρχίζει και κλείνει η ηλεκτροβάνα του αντίστοιχου ορόφου. Το κλείσιμο της Η/Β διαρκεί περίπου 30-40 δευτερόλεπτα. Στο διάστημα αυτό έχουμε ανάστροφη ροή λόγω της λειτουργία του μικρού κυκλοφορητή (η Η/Β δεν έχει αντεπίστροφο). Η ανάστροφη ροή θα δημιουργήσει υποπίεση στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Μήπως λόγω αυτού του γεγονότος, το δίκτυό μου τραβάει αέρα από τα εξαεριστικά των σωμάτων;
    Μήπως θα μπορούσε ο monachus να εκφράσει την άποψή του στην παραπάνω προσέγγιση;

  3. #23
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2014
    Θέση
    Αθήνα
    Ιδιότητα:
    Χημικός Μηχανικός
    Απαντήσεις
    15
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον vasilimertzani Εμφάνιση απάντησης
    δεν καταλαβα γιατι με παραπεμπεις σε τοπικς.
    Τους 80 βαθμους τους εχεις και ακομα οταν κανεις αποθερμανση στο μποιλερ?
    ΥΓ. δεν μπορει να τραβαει αερα απο το εξαεριστικο,αν και οπως ανεφερες εχεις δοκιμασει και με τα βανακια αυτων κλειστα(ακομα και στην περιπτωση που ηταν χαλασμενα δηλαδη

    ΥΓ2,αναφερες 1,6 Βar πιεση (οχι 2).
    ΥΓ3.Εφοσον δεν υπαρχει αλλη περιπτωση να μπαινει αερας απο καπου (φανταζομαι το ΔΔ το εχεις ελεγξει) τοτε μοναδικη περιπτωση (υπαρχει και αλλη? ) ειναι ο βρασμος.
    Δεν ξερω πως να το περιγραψω (ενα παραδειγμα ειναι οταν ζεσταινεις νερο στο μπρικι και ενω δεν εχει βρασει το νερο αν το κουνησεις και ακουμπησει στα τοιχωματα στο μπρικι το νερο εξατμιζεται στιγμιαια.Ας πουμε οτι κατι τετοιο συμβαινει στην αναστροφη ροη που ανεφερες.
    Τους 80 βαθμους τους εχεις και ακομα οταν κανεις αποθερμανση στο μποιλερ?
    Ναι
    ΥΓ. δεν μπορει να τραβαει αερα απο το εξαεριστικο,αν και οπως ανεφερες εχεις δοκιμασει και με τα βανακια αυτων κλειστα(ακομα και στην περιπτωση που ηταν χαλασμενα δηλαδη)
    Η αναφορά μου είναι στα εξαεριστικά σωμάτων.
    ΥΓ2,αναφερες 1,6 Βar πιεση (οχι 2).
    Μικρή διαφορά. Πάλι η θερμοκρασία βρασμού είναι >100C.
    ΥΓ3.Εφοσον δεν υπαρχει αλλη περιπτωση να μπαινει αερας απο καπου (φανταζομαι το ΔΔ το εχεις ελεγξει) τοτε μοναδικη περιπτωση (υπαρχει και αλλη? ) ειναι ο βρασμος.
    Δεν ξερω πως να το περιγραψω (ενα παραδειγμα ειναι οταν ζεσταινεις νερο στο μπρικι και ενω δεν εχει βρασει το νερο αν το κουνησεις και ακουμπησει στα τοιχωματα στο μπρικι το νερο εξατμιζεται στιγμιαια.Ας πουμε οτι κατι τετοιο συμβαινει στην αναστροφη ροη που ανεφερες.

    Το νερό δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί σε κατάσταση βρασμού σε θερμοκρασίες της τάξης των 70-80C και πίεση 1,5 -2 bar.

  4. #24
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2012
    Θέση
    keratsini, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    127
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον vgot1970 Εμφάνιση απάντησης

    Το νερό δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί σε κατάσταση βρασμού σε θερμοκρασίες της τάξης των 70-80C και πίεση 1,5 -2 bar.
    Συμφωνω οτι δεν φτανει σε κατασταση βρασμου υπο αυτες τις συνθηκες.

    στο ποστ 18 ομως αναφερεται οτι δημιουργειται υποπιεση στο κυκλωμα.
    2 bar και υποπιεση υπαρχει??

  5. #25
    Επίλεκτο μέλος Nikos1977's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2013
    Θέση
    Κομοτηνη
    Ιδιότητα:
    Μηχανικός Εμπορικου Ναυτικου
    Απαντήσεις
    127
    Χωρις να ειμαι ειδικος ,οπως τα παιδια εδω που γραφουν, το θεμα το χεις παρα πολυ καιρο και σκεφτομαι μηπως ο κυκλοφορητης σου (που ειναι και ινβερτερ) ειναι διαστασιολογημενος λαθος και σε περιπτωση που εχεις πορο στιν γραμμη των επιστροφων καπου ψηλα γινεται καμια υποπιεση στην γραμμη και τραβαει τον αερα επειδη η γραμμη των επιστροφων δεν ειναι γεματη...
    Αναλογο περιστατικο εχω δει να γινεται σε εγκατασταση (οχι θερμανσης σπιτιου) οπου η γραμμη της αναροφησης αντλιας (επιστροφες για εσας) ορισμενες φορες εμενε ελαφρως αδεια με αποτελεσμα να τραβαει αερα απο πορο σε συγκοληση στις επιστροφες ο οποιος φυσικα και δεν εδειχνε ιχνος διαρροης...

  6. #26
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2014
    Θέση
    Αθήνα
    Ιδιότητα:
    Χημικός Μηχανικός
    Απαντήσεις
    15

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον vasilimertzani Εμφάνιση απάντησης
    Συμφωνω οτι δεν φτανει σε κατασταση βρασμου υπο αυτες τις συνθηκες.

    στο ποστ 18 ομως αναφερεται οτι δημιουργειται υποπιεση στο κυκλωμα.
    2 bar και υποπιεση υπαρχει??
    Αγαπητέ Βασίλη,
    Ας υποθέσουμε ότι έχεις δίκιο και ότι το πρόβλημα είναι ο βρασμός.
    Το νερό βράζει και περνάει από την υγρή στην αέρια φάση οπότε δημιουργείται "αέρας" στο σύστημα.
    'Όταν κλείσω το σύστημα και το νερό κρυώσει δεν θα έπρεπε να επιστρέψει στην υγρή φάση (συμπύκνωση) εφόσον η θερμοκρασία του πέφτει κάτω από το σημείο βρασμού; Μην ξεχνάς ότι μιλάμε για "κλειστό" κύκλωμα.
    Δυστυχώς το δικό μου σύστημα συνεχίζει και κρατάει τον αέρα ακόμα και όταν είναι κρύο το νερό μέσα!

Παρεμφερή θέματα

  1. Μπορω να κανω μια Ξυλοσομπα 8kw να μου ζεστανει ενα Boiler 60-80lt?
    από kapeo στο φόρουμ Στερεά καύσιμα / βιομάζα / πέλλετ
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 04-01-2014, 21:54:39
  2. Μπορώ να ψάξω στο forum για θέμα που με ενδιαφέρει
    από monachus στο φόρουμ Forums. - Οδηγίες χρήσης.
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 23-02-2012, 09:17:18
  3. Αερας - Σωματα
    από kyriakosinny στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία απάντηση: 16-12-2009, 13:49:19
  4. ΑΕΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;
    από -KOSTAS- στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταία απάντηση: 07-04-2006, 21:42:27
  5. Μπορώ να δημοσιεύσω κάποιο σχέδιο στο monachos.gr?
    από spithas στο φόρουμ Σχόλια, προτάσεις και νέα του monachos.gr
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 13-03-2002, 10:57:52

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό