Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 8 από 8

Θέμα: ΖΝΧ με ηλιακά και αντλία θερμότητας σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα

  1. #1

    ΖΝΧ με ηλιακά και αντλία θερμότητας σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρήκα.
    Είμαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και κατασκευάζω συγκρότημα με ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Με πιο πολύπλοκα συστήματα ΖΝΧ πέραν απλών ηλιακών δεν έχω ασχοληθεί, οπότε καλοδεχούμενη οποιαδήποτε βοήθεια-πρόταση.
    Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό έχει πέσει πολύ διάβασμα σχετικά με το θέμα, αλλά δεν μπορώ να καταλήξω στην βέλτιστη λύση για την εγκατάσταση που θέλω να εξυπηρετήσω.

    Έχουμε και λέμε:
    Ανάγκη για ΖΝΧ μονάδας ενοικιαζομένων διαμερισμάτων δυναμικότητας 16κλινών. Πολυτελής κατασκευή, οπότε δεν δικαιολογείται έλλειψη ΖΝΧ πλην σπάνιων περιπτώσεων.

    Υπάρχει η δυνατότητα μεγαλύτερης αρχικής επένδυσης με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας.

    Οπωσδήποτε χρήση δύο δοχείων, ώστε σε περίπτωση βλάβης να μην ξεμείνουμε**.
    Περίοδος λειτουργίας 6 μήνες καλοκαιρινή σε περιοχή με μεγάλη ηλιοφάνεια.
    Ανακυκλοφορία ΖΝΧ μόνο προς το δεύτερο κτίριο που απέχει περίπου 30m (στεγάζει 2 ενοικιαζόμενα).
    Άφθονος χώρος για ηλιακά κοντά στο «λεβητοστάσιο»

    Οι λύσεις που σκέφτομαι είναι οι εξής:

    1. Boiler 500lt + αντλία θερμότητας ενσωματωμένη σε δοχείο 300lt

    Ηλιακά ζεσταίνουν και τα δύο δοχεία.
    Στην περίπτωση που το βράδυ μπούν όλοι για μπάνιο και τα δοχεία μείνουν από ΖΝ, η αντλία οικονομικά αναλαμβάνει μέχρι το πρωί να ζεστάνει τα 300, οπότε οι πρωινές ανάγκες να είναι καλυμμένες

    1. 2χ Boiler 300lt + αντλία θερμότητας εξωτερική 6-8kw
    2. **Boiler διαστρωμάτωσης 500lt (ζεσταίνει αρχικά το πάνω μέρος με ηλιακά και σιγά σιγά διοχετεύει ζεστό νερό και χαμηλότερα) με το κρύο νερό σε ανεξάρτητο κύκλωμα να μπαίνει από κάτω κρύο και να βγαίνει από πάνω ζεστό. Το νερό στο “boiler” ζεσταίνεται με ηλικά και αντλία θερμότητας 6-8kw.


    Οποιαδήποτε παρατήρηση-πρόταση ευπρόσδεκτη.

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,002
    Blog Entries
    1
    1. Τα 500 lt είναι λιγα για ηλιακό που εξυπηρετεί 16 κλίνες.

    2. Αν η μονάδα λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι, μπορείς να εγκαταστήσεις απλώς μια αντλία θερμότητας dedicated για ζεστό νερό χρήσης. (π.χ. Hitachi Yutampo) χωρίς ηλιακά.
    Σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος η συλλογή της ενέργειας είναι τόσο εύκολη, που μια αντλία που δουλεύει σε θέρμανση το καλοκαίρι έχει cop >8,10,12 (αναλογα με την εξωτερική θερμοκρασία), πράγμα που σημαίνει με τη σειρά του ότι η λειτουργία της είναι τόσο οικονομική (ο συμπιεστής λειτουργεί σχεδόν σαν κυκλοφορητής) που η επιπλέον δαπάνη για ηλιακά (οσο κι αν αυτό ακούγεται απίστευτο) δεν αποσβαίνεται.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Άμα ήταν δικό μου το σπίτι θα το έπνιγα στα ηλιακά, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσω κάποτε ως τροφοδοσία ρεύματος. Τώρα που σιγά σιγά αυξάνεται και το κόστος του ρεύματος λόγω "ανανεώσιμων πηγών ενέργειας"... μπα, έτσι όπως πάμε, ως τροφοδοσία ρεύματος με σκοπό την ηλεκτρόλυση και παραγωγή οξυγόνου...

  4. #4
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    1. Τα 500 lt είναι λιγα για ηλιακό που εξυπηρετεί 16 κλίνες.

    2. Αν η μονάδα λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι, μπορείς να εγκαταστήσεις απλώς μια αντλία θερμότητας dedicated για ζεστό νερό χρήσης. (π.χ. Hitachi Yutampo) χωρίς ηλιακά.
    Σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος η συλλογή της ενέργειας είναι τόσο εύκολη, που μια αντλία που δουλεύει σε θέρμανση το καλοκαίρι έχει cop >8,10,12 (αναλογα με την εξωτερική θερμοκρασία), πράγμα που σημαίνει με τη σειρά του ότι η λειτουργία της είναι τόσο οικονομική (ο συμπιεστής λειτουργεί σχεδόν σαν κυκλοφορητής) που η επιπλέον δαπάνη για ηλιακά (οσο κι αν αυτό ακούγεται απίστευτο) δεν αποσβαίνεται.
    Καλησπέρα!

    Επανέρχομαι μετά από καιρό με κάποια στοιχεία.

    Τελικά εγκατέστησα δύο boiler 300lt το καθένα παράλληλα, τα οποία και ζεσταίνω αποκλειστικά με την χρήση αντλίας θερμότητας απόδοσης 8kw, χαμηλών θερμοκρασιών. H κατανάλωσή της κυμαίνεται στις 8kwh ημερισίως, ενώ την έχω ρυθμίσει σε παραγωγή ΖΝΧ 52oC. Αν υπολογίσει κανείς πως θα λειτουργώ 180 μέρες τον χρόνο, έχουμε 8χ180=1440kwh ετησίως περίπου. Άρα μάλλον είναι μια καλή λύση η αποκλειστική χρήση αντλίας θερμότητας, γλιτώνοντας, κόστος, χώρο, πολυπλοκότητα εγκατάστασης σε σχέση με τα ηλιακά.

  5. #5
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,002
    Blog Entries
    1
    Ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  6. #6
    Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους!
    Σε αντίστοιχη καλοκαιρινή επιχείρηση (Σαιζόν από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο) υπάρχει ήδη (παλαιός) λέβητας πετρελαίου 40 Kw με μπόιλερ 600 λτ που επαρκεί πλήρως για τις ανάγκες ΖΝΧ.

    Θα ήταν λογική η αντικατάσταση του παλαιού λέβητα με μια αντλία θερμότητας dedicated για ζεστό νερό χρήσης;
    Σ'αυτή την περίπτωση θα επαρκούσε αντλία 8Kw με το συγκεκριμένο μπόιλερ; Δεδομένου ότι οι μεγάλες ανάγκες σε ΖΝΧ είναι τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο που οι θερμοκρασίες είναι μεγάλες? (Νότια Ελλάδα)
    Αν το cop εξαρτάται από την θερμοκρασία τότε με ένα μέσο cop 5, η αντλία 8 kw δίνει 40 kw, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου.
    Είναι σωστό κάτι τέτοιο ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που αλλάζουν τα δεδομένα;

  7. #7
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2012
    Θέση
    keratsini, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    127
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον vasilis1 Εμφάνιση απάντησης
    Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους!
    Σε αντίστοιχη καλοκαιρινή επιχείρηση (Σαιζόν από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο) υπάρχει ήδη (παλαιός) λέβητας πετρελαίου 40 Kw με μπόιλερ 600 λτ που επαρκεί πλήρως για τις ανάγκες ΖΝΧ.

    Θα ήταν λογική η αντικατάσταση του παλαιού λέβητα με μια αντλία θερμότητας dedicated για ζεστό νερό χρήσης;
    Σ'αυτή την περίπτωση θα επαρκούσε αντλία 8Kw με το συγκεκριμένο μπόιλερ; Δεδομένου ότι οι μεγάλες ανάγκες σε ΖΝΧ είναι τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο που οι θερμοκρασίες είναι μεγάλες? (Νότια Ελλάδα)
    Αν το cop εξαρτάται από την θερμοκρασία τότε με ένα μέσο cop 5, η αντλία 8 kw δίνει 40 kw, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου.
    Είναι σωστό κάτι τέτοιο ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που αλλάζουν τα δεδομένα;
    δεν ειναι ακριβως ετσι.Η ΑΘ 8Kw εχει μεγιστη αποδοση 8KW.το cop παιζει ρολο στο ποση ενεργεια θα καταναλωωσει απο ηλεκτρισμο και ποση θα εκμεταλευτει απο το περιβαλλον.

  8. #8
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,002
    Blog Entries
    1

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Για να σας πούμε αν η αντλία των 8kW θα προλαβαίνει να θερμάνει το νερό χρήσης, θα πρέπει εκτός από τη χωρητικότητα του δοχείου να μας πείτε και τη δυναμικότητα του ξενοδοχείου, διότι αν το μπόιλερ είναι μικρό για τη δυναμικότητα, η αντλία δεν θα σας προλαβαίνει και θα έχετε πρόβλημα.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

Παρεμφερή θέματα

  1. Αντλία θερμότητας και ζνχ.
    από kopernikos στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 29-01-2014, 00:15:25
  2. Αντισταθμιση και Δt σε αντλια θερμοτητας...
    από Nikos1977 στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταία απάντηση: 27-01-2014, 01:38:32
  3. Αναποδη αντλια θερμοτητας?
    από Nikos1977 στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταία απάντηση: 31-12-2013, 05:56:34
  4. ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
    από vibob στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 16-02-2012, 23:49:50
  5. ηλιακος ή αντλία θερμότητας?
    από xristos69 στο φόρουμ Ηλιακή ενέργεια - ηλιακή υποβοήθηση & θέρμανση ΖΝΧ
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 16-09-2008, 13:18:38

Ετικέτες Θέματος

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό