Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 4 από 4

Θέμα: Εξισορρόπηση Δικτύου

  1. #1

    Εξισορρόπηση Δικτύου


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    καλησπέρα παιδιά είμαι νέος μηχανολόγος μηχανικός και γράφω για πρώτη φορά στο φόρουμ..θέλω να ρωτήσω εάν γνωρίζει κάποιος να μου πεί κατά πόσο είναι δυνατή η εξισορρόπηση δικτύου με την βοήθεια μετρητών παροχής;

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,002
    Blog Entries
    1
    Καλωσήρθες στο φόρουμ Σταύρο.
    Η εξισορρόπιση με μετρητές παροχής όχι απλώς είναι δυνατή, αλλά από τη στιγμή που έχεις μετρητές παροχής είναι και πολύ εύκολη, αρκεί οι μετρητές να είναι τοποθετημένοι στη σωστή θέση και να μετρούν τις παροχές των υπό-κλάδων.
    Στραγγαλίζεις τις βάνες προσαγωγής μέχρι να περνάνε από κάθε κλάδο τα κυβικά που θέλεις.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Καλώς σας βρίσκω!
    Ποιά πιστεύεις πώς θα ήταν η κατάλληλη θέση για να τοποθετηθούν οι μετρητές;

  4. #4
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,002
    Blog Entries
    1

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Στις επιστροφές των κλάδων.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

Παρεμφερή θέματα

  1. εξισορρόπηση υδραυλικών δικτύων
    από nikos_k στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταία απάντηση: 20-12-2013, 18:37:18
  2. Eξισορροπιση δικτυου
    από tanos1973 στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταία απάντηση: 30-11-2012, 19:04:02
  3. Κλίση δικτύου αποχέτευσης.
    από HN84 στο φόρουμ Υδραυλικά - σωληνώσεις.
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία απάντηση: 19-03-2009, 12:25:37
  4. Εξισορρόπηση αναχωρήσεων συλλέκτη
    από ziko στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταία απάντηση: 28-01-2008, 01:56:52
  5. Εκτός Δικτύου ΔΕΗ
    από fotista στο φόρουμ Διαχείριση ενέργειας
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία απάντηση: 30-11-2007, 13:23:22