Αν κατάλαβα καλά, εσείς έχετε την περίπτωση 2 ή 3 που σημαίνει
χαμηλή παροχή στο σώμα και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, αν όλο το κάτω μέρος του σώματος (ακόμη και κοντά στο διακόπτη) είναι κρύο.
Η χαμηλή παροχή μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους:
1. Μικρός κυκλοφορητής (το σώμα πριν το αλλάξετε λειτουργούσε κανονικά; )
2. Ελλειπής εξισορόπηση δικτύου (όταν αντικαταστήσατε το σώμα αυτό, μήπως κλείσατε τους διακόπτες όλων των σωμάτων) ;
3. Βούλωμα στις σωληνώσεις ή και στους διακόπτες του σώματος.
Το πρώτο πράγμα που θα δοκίμαζα, είναι να κλείσω όλα τα άλλα σώματα και να δω αν το σώμα ζεσταίνεται κανονικά.
Αν ζεσταίνεται κανονικά, τότε μάλλον θα πρέπει να εξισορροπηθεί το δίκτυο (ανοίγεις σιγά - σιγά τους διακόπτες που έκλεισες στα άλλα σώματα μέχρι κάθε σώμα να ζεσταίνεται σε όλη του την επιφάνεια, αλλά όχι παραπάνω από αυτό).
Αν παρόλο που έκλεισες όλα τα άλλα σώματα το προβληματικό δεν ζεσταίνεται, τότε οι σωληνώσεις σου είναι βουλωμένες (κοιτάς πρώτα τα διακοπτάκια που έβαλες).
Κοίταξε αυτά και πες μας τι βλέπεις για να βοηθήσουμε παρακάτω.