Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Σε πολυκατοικία με 4 διαμερίσματα όταν ανάβει τη θέρμανση το διαμέρισμα του ισογείου θερμένεται και ο τελευταιος όροφος, χώρις αυτος να έχει ανάψει τη θέρμανση. Κάποιες φορές συμβαίνει και το αντίστροφο. Η αυτονομία έχει γίνει με 4 κυκλοφορητές. Επειδή το έχω τσεκάρει, δουλέυει παντα ο σωστός κυκλοφορητής και δεν υπάρχει προβλημα συνδεσμολογίας.
Σας έχει τύχει παρόμια περίπτωση & πώς αντιμετωπίζεται;
πρεπει να ερθει τεχνικος να το δει.Δεν δινεις και περισσοτερες πληροφοριες,αν εχει πινακα αυτονομιας καμια φωτο κλπ.Για κυκλοφορητες συνηθως ενα εχουν και κανεις αυτονομια με ηλεκτροβανες,
Το πιο πιθανό είναι ότι δεν έχουν τοποθετηθεί βαλβίδες αντεπιστροφής σε όλους τους κυκλοφορητές (ή μόνο στον τελευταίο όροφο);
"Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτηςΑυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."
― St Francis of Assisi
ισωs καποιο κολλημενο αντεπιστροφο αν υπαρχει ανεβασε καποια φωτο να δουμε.
Λοιπόν το τσέκαρα. Αντεπίστροφες έχουν μπει στις επιστροφές και των 4 κλάδων πριν το λεβητα. Υπάρχει περίπτωση η κυκλοφορια του νερου σε έναν κλάδο να δημιούργει κκυκλοφορία και σε άλλο κλάδο; Το έχετε αντιμετωπίσει ποτέ;
Ναι, υπάρχει.
Καλέστε έναν τεχνικό να ελέγξει τις βαλβίδες αντεπιστροφής (μπορεί να είναι κολλημένες) και αν είναι δυνατόν, να τους αλλάξει θέση και να τις τοποθετήσει στις προσαγωγές, μετά από κάθε κυκλοφορητή.