Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 17

Θέμα: Υπερβολική καταναλώση πετρελαίου με κλειστο θερμοστάτη και κρύα σώματα

  1. #1

    Υπερβολική καταναλώση πετρελαίου με κλειστο θερμοστάτη και κρύα σώματα


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα σας!Ειμαι ιδιώτης μενω σε πολυκατοικία 26 χρόνων με κοινόχρηστο καυστήρα πετρελαιου αλλα αυτόνομη θέρμανση(αυτο το κλασσικο που επιλέγεις εσυ ποτε θα ανοιξεις τα καλοριφέρ σου).Αυτό το μήνα χρησιμοποιήσαμε μεν το καλοριφερ αλλα ελαχιστα της ταξεως να περιμένουμε 8 με 10 ωρες πετρέλαιο,και μας ενημερώνει ο διαχειριστής οταν πήγε να μετρήσει κατω οτι εχουμε 250 ωρες και βέβαια το πετρέλαιο καπνός!!Το φωτάκι κατω ηταν ανοιχτο και εγραφε νυχθημερων οπως φαινεται ενω ο θερμοστάτης μας εδω δεν ανοιγε και κυριως δε ζεσταινονταν τα σώματα για να καταλάβουμε κατι.Να σημειώσω οτι οι σωλήνες εξω ηταν ζεστοι και μας εκανε εντύπωση ποιος το εχει ανοιχτό με τετοιο καιρό αλλα που να ξέραμε;;Αυτο που θέλω να ρωτήσω ειναι τι πρέπει να κοιτάξουμε και τι ειδικότητα να φωνάξουμε;Ηλεκτρολογο,υδραυλικο,μηχανικο;Γιατι αυτος για τον καυστήρα μας ειπε δεν μπορει να κάνει τιποτα.Ειμαστε ολοι άσχετοι,μιας που ειχαμε υδραυλικο στην πολυκατοικία και δυστυχώς απεβίωσε προσφατα που ασχολιόταν με αυτα.Ευχαριστώ εκ των προτέρωνΥ.Γ.προς το παρον εχουμε κατεβασει τον κεντρικό μοχλο μεχρι να δουμε τι θα γινει,γιατι οπως βλεπετε το ποσο είναι πολύ μεγάλο.

  2. #2
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    975
    Αυτό που χρειάζεστε είναι ένας "αυτοματιτζής"! Είναι συγχρόνως καυστηρατζής και ηλεκτρολόγος (ασθενων ρευμάτων ). Πρέπει να πιάνεται και με τα υδραυλικα.
    Ο λόγος είναι ότι πρέπει να ελεγθούν εντολές, ηλεκτροβαννες, μετρητές. κ.α. Να καταλήξετε και ότι δεν έγινε κάτι κακόβουλα (αλλος να έχει θέρμανση και άλλος να πληρώνει), αλλα ότι είναι βλάβη.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  3. #3
    Ευχαριστώ πολυ για την πληροφορία!
    Το πρώτο που σκεφτήκαμε ειναι αυτό αλλα δεν παρατηρήθηκε καποια ΄'ύποπτη'' αλλαγή στους αλλους,ασε που δε μιλαμε για ζεστη,μιλαμε σε 250 ωρες θα ειχαν πεθανει απο τη ζεστη!
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον nkx Εμφάνιση απάντησης
    Αυτό που χρειάζεστε είναι ένας "αυτοματιτζής"! Είναι συγχρόνως καυστηρατζής και ηλεκτρολόγος (ασθενων ρευμάτων ). Πρέπει να πιάνεται και με τα υδραυλικα.
    Ο λόγος είναι ότι πρέπει να ελεγθούν εντολές, ηλεκτροβαννες, μετρητές. κ.α. Να καταλήξετε και ότι δεν έγινε κάτι κακόβουλα (αλλος να έχει θέρμανση και άλλος να πληρώνει), αλλα ότι είναι βλάβη.

  4. #4
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    975
    Είναι πολλές, απλα δε γνωρίζω την οικοδομή. Έχετε μήπως και boiller;
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  5. #5
    Αυτό με το ζεστό νερό ε;;Οχι ,οχι.Δηλαδή αν παω στον μηχανικό θα με κατατοπίσει λιγο;;
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον nkx Εμφάνιση απάντησης
    Είναι πολλές, απλα δε γνωρίζω την οικοδομή. Έχετε μήπως και boiller;

  6. #6
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,002
    Blog Entries
    1
    Ναι, να πάτε σε μηχανικό.
    Αυτός κανονικά θα πρέπει να έχει τις γνώσεις και για το ηλεκτρολογικό κομμάτι και για το υδραυλικό και θα πρέπει να σας λύσει το πρόβλημα.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  7. #7
    Μολις εμαθα οτι εχει συνταξιοδοτηθεί οποτε θα ειναι δυσκολο να τον βρουμε
    Το θεμα επειγει κιολας γιατι αν πιασει κανενα κρυο ποιος τους ακουει.
    Θα τα μεταφερω στο διαχειριστή ολα,ευχαριστω πολυ
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Ναι, να πάτε σε μηχανικό.
    Αυτός κανονικά θα πρέπει να έχει τις γνώσεις και για το ηλεκτρολογικό κομμάτι και για το υδραυλικό και θα πρέπει να σας λύσει το πρόβλημα.

  8. #8
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    975
    Δεν εννούμε τον ποιλιτικό μηχανικό. Λέμε τον Ηλεκτρολογο-μηχανολογο μηχανικο. Αυτός θα έχει τις γνωσεις για να βρεί το πρόβλημα. Για την αποκατάσταση όμως μάλλον θα χρειαστει και τεχνικός. Εκτός και άν είναι κάτι απλό. Εξαρτάται.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  9. #9
    Ωραία,ευχαριστώ πολυ!
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον nkx Εμφάνιση απάντησης
    Δεν εννούμε τον ποιλιτικό μηχανικό. Λέμε τον Ηλεκτρολογο-μηχανολογο μηχανικο. Αυτός θα έχει τις γνωσεις για να βρεί το πρόβλημα. Για την αποκατάσταση όμως μάλλον θα χρειαστει και τεχνικός. Εκτός και άν είναι κάτι απλό. Εξαρτάται.

  10. #10

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Επισημα πως λέγεται αυτη η ειδικότητα;Γιατι δε βρισκω κατι.
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον nkx Εμφάνιση απάντησης
    Αυτό που χρειάζεστε είναι ένας "αυτοματιτζής"! Είναι συγχρόνως καυστηρατζής και ηλεκτρολόγος (ασθενων ρευμάτων ). Πρέπει να πιάνεται και με τα υδραυλικα.
    Ο λόγος είναι ότι πρέπει να ελεγθούν εντολές, ηλεκτροβαννες, μετρητές. κ.α. Να καταλήξετε και ότι δεν έγινε κάτι κακόβουλα (αλλος να έχει θέρμανση και άλλος να πληρώνει), αλλα ότι είναι βλάβη.

Παρεμφερή θέματα

  1. Ωρομετρητης και καταναλωση πετρελαιου
    από sotirosnl στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 21-08-2012, 14:29:29
  2. Ζεστοι σωληνες-κρυα καλοριφερ
    από cpap στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταία απάντηση: 03-11-2009, 14:38:12
  3. Πρώτος χειμώνας και κατανάλωση πετρελαίου
    από ami_gr στο φόρουμ Διαχείριση ενέργειας
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία απάντηση: 23-03-2009, 23:25:50
  4. Μεγάλη κατανάλωση πετρελαίου
    από Sar. στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία απάντηση: 17-01-2006, 02:52:00
  5. Αυξημένη κατανάλωση Πετρελαίου;
    από Christos στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 11-12-2004, 10:47:21

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό