-
Νέο μέλος
Μεγάλη κατανάλωση πετρελαίου
Κατοικώ σε νέα πολυκατοικία με τα εξής δεδομένα :
1._ 7 όροφη με δύο διαμερίσματα ανά όροφο των 105 m2 έκαστο
2._ Κεντρική θέρμανση μονοσωληνίου αυτόνομη με 1 ωρομετρητή ανά διαμέρισμα
3._ Κεντρικό Boiler στο λεβητοστάσιο 3ης ενέργειας (λέβητας, ηλιακοί συλλέκτες, ηλ. αντίσταση) για όλα τα διαμερίσματα.
4._ 1 Λέβητας-καυστήρας πετρελαίου με δύο κυκλοφορητές (ένας για θέρμανση, ένας για boiler)
5._ δεν υπάρχουν τρίοδη ή τετράοδη βάνα και το κεντρικό δίκτυο θέρμανσης δεν είναι μονωμένο
6._ Η κατανάλωση του boiler υπολογίζεται προσεγγιστικά από ωρομετρητή boiler και μετρητές ζεστού νερού χρήσης (ένας για κάθε διαμέρισμα)
Το πρόβλημα είναι η μηχανολογική ώρα θέρμανσης ανά μήνα κοστίζει από 5.0 Ευρώ για τα διαμερίσματα με μεγάλη χρήση έως 13.0 Ευρώ
για τα διαμερίσματα με μικρή.
Η εκτίμηση η δική μου είναι ότι ουσιαστικά πληρώνουμε για να ζεσταίνουμε το κλιμακοστάσιο.
-
Διαχειριστής
Η καύση του πετρελαίου αποδίδει ενέργεια θέρμανσης η οποία κάπου πάει. Είτε εκεί που θέλουμε να την πάμε εμείς είτε φεύγει στο περιβάλλον αναξέλεγκτα. Αν λοιπόν η εκτίμηση σου είναι οτι πληρώνετε για να ζεστένετε το κλιμακοστάσιο (τις σκάλες δηλαδή) τότε μονώστε τις κεντρικές σωλήνες. Αυτό με το μπόιλερ δεν το κατάλαβα αλλά αν η εκτίμηση σου είναι ότι έχει απώλειες τότε μονώστε το μπόιλερ.
Αν γίνεις λίγο πιο σαφής ίσως να μπορέσει κάποιος να σου δώσει συγκεκριμένη απάντηση.
http://levitostasia.com
-
Νέο μέλος
... κατ' αρχήν ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και
συγχαρητήρια για το site.
Θα ψάξω για περισσότερα στοιχεία (μεγέθη λέβητα, καυστήρα, κατανάλωση πετρελαίου κλπ) και θα επανέλθω.
Αυτό για το boiler είναι το εξής: ο λέβητας ζεσταίνει και το νερό του boiler του οποίου το νερό ζεσταίνεται και από ηλιακούς συλλέκτες. Η κατανομή δαπανών πώς γίνεται λοιπόν ... Το κύκλωμα του λέβητα που ζεσταίνει το boiler έχει ωρομετρητή. Το κάθε διαμέρισμα έχει ξεχωριστό μετρητή ζεστού νερού. Δηλαδή, το ζεστό νερό χρήσης του κάθε διαμερίσματος έρχεται από το κοινόχρηστο ρολόι. Βάσει του ωρομετρητή του boiler προκύπτει μια κατανάλωση πετρελαίου για το boiler και βάσει του κάθε μετρητή ζεστού νερού προκύπτει ο επιμερισμός για κάθε ιδιοκτήτη.
Στα κοινόχρηστα του μήνα ο κάθε ιδιοκτήτης πληρώνει πετρέλαιο για θερμανση και πετρέλαιο για ζεστό νερό.
.
.
.
Κάτι άλλο τώρα :
Ο λέβητας έχει πάνω του δύο θερμοστάτες. Ο ένας γράφει καυστήρας και ο άλλος κυκλοφορητής.
Καταλαβαίνω ότι ο θερμοστάτης του καυστήρα είναι η θερμοκρασία του νερού που κυκλοφορεί στο δίκτυο (85 οC φερ' ειπείν). Ο θερμοστάτης του κυκλοφορητή σε τί θερμοκρασία πρέπει να είναι, και τί εξυπηρετεί ?
ευχαριστώ προκαταβολικά
-
Διαχειριστής
ο Θερμοστάτης (ή υδροστάτης) του κυκλοφορητή δείνει εντολή στον κυκλοφορητή΄σε ποια θερμοκρασία να αρχίσει να κυκλοφορεί τα νερά του λέβητα. Δηλαδή αν είναι τοποθετημένος στο 50 η λειτουργία του κυκλοφορητή αρχίζει όταν το νερό του λέβητα φτάσει τους 50 βαθμούς και σταματάει όταν πέσει κάτω από 50 βαθμούς.
Να σε ρωτήσω. Αυτός ο θερμοστάτης ελέγχει τον κυκλοφορητή του μπόιλερ ή των σωμάτων? Και αν έλέγχει τον κυκλοφορητή των σωμάτων υπάρχει άλλος κυκλοφορητής για το μπόιλερ? Και αν ναι έχει δικό του υδροστάτη? Και ο κυκλοφορητής των ηλιακών πως ελέγχεται? Επίσης πως γίνεται η επιλογή πότε θα αρχίσει η κυκλοφορία του νερού των συλλεκτών? Έχετε ηλεκτρονικό πίνακα για τους συλλέκτες? Απ ότι φαντάζομαι μάλλον ζεστένετε τους συλλέκτες και εκεί πάει η ενέργεια που λέγαμε παραπάνω
Αν μπορούσες να στείλεις μια φωτογραφία του λεβητοστασίου θα ήταν ότι καλύτερο μια και τώρα μιλάμε με υποθέσεις και με πολλά ερωτηματικά.
http://levitostasia.com
-
Σπουδαίο μέλος
Xωρις να εχω την απαραιτητη εμπειρια στο θεμα πιστευω οτι ειναι καλο ο θερμοστατης του κυκλοφορητη να ρυθμιζεται στους 35 με 40 βαθμους ωστε ετσι να επιτυχουμε μεγαλυτερη εκμεταλευση του ζεστου νερου του λεβητα....Ελπιζω να μην ειναι λαθος η σκεψη μου.....
-
Διαχειριστής
Σωστά φίλε k_ar αρκεί να μην έχουμε παράλληλα συνδεδεμένο και μπόιλερ. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει? Ότι ο κυκλοφορητής θα λειτουργεί μέχρι το νερό χρήσης να κατέβει στους βαθμούς που λες. Όλα λοιπόν είναι σχετικά. Εξαρτάται από το τι θέλουμε.
Επίσης αν έχουμε τον λέβητα κάτω από λαμαρίνες μέσα στον ήλιο το καλοκαίρι και βάλουμε τον υδροστάτη του κυκλοφορητή στο 35 και χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια για την θέρμανση του νερού (την αντίσταση) ξέρεις τι θα γίνει? Θα ζεσταίνουμε τα σώματα με ηλεκτρική ενέργεια. 
Και θα λέμε "γιατί καίνε τα σώματα"?
Η ρύθμιση του κυκλοφορητή λοιπόν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες
http://levitostasia.com
Δικαιώματα απάντησης
- You may not post new threads
- ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
- You may not post attachments
- ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
-
Κανονισμός λειτουργίας