    Ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλημέρα!
    Στην προσπάθεια μου να ρυθμίσω έναν καυστήρα ατομικής μονάδας πετρελαίου παρατήρησα πως δεν μπορώ να μειώσω άλλο τον αέρα (λ).
    Συνήθως το ρυθμίζω στο 1,2-1,4. Το λιγότερο που μπόρεσα να το φτάσω είναι το 1,78 . Πιο κάτω αρχίζει να μου ανεβάζει το μονοξείδιο υπερβολικά.
    Το αποτέλεσμα ήταν βαθμός απόδοσης=88,3% , co=51 , co2=8,7 , θερμοκρασία καυσαερίων=202,7.
    Το μπεκ που έβαλα είναι 60-0,65. Ο λέβητας καθαρίστηκε πολύ καλά και δούλεψε τουλάχιστον 20 λεπτά πριν γίνει μέτρηση καυσαερίων.
    Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω την κατάσταση?

  2. #2
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    975
    Καμιναδα ειναι σωστη και καθαρη;Μπορεις να μετρησεις ελκυσμο;
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  3. #3
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    415
    Δοκίμασε μικρότερο μπέκ και μεγαλύτερη πίεση στην αντλία

  4. #4
    Μέλος Master Yoda's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2009
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Αρχιτεχνίτης Εγκαταστάσεων Καύσης - Τεχνικός Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
    Απαντήσεις
    39
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον alto Εμφάνιση απάντησης
    Δοκίμασε μικρότερο μπέκ και μεγαλύτερη πίεση στην αντλία
    Άντε κι έβαλα ένα μπεκ 0,50...την πίεση στην αντλία την έχω ρυθμίσει 13.5bar. Δεν νομίζω να καταφέρω κάτι.

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον nkx Εμφάνιση απάντησης
    Καμιναδα ειναι σωστη και καθαρη;Μπορεις να μετρησεις ελκυσμο;
    Είναι το μόνο που με έχει βάλει σε υποψίες. Πως μπορώ να μετρήσω σωστά τον ελκυσμό?

  5. #5
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    975
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  6. #6
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    975
    Αρκεί βέβαια ο αναλυτής σου να υποστηρίζει μέτρηση ελκυσμού. Μελέτησε το εγχειρίδιο χρήσης του και αν δε βγάζεις άκρη, πάρε με τηλέφωνο.
    Όλα αυτά, με την προυπόθεση ότι ο αναλυτής σου μετράει σωστά και δεν έχει πρόβλημα.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  7. #7
    Μέλος Master Yoda's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2009
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Αρχιτεχνίτης Εγκαταστάσεων Καύσης - Τεχνικός Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
    Απαντήσεις
    39
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον nkx Εμφάνιση απάντησης
    Αρκεί βέβαια ο αναλυτής σου να υποστηρίζει μέτρηση ελκυσμού. Μελέτησε το εγχειρίδιο χρήσης του και αν δε βγάζεις άκρη, πάρε με τηλέφωνο.
    Όλα αυτά, με την προυπόθεση ότι ο αναλυτής σου μετράει σωστά και δεν έχει πρόβλημα.
    Ο αναλυτής μου υποστηρίζει μέτρηση ελκυσμού. Απλά δεν ξέρω από που παίρνω σωστά την μέτρηση.
    Κάποιοι "σωστοί" λέβητες (π.χ. ένας μαντεμένιος Buderus), έχουν βαλβίδα μέτρησης πίεσης στην πόρτα του λέβητα πάνω στην φλάντζα που κουμπώνει ο καυστήρας. Από ότι είδα στο βιντεάκι, ο τύπος φαίνεται να παίρνει την πίεση από την ίδια τρύπα που παίρνει και την ανάλυση των ρύπων... Ισχύει?
    Last edited by Master Yoda; 24-10-2016 at 14:03:46.

  8. #8
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    975
    Ναι. Σαν διαφορικο μανομετρο μετραει.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  9. #9
    Μέλος Master Yoda's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2009
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Αρχιτεχνίτης Εγκαταστάσεων Καύσης - Τεχνικός Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
    Απαντήσεις
    39

    Smile


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Σας ευχαριστώ!

Παρεμφερή θέματα

  1. Σωστη ρυθμιση καυστηρα
    από Giangoulas στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 18-11-2011, 18:17:32
  2. ρυθμιση καυστηρα πετρελαιου
    από giorgioand στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 20-10-2009, 14:13:51
  3. ρυθμιση καυστηρα
    από xristos02 στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία απάντηση: 04-10-2009, 00:46:55
  4. Ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου
    από dimis στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταία απάντηση: 26-01-2008, 10:40:12
  5. Βλάβη και ρύθμιση καυστήρα
    από dimguest στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 29-03-2002, 16:54:22

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό