Ευχαριστώ.
Από όσα είπαμε και στο τηλέφωνο, η εγκατάσταση σου γενικά έγινε λίγο ανορθόδοξα. Το ζητούμενο τώρα είναι, να κάνουμε αυτό που έχεις να δουλέψει όσο καλύτερα γίνεται.
Λύσεις για το ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ, DHW, domestic hot water), υπάρχουν πάρα πολλές.
Αυτό με το να στέλνει η αντλία θερμότητας συνέχεια στο ηλιακό είναι λάθος και το ξεχνάμε, για τους λόγους που ανέφερες και για άλλους που θα ανακάλυπτες βρισκόσουν σε πιο κρύα περιοχή.
Θέλω να πιστεύω ότι η αντλία θερμότητας σου έχει προγραμματιστεί να δουλεύει με αντιστάθμιση. Αν όχι, πλήρωσες χρήματα για μια αντλία θερμότητας μεταβλητών στροφών (inverter) την οποία δεν χρησιμοποιείς αποδοτικά, εφόσον αυτή δουλεύει σαν on/off.
Εφόσον λοιπόν έχεις αντιστάθμιση η έξοδος της α/θ δεν θα είναι ποτέ σταθερής θερμοκρασίας.
Με βάση τα παραπάνω έχεις τις εξής επιλογες:
1.Να ανάβεις την ηλεκτρική αντίσταση συμπληρωματικά με τον ήλιο.
2.Να μπει μία τρίοδη η οποία:Θα ελέγχεται από το λογισμικό της α/θ. Όταν το θες εσύ, χειροκίνητα ή με χρονοπρόγραμμα τις ώρες του μειωμένου τιμολογίου, η α/θ θα ανεβάζει 50-55 βαθμούς έξοδο νερού και η τρίοδη θα στέλνει ΜΟΝΟ στον ηλιακό. Τα σώματα δε θα χάσουν και πολύ. Μπορείς να το κάνεις τα χαράματα και να ξυπνάς με τα σώματα ζεστά, αφού η λειτουργία θα έχει επανέλθει στην κατάσταση ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ και τον ηλιακό γεμάτο με ζεστό νερό, που θα έχει παραχθεί με το ελάχιστο κόστος (Α/Θ + ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ).
3. Να μετατρέψεις την εγκατάσταση ώστε να λειτουργεί με πρωτεύων/δευτερεύων κύκλωμα.
Υπάρχουν και μερικά άλλα σενάρια (αισθητήρα ηλιοφάνειας με ελεγκτή, διαφορικός ελεγκτής κ.α.) αλλά μάλλον θα σε μπερδέψω παρά θα βοηθήσω.
Τα παραπάνω προυποθέτον ότι η σερπατίνα του ηλιακού σου ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ Α/Θ.
Το παραπάνω είναι κάτι που δεν το τσεκάρει σχεδόν κανείς. Το ότι ένα boiller δούλευε με νερό από λεβητοκαυστήρα (70+ βαθμούς), δε σημαίνει ότι θα δουλέψει και με α/θ μεσαίων ή χαμηλών θερμοκρασιών.
Πρέπει να μελετηθεί η ενεργός επιφάνεια του εναλλάκτη.




Απάντηση σε αυτήν την απάντηση