Δέν είναι θέμα επίθεσης, είναι θέμα άποψης.
Οι στατιστικές που έδειξαν ότι ο λέβητας δουλεύει μόνο στο 30% των ωρών λειτουργίας δέν κρύωναν όταν απαιτούνταν πλήρες φορτίο στον λέβητα.
Ασφαλώς και πρέπει τον λέβητα να τον διαστασιολογείς για πλήρες φορτίο!
Δηλαδή τί θα τους πείς στις χαμηλές θερμοκρασίες, κρυώστε για να κάνετε οικονομία;
Δέν νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος του μηχανολόγου.
Οι εγκαταστάσεις και οι μηχανολογικές κατασκευές γενικότερα πρέπει υποχρεωτικά να μπορούν να λειτουργήσουν σε συνθήκες ΠΛΗΡΟΥΣ φορτίου.
Το αυτό και για τις εγκαταστάσεις εξαερισμού. Αυτός είναι και ο λόγος που εφευρέθηκαν τα VAM. Στα VAM μπορείς να προσαρμόσεις ότι ανεμιστήρα θέλεις κατόπιν παραγγελίας. Σε περιπτώσεις που το κόστος είναι απαγορευτικό, προτείνονται και άλλες λύσεις χαμηλού κόστους που ήδη αναφέραμε.
Σε κάθε περίπτωση ο εξαερισμός θα πρέπει να κατασκευασθεί με αεραγωγό διαστασιολογημένο για πλήρες φορτίο, και αντίστοιχο ανεμιστήρα, και ο ανεμιστήρας μπορεί να προσαρμοσθεί στην συγκέντρωση των ατόμων που όπως λές ποικίλει είτε με διακόπτη πολλαπλών ταχυτήτων, είτε με inverter.
w w w . m o n a c h o s . g r




Απάντηση σε αυτήν την απάντηση
... ηταν αστοχο το παραδεχομαι....με παρεσυρε το γεγονος της ξεχωριστης ζωνης καπνιστων και μη καπνιστων....(στην ουσια ηθελα να βγαλω μια τιμη στο περιπου για την ηλεκτρικη παροχη)