Θέμα: Πτώση πίεσης νερού σε λέβητα Buderus.

  1. #1
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    7

    Πτώση πίεσης νερού σε λέβητα Buderus.


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Σε εγκατάσταση φυσικού αερίου που έγινε πρόσφατα στο διαμέρισμα μου με λέβητα buderus σε μπαλκόνι, παρατηρείται πτώση στην ένδειξη πίεσης του νερού στον λέβητα κάθε 20 μέρες περίπου, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί το καλοριφέρ. Η πίεση φτάνει μέχρι και μηδέν γι΄ αυτό χρειάζεται να γίνεται αναπλήρωση του νερού από την αντίστοιχη βάνα.
    Ο εγκαταστάτης και προμηθευτής του εξοπλισμού λέει ότι είναι φυσιολογικό. Απώλεια νερού δεν παρατηρείται από τα σώματα ή από σωλήνες. Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τον λέβητα;

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2004
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    820
    Ενδιαφέρον ακούγεται, ο εγκαταστάτης σου έχει καμιά θεωρία για το που πηγαίνει το νερό;
    Στείλε μας καμιά φωτογραφία να δούμε τι συμβαίνει.
    Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac

  3. #3
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2006
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3
    Το νερό της εγκατάστασης δέν χάνεται εκτός έάν υπάρχει διαρροή στο πατάρι. Γενικά πέφτει η πίεση απο τα αυτόματα εξαεριστικά. Εξαέρωσε την εγκατάσταση καλά!!! μετά την πλήρωση και κλείσε τα εξαεριστικά. Η πίεση στο τέλος να είναι γύρω στο 1,2 - 1,5 bar.

  4. #4
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200
    Αν έχει γίνει σωστή και τελική εξαέρωση (μια και λες πρόσφατη εγκατάσταση) δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πάντως δεν είναι φυσιολογικό όπως λέει ο εγκαταστάτης σου. Εκτός και αν το νερό "βράζει" και ο ατμός του φεύγει από τα εξαεριστικά.
    http://levitostasia.com

  5. #5
    Σπουδαίο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2006
    Θέση
    ΝΙΚΑΙΑ
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    304
    Μια ερώτηση, δεν θε έπρεπε το νερό που έστω ότι χάνεται να αναπληρώνεται από τον αυτόματο πληρώσεως;

  6. #6
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200
    Απ ότι κατάλαβα δεν έχει αυτόματο πληρώσεως και ανοίγει την βάνα για να συμπληρώσει το νερό που "χάνεται" Εκτός και αν έχει και έχει κλειστή την βάνα πριν απ αυτόν. Αλλά το πρόβλημα του δεν είναι αυτό νομίζω. Συνήθως οι λέβητες αυτοί έχουν αισθητήριο πίεσης νερού που σημαίνει ότι αν η πίεση νερού πέση κάτω από ένα ορισμένο βαθμό (συνήθως κάτω από 1 bar) τότε μπλοκάρει ο καυστήρας τους. Και αυτό λέει ο gandre
    http://levitostasia.com

  7. #7
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    7
    Αρχικά ευχαριστώ όλους σας για τις απαντήσεις.
    Ιχσύει αυτό που είπε ο "dimis". Ο λέβητας έχει αισθητήρα και μόλις η πίεση φτάσει κοντά στο 0 σταματάει. (Λογικό νομίζω αν και δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις στα υδραυλικά).
    Αυτόματος πληρώσεως δεν υπάρχει, γιατί όπως είπε ο εγκαταστάτης δεν τοποθετείται σε μικρές εγκαταστάσεις καλοριφέρ.(Ισχύει αυτό
    Πλήρωση του νερού κάνω χειροκίνητα από την αντίστοιχη βάνα ύστερα από υπόδειξη του υδραυλικού εγκατάστασης.
    Από ότι κατάλαβα δεν είναι πρόβλημα του λέβητα (θέμα το οποίο με "καίει", για να προλάβω να κάνω χρήση της εγγύησης).
    Θα ακολουθήσω την συμβουλή σας για "καλή" εξαέρωση και θα σας ενημερώσω.
    Ευχαριστώ και πάλι.

  8. #8
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200
    Να πεις τον εγκαταστάτη σου να σταματήσει να κοροιδεύει τον κόσμο (όσον αφορά για το ψέμα της μη τοποθέτησης αυτόματου πληρωτή σε μικρές εγκαταστάσεις)
    Αυτόματο πληρωτή δεν τοποθετούμε μόνο στην περίπτωση που είναι αδύνατο να κάνουμε έλεγχο διαορής σε κάποια εγκατάσταση.(δηλαδή όταν μια πιθανή διαροή δεν είναι εύκολα αντιλιπτή) πχ σε ένα κύκλωμα μπόιλερ τριπλής ενέργειας με τους συλλέκτες στα κεραμύδια δεν τοποθετούμε αυτόματο πληρωτή γιατί αν έχουμε μια διαροή στους συλλέκτες (που είναι πάνω στα κεραμύδια) δεν θα το καταλάβουμε. Έτσι σ αυτήν την περίπτωση που αναφέρω βάζουμε μια βάνα και ένα μανόμετρο. Αν δούμε ότι πέφτει η αρχική πίεση τότε ψάχνουμε πρώτα για τυχόν διαροές και μετά γεμίζουμε πάλι το κύκλωμα.
    Τώρα μπορεί να είναι και πρόβλημα του λέβητα μια και νομίζω οι λέβητες αυτοί είναι τύπου εναλλάκτη αλλά για να το διαπιστώσεις αυτό είναι δύσκολο και κυρίως θα πρέπει να είναι κρύος ο λέβητας. Για να πέφτει η πίεση στο μηδέν κάθε 20 μέρες σημαίνει ότι χάνει περίπου 2 λίτρα νερό τις 20 μέρες σχεδόν μισό ποτήρι δηλαδή το 24ωρο.
    Νομίζω ότι μόνο κατα το καλοκαιράκι θα βρεις άκρη.
    Κάνε όμως μια καλή εξαέρωση κλείσε και όλα τα εξαεριστικά (βίδωσε σφικτά τα καπάκια που έχουν στην κορυφή τους) και τα ξαναλέμε
    http://levitostasia.com

  9. #9
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2004
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    820
    Και φυσικά να μας συστήσεις τον υδραυλικό σου!
    Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac

  10. #10
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by andronoglou

    Και φυσικά να μας συστήσεις τον υδραυλικό σου!
    Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac
    Για να σου αφαιρέσει τον αυτόματο πληρωτή από την εγκατάσταση σου? Ή μήπως να σου βιδώσει καμιά τάπα στην βαλβίδα ασφαλείας επειδή στάζει? Το έχω δει και αυτό.
    http://levitostasia.com