Σελίδα 2 από 3 ΠρώτοΠρώτο 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 11 μέχρι 20 από 24

Θέμα: Yutaki RASM-4VRE error 045

  1. #11
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2015
    Θέση
    Ηράκλειο Κρήτης
    Ιδιότητα:
    Μηχανικός άλλης ειδικότητας
    Απαντήσεις
    32

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν αν δεν υπάρχει αρκετός όγκος νερού στο κύκλωμα?

  2. #12
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    338
    Ναί. Τον ελάχιστο όγκο νερού τον θέλουν όλες οι αντλίες.

  3. #13
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον alto Εμφάνιση απάντησης
    Ναί. Τον ελάχιστο όγκο νερού τον θέλουν όλες οι αντλίες.
    Θα είμαστε εντάξει με ένα 40δοχειο η θέλει μεγαλύτερο? Το ποσό χρειάζεται η αντλία δεν ξέρω.

  4. #14
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    338
    Για την αντλία σου λογικά είναι εντάξει. Διάβασε όμως και το μάνουαλ.

  5. #15
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2012
    Θέση
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    217
    Το ΔΑ εξυπηρετεί και την ΑΘ αλλά και το υπολοιπο δίκτυο, οπότε χρειάζεται κάποιος υπολογισμός για να βγεί το μέγεθός του. Πάντως καλό είναι το min μέγεθός του να είναι όσο προδιαγράφει ο κατασκευαστής της ΑΘ

  6. #16
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Καλή χρονιά σε όλους

    Το σφάλμα 45 σημαίνει "Υψηλή πίεση ψυκτικού μέσου (πρεσοστάτης υψηλής)"

    που σημαίνει ότι ο εναλλάκτης του μηχανήματος δεν μπορεί να αποφορτίσει την ενέργεια που παράγει το μηχάνημα.

    Συμβαίνει σε κάποιες εγκαταστάσεις με μπόιλερ ηλιακού, γιατί το μπόιλερ του ηλιακού είναι οριζόντιο, που σημαίνει ότι δεν έχει σωστή στρωμάτωση όπως ένα μπόιλερ δαπέδου, αλλά και ότι μετράμε την θερμοκρασία του μπόιλερ σε ένα σημείο που δεν είναι το υψηλότερο του δοχείου (συνήθως είναι υπό γωνία 45ο σε σχέση με την κάθετο.
    Το πρόβλημα συνήθως εμφανίζεται τον χειμώνα, όταν έχουμε μεν ήλιο, αλλά όχι αρκετό για να φορτίσει πλήρως το μπόιλερ, οπότε πρέπει να λειτουργήσει και η αντλία.

    Σε αυτήν την περίπτωση, πολλές φορές το αισθητήριο μετράει θερμοκρασία νερού π.χ. 40ο, ενώ το δοχείο έχει θερμοκρασία 45ο (επειδή κάποιος τράβηξε νερό, το κρύο ανακατεύτηκε με το ζεστό, μετρήσαμε 40ο αλλά όταν ηρεμήσει πάλι το νερό στο επάνω μέρος του δοχείου έχουμε 45ο)
    Η αντλία τότε ξεκινάει να λειτουργήσει, αλλά επειδή το δοχείο είναι ήδη ζεστό, δεν μπορεί να μεταδώσει θερμότητα, και σταματάει να λειτουργεί με σφάλμα 45.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  7. #17
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις για να λύσεις το πρόβλημα.

    Το βασικότερο είναι να χαμηλώσεις την θερμοκρασία νερού που ζητάς (δοκίμασε 42οC ή και 40oC αν το νερό σου φτάνει)

    Πέραν αυτού, για να επέμβεις θα πρέπει να μπεις στο μενού τεχνικού, πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν είναι σωστό να κάνεις με οδηγίες από το forum αυτό αν δεν είσαι τεχνικός.

    Αν θέλεις να δοκιμάσεις την τύχη σου, θα πρέπει να μπεις με κωδικό password τεχνικού, και να ρυθμίσεις την αντλία νερού :


    Menu --> System configuration --> DHW --> Hp Control --> Mode --> Fix (αντί για Δt)
    και "Setting temperature" --> 52oC (μπορεί να χρειαστεί να πειραματιστείς και στο 50οC)

    Menu --> System configuration --> Heat Pump --> Water pump configuration --> DHW speed --> 60% (ίσως χρειαστεί να πειραματιστείς και στο 50%)

    Συνήθως οι ρυθμίσεις αυτές λύνουν το πρόβλημα, ή τουλάχιστον το περιορίζουν τόσο ώστε να εμφανιστεί μια - δυο φορές τον χρόνο όταν η θερμοκρασία του νερού χρήσης και η στρωμάτωση του δοχείου είναι μη φιλικές.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  8. #18
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Η ύπαρξη δοχείου αδρανείας δεν έχει να κάνει με το σφάλμα 045.

    Σκεφτείτε ότι όταν έχω δοχείο σε εγκατάσταση που λειτουργεί και σε ψύξη (με fan coils), η τρίοδη μπαίνει πριν το δοχείο, και όταν η αντλία λειτουργεί για ΖΝΧ το δοχείο είναι έτσι κι αλλιώς εκτός.

    Το πρόβλημα οφείλεται καθαρά στο γεγονός ότι δεν μετράμε την σωστή θερμοκρασία λόγω της θέσης του αισθητηρίου και λόγω της κακής στρωμάτωσης.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  9. #19
    Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες! Θα επανέρθω μετά τις δοκιμές! Και πάλι ευχαριστώ!!!

  10. #20
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Θα ήταν όντως χρήσιμη μια ανατροφοδότηση με το αποτέλεσμα της προσπάθειας σας.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

Παρεμφερή θέματα

  1. Yutaki RASM-3VRE Σφάλμα 02 σε ζήτηση ΖΝΧ
    από nthawk στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταία απάντηση: 22-01-2024, 14:21:41
  2. DAIKIN EDLA16DV3 ή Hitachi RASM-6VNE
    από stergchaid στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 31-03-2021, 19:19:56
  3. Ρυμίσεις Hitachi Inverter Yutaki-m RASM-4VNE
    από frame στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία απάντηση: 09-01-2020, 11:13:35
  4. Getting the following error
    από MrTj_ca στο φόρουμ Site and calculators comments.
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 07-12-2001, 11:36:02